Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP

KemotXB 16 Jul 2017 19:15 18177 26
Automation24
  • #1
    KemotXB
    Level 10  
    Witam, jestem na etapie budowy domu i po wielu miesiącach starań w końcu będę miał "własny prąd". Tydzień temu wykonano mi przyłącze kablowe prowadzone przewiertem pod drogą z działki sąsiada, w granicy działki postawiono skrzynkę ZK-1 +1P, w niej rozłącznik izolacyjny RBK 00 Apator, wyłącznik nadprądowy C25 oraz rozłącznik modułowy SBN463 Hager. Za kilka dni mają mi podpinać licznik i chciałem zacząć korzystać z przyłącza, a co za tym idzie podłączyć tymczasową rozdzielnicę budowlaną (erbetkę) . Mam zakupioną gotową skrzynkę z gniazdami (2x230V, 1x3F 16A 5P, 1x3F 32A 5P), przełącznikiem LOP (LWS 26-32) i miejscem na 11 modułów, do niej dostałem wyłączniki nadprądowe 2xB16 dla gniazd 230V, oraz B16 i B20 na gniazda siłowe, 5 m kabla do przyłączenia YKYżo 4x4mm2, oraz 5 m arota 45 mm, całość chcę umieścić w metalowej skrzynce (obudowie) zamykanej na kłódkę. Skrzynka metalowa ma być wkopana w grunt tak by nikt jej nie wyrwał. Teraz pytanie, czy ktoś jest w stanie narysować mi schemat połączeń wewnątrz rozdzielnicy ? Układ sieci to TN-C. Jakie jeszcze dane potrzebne są do prawidłowego podłączenia rozdzielnicy ?
    Czy potrzebuję coś jeszcze żeby bezpiecznie korzystać z rozdzielnicy ?
    Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP
    Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP
    Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP
  • Automation24
  • #2
    elpapiotr
    Electrician specialist
    KemotXB wrote:
    Czy potrzebuję coś jeszcze żeby bezpiecznie korzystać z rozdzielnicy ?
    Tak, potrzebujesz uzupełnić rozdzielnicę w odpowiedni/e aparat/y, oraz właściwy kabel.
  • Automation24
  • #3
    KemotXB
    Level 10  
    Więc słucham i czytam, czego brakuje i co zmienić ?
  • #4
    opornik7
    Electrician specialist
    Ze schematu wnioskuję, że mieszkasz w zadupiu energetycznym. S303/C25 to debilizm dostawcy.
    KemotXB wrote:
    5 m kabla do przyłączenia YKYżo 4x4mm2

    Nie "żo" albo nie 4x..
    Potrzebujesz kabla 4x10 Cu do Twojej rozdzielnicy. A w ogóle to uprawniony elektryk ma wykonać instalację, pomiary, napisać protokoły i inne dokumenty. Sam tego nie ogarniesz.
    KemotXB wrote:
    Za kilka dni mają mi podpinać licznik

    Normalna energetyka nie założy Ci licznika bez przygotowanej do podłączenia RB-tki i papierów.
  • #5
    KemotXB
    Level 10  
    Na kablu jest takie oznaczenie jak na zdjęciu poniżej,
    Kabel zawsze można zmienić to nie jest problem. Co do licznika to jest błędne koło, żeby mieć licznik muszę mieć erbetkę, a żeby mieć erbetkę muszę mieć licznik i bądź tu mądry. Nie chcę tego sam ograniać tylko dowiedzieć się co jest źle, bo przyjdzie elektryk i zrobi tak jak mu wygodnie a ja nic nie będę wiedział.

    Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP
  • #7
    KemotXB
    Level 10  
    No i tutaj się zaczyna, ostatni elektryk który miał mi to podłączać stwierdził że różnicówki nie trzeba, a nawet nie powinno jej być, no a ma uprawnienia ;). I już chyba wiecie dlaczego pytam, bo nie chcę żeby to było podłączone źle, nie chcę odpowiadać za to jak komuś coś się stanie. Wiadomo jak jest na budowie, szlifierka, spawarka, piła, i inne wynalazki.
  • Helpful post
    #8
    elpapiotr
    Electrician specialist
    KemotXB wrote:
    Na kablu jest takie oznaczenie
    Taak, kabel ma żyłę ochronną. Ale nie ma neutralnej.
    Co do gniazd wtykowych, obowiązkiem elektryka jest zastosowanie urzadzeń ochronnych różnicowoprądowych (lub innej ochrony), zgodnie z PN-IEC 60364 arkusz 7-704.
    PS. Tego "elektryka" z uprawnieniami wywal na ... twarz.
  • #9
    KemotXB
    Level 10  
    Tak więc konieczna jest różnicówka, więc będzie, kabel do zmiany, też będzie. A jak z przewodem PE ?
  • #10
    elpapiotr
    Electrician specialist
    KemotXB wrote:
    A jak z przewodem PE ?

