Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Wymiana instalacji a sieć TT.

michas__x97 11 Lip 2017 07:00 735 7
  • #1 11 Lip 2017 07:00
    michas__x97
    Poziom 7  

    Witam, chciałem zaciągnąć od was porady na temat wymiany starej instalacji na nową. Mam u siebie sieć TT. Wiem że powinien wymienić cała instalację ale chce wymienić sporą jej połowę. I teraz moje pytanie
    1. Czy mam wszędzie wykonywać instalację trójprzewodową z przewodem ochronnym PE ?
    Dodam że za rok ma zostać wykonana przebudowa całej lini zasilającej z transformatora i wtedy pewnie zostanie założony układ TNS.
    2. Jak połączyć trzy przewody o dużych przekrojach dwa aluminiowe 25mm2 z przewodem 16mm2 Cu?
    Naprawdę proszę o wskazówki.

    0 7
  • Pomocny post
    #2 11 Lip 2017 07:13
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    michas__x97 napisał:
    1. Czy mam wszędzie wykonywać instalację trójprzewodową z przewodem ochronnym PE ?
    Bezwzględnie TAK.

    michas__x97 napisał:
    2. Jak połączyć trzy przewody o dużych przekrojach dwa aluminiowe 25mm2 z przewodem 16mm2 Cu?
    Np. listwą zaciskową 5x35m2 lub poprzez 5x ZUG 35mm2, mocowany do szyny/wspornika - wystarczy wpisać w google i udać się do hurtowni elektrycznej.

    1
  • #3 11 Lip 2017 07:47
    michas__x97
    Poziom 7  

    Dzięki kolego za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie mam zaraz za licznikiem zabezpieczenie C40 i czy mógłbym je przenieść 2m dalej a w tym miejscu zastosować złączki ?

    0
  • Pomocny post
    #4 11 Lip 2017 08:10
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    michas__x97 napisał:
    Dzięki kolego za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie a mianowicie mam zaraz za licznikiem zabezpieczenie C40 i czy mógłbym je przenieść 2m dalej a w tym miejscu zastosować złączki ?
    Zabezpieczenie C40 raczej masz przed licznikiem patrząc od strony układu zasilania. W którym miejscu zabudowany jest aparat/licznik i jak to wygląda tego nie wiemy. Może jakieś zdjęcie wstaw.
    Jeśli ma być to przedłużanie WLZ to nie wiem czy dostawca energii el. się na to zgodzi i jakie warunki Ci wystawi. Na pewno będzie się to wiązało z oplombowaniem wszystkich elementów przed licznikiem.
    Jeżeli ww. przez Cb aparat jest za licznikiem to jest źle dobrany - możesz go przestawić ale wiąże się to i tak z rozplombowaniem licznika.

    P.S. Wezwij elektryka na oględziny - forum to nie szklana kula.

    0
  • Pomocny post
    #5 11 Lip 2017 08:21
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    JohnySpZOO napisał:
    Zabezpieczenie C40 raczej masz przed licznikiem patrząc od strony układu zasilania.
    Nie koniecznie. Stosowano rozłączniki przed licznikiem, a wyłączniki samoczynne o określonej wartości za, jako "ograniczniki mocy". Oczywiście w takim przypadku wyłącznik był plombowany.

    0
  • #6 11 Lip 2017 08:34
    michas__x97
    Poziom 7  

    Nie to zabezpieczenie C40 mam za licznikiem a przed licznikiem mam zabezpieczenie 50A. Dodam ze jest to zabezpieczenie trójfazowe.
    Tylko mam pytanie czy moge to C40 przenieść dwa metry dalej poniewaz chce umiescic je w rozdzielnicy a w miejsce tego zabezpieczenia zastosowac zlaczki ?

    0
  • #7 11 Lip 2017 12:02
    JohnySpZOO
    Specjalista - Instalacje Elektryczne

    Przed odpowiedzią poproszę o zdjęcia stanu istniejącego z krótkim opisem.

    0
  • #8 14 Lip 2017 11:49
    michas__x97
    Poziom 7  

    Rozwiazano.

    0