Sterowanie układem pomp na logo

lisekkk 28 Cze 2017 22:07 1005 4
  • #1 28 Cze 2017 22:07
    lisekkk
    Poziom 9  

    Witam
    Ostatnio na budowie spotkałem się z następującym problemem. Do zbiornika hydroforowego z manometrem kontaktowym, pompa podaje wode do ciśnienia 3,5 bara i się wyłącza, włącza się dopiero, gdy ciśnienie spadnie do 1,5 bara. Usterka polegała na błędnym układzie przekaźników i pompa odpalała się przy minimalnym spadku ciśnienia, przez co włączała się i wyłączała co 2 sekundy.
    Szafa była sterownicza była oparta na przekaźnikach. Przygotowałem algorytm na takie sterowanie pompą dla sterownika logo, w symulatorze działa dobrze. Proszę o poradę czy wygląda to poprawnie, a jeśli ktoś zna inny sposób chętnie się z nim zapoznam.
    Działanie: pompa nabija zbiornik, po przekroczeniu poziomu 1,5, załacza się przerzutnik, przy 3,5 bara przełącznik przerzuca analogowy się na 0 i przez not kasuje przerzutnik. Gdy ciśnienie spadnie do 1,5 włącza się pompa. Wyłączy się przy 3,5.
    Sterowanie układem pomp na logo
    Z góry dziękuje za odpowiedź.

    0 4
  • #2 01 Lip 2017 22:16
    Gunslinger
    Poziom 29  

    Mam takie pytanie. Co mierzy ciśnienie?

    0
  • #3 02 Lip 2017 10:01
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze

    Problem, który opisujesz nie leży w przekaźnikach, ale w jednej z 2 rzeczy:
    1. Brak poduszki powietrznej w hydroforze
    2. Uszkodzony/rozregulowany manometr kontaktowy/hydrostat

    Manometr kontaktowy sprawdziłeś?
    Działają obydwa styki (górny i dolny)?
    Jeżeli jest dobry sprawdź czy w hydroforze jest poduszka powietrzna, bo jej brak jest najczęstszą przyczyną takiego zachowania układu hydroforowego.

    0
  • #4 03 Lip 2017 23:30
    lisekkk
    Poziom 9  

    Gunslinger - czujnik ciśnienia AI3,
    Plumpi - 1. poduszka była i jest, 2. manometr został wymieniony na inny, a problem pozostał.

    0
  • #5 04 Lip 2017 07:43
    Plumpi
    Specjalista - systemy grzewcze

    Jak się zachowuje manometr podczas startu i pracy pompy?
    Układ przekaźnikowy do tego hydroforu jest bajecznie prosty i składa się z 2 przekaźników + stycznik.
    Pierwszy przekaźnik działa z podtrzymaniem, czyli jeden ze styków NO tego przekaźnika podtrzymuje samego siebie.
    Drugi przekaźnik resetuje ten pierwszy.
    Tu na prawdę nie ma się co popsuć. Chyba, że przekaźnik jest już tak rozwalony, że byle drgania powoduję jego zdziałanie.

    0