Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Uziom fundamentowy w domku jednorodzinnym

dzawadzk 07 Jul 2017 21:14 5460 74
  • #61
    User removed account
    User removed account  
  • #62
    kkas12
    Level 43  
    Jak kolega Wójcik sam wykona to co proponuje, sam sporządzi metrykę, wykona pomiary i ową metrykę podpisze to wtedy może radzić.
    A jeśli nie to tylko może pisać.
    Sobie a muzom, bo żaden elektryk jego "rad" poważnie nie potraktuje.
  • #63
    mawerix123
    Level 39  
    WojcikW wrote:
    Pod względem trwałości najlepszy sposób to taki, który nie niszczy powłoki cynkowej,


    Pod warunkiem że sam element zaciskowy nie skoroduje w przeciągu kilku lat.

    Osobiście jeśli chodzie o połączenie bednarki w miejscach niedostępnych to ja również jestem zwolennikiem spawania.
  • #64
    elpapiotr
    Electrician specialist
    WojcikW wrote:
    Nie bardzo rozumiem co miałbym napisać? Chyba kolega nie rozumie tego co dr Musiał napisał. Często na Elektrodzie ludzie twierdzą, że dr Musiał coś głupiego napisał, co oczywiście nie jest prawdą.

    No napisał, że :
    Quote:
    Łączenie ze sobą prętów bądź płaskowników uziomowych powinno być wykonane w sposób gwarantujący małą rezystancję elektryczną i dużą wytrzymałość mechaniczną połączenia. Łączenie przez owinięcie drutem wiązałkowym nie wchodzi w rachubę. Preferować należy spawanie łukowe, zwłaszcza w przypadku odgałęziania przewodów przyłączeniowych uziomu wyprowadzanych
    z fundamentu.

    Może kolega sprawdzić.
  • #65
    emigrant
    Level 29  
    U mnie odejścia na ścianę z otoku są połączone zaciskiem krzyżowym ze stali nierdzewnej A2. Stal miedziowana i takie połączenie też zaleca Galmar. Pewnie żeby nie naruszyć szczelności powłoki miedzianej. Ile lat to wytrzyma to cholera wie. Stal nierdzewna też rdzewieje po jakimś czasie. To tak naprawdę tylko powłoka chromu i niklu, która pewnie się utleni(zniknie) za jakiś czas. Ogólnie nie podoba mi się pomysł z miedziowaniem stali. Jest trochę fotek w sieci jak pomiedziowane uziomy pionowe były zjedzone żywcem przez korozję. Nie wiem czy nawet na Galmara stronie nie ma ich. Oni tam się chwalą, że ich uziomy mają grubą powłokę miedzi i są super-hiper. Tak czy siak żałuję, że nie dałem pełnej miedzi pod ziemią jak i na dachu. Shit happened :/
  • #66
    zbich70
    Level 43  
    elpapiotr wrote:
    Quote:
    Preferować należy spawanie łukowe


    Tylko jest problem. Do spawania potrzebne są "papiery" i sprzęt, a przede wszystkim umiejetność spawania.

    Widzałem trochę spawów, wróć - "posmarkanych" spoin, które ustępowały przy lekkim trąceniu butem... :|
  • #67
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Zawsze można potrenować na spawarce własnej i własnym materiale.
  • #68
    mawerix123
    Level 39  
    zbich70 wrote:

    Tylko jest problem. Do spawania potrzebne są "papiery" i sprzęt, a przede wszystkim umiejetność spawania.

    Widzałem trochę spawów, wróć - "posmarkanych" spoin, które ustępowały przy lekkim trąceniu butem...


    Ze spawaniem jak z podłączeniem gniazda czy przełącznika, trzy przewody a i tak można źle podłączyć.
  • #69
    User removed account
    User removed account  
  • #70
    elpapiotr
    Electrician specialist
    A o czym my piszemy, kolego WojcikW jak nie o spawaniu uziomu fundamentowego (zalanego betonem) ?
  • #72
    User removed account
    User removed account  
  • #73
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Noo, jeżeli autor pod "rozdzielnią" w budynku wysypie sobie ziemię, to już inna sprawa.
    Moze jeszcze kwiatki zasadzi ? :D

    Tylko po co mu wtedy podłoga ?
    Nic nie rozumiem :cry:
  • #74
    masonry
    Level 30  
    elpapiotr wrote:
    Nic nie rozumiem :cry:

    Bo pochłonęły Was opary absurdu tak mocno że sami się pogubiliście. :D
    Jak można napleść trzy strony na temat połączenia kawałka głupiej bednarki?