Wymiana bezpieczników w domu jednorodzinnym

09 Lip 2017 21:38 1059 14
  • Poziom 17  
    Witam. Jutro elektryk ma przyjść i wymienić skrzynkę z bezpiecznikami(topikowymi) na tzw. esy i moje pytanie jak to powinno wyglądać co powinien założyć

    Do domu dochodzi instalacja ze słupa a w domu instalacja 2 żyłowa
    mam hydrofor na 3 fazy plus jedno gniazdo trójfazowe i piwnice na jedne fazie parter na 2 fazie i piętro na 3 fazie.
  • Poziom 17  
    A nie da sie jakoś zabezpieczyć przed piorunem/zanikiem fazy/zanikiem zera?
  • Poziom 17  
    no tak ale chciał bym wiedzieć co można zrobić żeby jakoś się przygotować na rozmowę bo może elektryk powie ze w starym się nie da i już i dlatego się pytam o jakieś zagadnienia ..
  • Specjalista automatyka domowa
    Przed piorunem bezpośrednim raczej się nie da. W dodatku zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wiąże się z modernizacją instalacji. Przed zanikiem fazy(pewnie chodzi o hydrofor) zabezpieczyć się można bardzo prosto poprzez zastosowanie czujnika zaniku i asymetrii faz. Przed zanikiem zera raczej ciężko się zabezpieczyć. Jednak czujnik zaniku faz w wypadku zaniku zera też nie będzie działał , więc to też jest jakieś zabezpieczenie.
  • Moderator Elektrotechnika
    Adrian_C napisał:
    no tak ale chciał bym wiedzieć co można zrobić żeby jakoś się przygotować na rozmowę

    Nie da się przygotować na rozmowę bo musiał by kolega być elektrykiem.
    Wystarczy jego myśli przelać na nasze forum i my się wtedy wypowiemy.
  • Poziom 23  
    Jak byś mnie zapytał, co można jeszcze wymienić, to powiedział bym Ci, że należy zacząć od wymiany instalacji na 3 przewodową. Można dołożyć ochronniki przepięć, itp. itd. Przypatrzył bym się również na hydrofor i jego sterowanie/zabezpieczenia.

    Dołożył bym AFDD-16/2/B/003-A od EATONa za 600zł, tylko po co, jeśli sama instalacja dzisiejszych standardów nie spełnia...
  • Poziom 17  
    Witam byl elektryk i stwierdził to co Panowie mówicie wymiana na instalacje 3 przewodową i zaproponował taki układ:

    zasilanie główne bezpiecznik 3f C 32A
    każdy pokój od dzielnie gniazdka B 16 a światło na B10
    łazienka różnicówka B16 35mA i i es B16
    kuchnia na 2 po B16 obwodach gniazdek (czajnik+lodówka) i (kuchenka mikrofalowa + kuchenka gazowa) i światło na B10

    hydrofor na C25 3f i terma B16

    do tego ochronik przepięciowy + czujnik zaniku faz


    Czy nie powinna być jeszcze na gniazdka i oświetlenie różnicówka 3f ?
  • Poziom 39  
    Adrian_C napisał:
    zasilanie główne bezpiecznik 3f C 32A


    To wynika z przydziału mocy czy widzimisie elektryka :?:

    Adrian_C napisał:
    każdy pokój od dzielnie


    Można spokojnie dwa pokoje na jednym obwodzie. Mam nadzieje że na gniazda w pokojach elektryk zaplanował wyłącznik różnicowopradowy.

    Adrian_C napisał:
    łazienka różnicówka B16 35mA i i es B16


    Co to za wartość 35mA :?: i do czego ten "es B16" :?:

    Adrian_C napisał:
    Czy nie powinna być jeszcze na gniazdka i oświetlenie różnicówka 3f ?


    Powinny być RCD 1f na gniazda i światło w łazience.

    Nie masz choćby pralki w domu że nie przewidziano osobnego obwodu :?:
  • Poziom 17  
    Przydział mocy to 32A
    elektryk zostawił mi taką rozpiskę..

    A jak kolega by proponował to zrobić ?
  • Poziom 39  
    Adrian_C napisał:
    do tego ochronik przepięciowy

    Do oohronnikak przeciwprzpięciowego potrzebny jest wkopany w ziemie dobry uziom.
    Bez uziomu ochronnik działał nie będzie.
    Adrian_C napisał:
    + czujnik zaniku faz
    Czujnik zaniku faz zabezpieczy tylko hydrofor 3-fazowy.

    Czujnik zaniku faz to nie jejst czujnik zaniku "zera".
    Musisz zainstalować zabezpieczenie przed "przerwą w zerze".
  • Poziom 22  
    A IPZ to pozwala na taką wymianę zabezpieczenia na C32? Mierzył ?