    Układ sieci zasilającej mówi wszystko.
  • #11
    KemotXB
    Level 10  
    Czy w jakiś sposób mogę wykorzystać istniejącą bednarkę w ławie ?
  • #13
    KemotXB
    Level 10  
    No i już mam lepszy obraz tego co ma być zrobione, wiem jaki kabel powinien być, wiem że ma być RCD i wiem że muszę zmienić elektryka. A co ze schematem ? żeby elektryk mi czegoś źle nie podłączył
  • #15
    mawerix123
    Level 39  
    KemotXB wrote:
    rozłącznik modułowy SBN463 Hager


    Mnie martwi ten rozłącznik w połączeniu z kablem 4x... i układem TN-C.

    elpapiotr wrote:
    Taak, kabel ma żyłę ochronną. Ale nie ma neutralnej.


    Przecież to go nie dyskwalifikuje żeby wykorzystać w TN-C tak niebieską jak i żółtozielona żyłę należy odpowiednio oznaczyć jeśli to PEN
  • #16
    elpapiotr
    Electrician specialist
    mawerix123 wrote:
    Przecież to go nie dyskwalifikuje żeby wykorzystać w TN-C tak niebieską jak i żółtozielona żyłę należy odpowiednio oznaczyć jeśli to PEN
    Taak. PEN o przekroju 4 mm².
    Dobre.
  • #18
    KemotXB
    Level 10  
    mawerix123 wrote:
    Mnie martwi ten rozłącznik w połączeniu z kablem 4x... i układem TN-C.


    można coś więcej ?
  • #19
    elpapiotr
    Electrician specialist
    mawerix123 wrote:
    Dobrze kolega wie że nie odnoszę się do cytatu z przekroju a do kolorystyki żyły PEN.

    Ale moja odpowiedź, którą kolega zresztą zacytował, odnosiła się do konkretnego kabla, przedstawionego na zdjęciu. Jego przekrój jest jednoznaczny.
  • #20
    mawerix123
    Level 39  
    KemotXB wrote:
    mawerix123 napisał:
    Mnie martwi ten rozłącznik w połączeniu z kablem 4x... i układem TN-C.


    można coś więcej ?


    Ten rozłącznik przerywa żyłę PEN co jest niedopuszczalne.

    elpapiotr wrote:
    Ale moja odpowiedź, którą kolega zresztą zacytował, odnosiła się do konkretnego kabla


    A jeśli byłby to YKYżo 4x10 kolor żył byłby OK :?:

    Powtarzam bo nie widzę tu nawiązania do przekroju.

    elpapiotr wrote:
    kabel ma żyłę ochronną. Ale nie ma neutralnej
  • #21
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    mawerix123 wrote:
    Ten rozłącznik przerywa żyłę PEN co jest niedopuszczalne.

    A w którym miejscu?
  • #22
    e-sparks
    Electrician specialist
    mawerix123 wrote:
    Ten rozłącznik przerywa żyłę PEN co jest niedopuszczalne.
    Naprawdę? A dlaczego?
    Na fotce kawałek projektu z tego roku podpisanego przez ubeka nieograniczonego, inżyniera elektryka:
    Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP
  • #23
    emigrant
    Level 29  
    Czy ja dobrze widzę, ale na pierwszej fotce w kablu YAKXS są ponacinane żyły i odsłonięte? Ktoś nacinając izolację zewnętrzną uszkodził izolację żył kabla. Naginając na boki widać gołe aluminium. Żyła PEN prawie, że dotyka fazowej. o_0
  • #24
    mawerix123
    Level 39  
    e-sparks wrote:
    mawerix123 wrote:
    Ten rozłącznik przerywa żyłę PEN co jest niedopuszczalne.
    Naprawdę? A dlaczego?
    Na fotce kawałek projektu z tego roku podpisanego przez ubeka nieograniczonego, inżyniera elektryka:
    Schemat podłączenia rozdzielnicy budowlanej z przełącznikiem LOP


    I o czym to świadczy że ktoś to podpisał, jak świadczy o tej osobie :?: w moich oczach nie najlepiej. Zresztą znam takich magików z UB a zieloni jak szczypiorek na wiosnę za to pomysły to chyba z kosmosu mają.
    Nie znam zabezpieczenia tego zasilania ale moim zdaniem na tym fragmencie widzę już kilka błędów.
    Po co ochronnik na przewodzie PEN, do czego jest podłączona linka od ochronników skoro w TN-C nie łączy się z PENem, wspomniany FR rozłącza PEN i brak zabezpieczenia dla kontrolek ale tu jak pisałem nie znam zabezpieczenia zasilania.

    Jak to mówi przysłowie kto przerywa PENa ten rozumu niema.

    Na forum tyle się pisze o ryzyku stosowania rozłączników 4P i RCD 3f w obwodach jednofazowych a co jakiś czas wraca się do tematu.

    Poniżej nie pierwszy przypadek użycia takiego rozłącznika 4P, relacje naocznego świadka:

    jaceksz78 wrote:
    Co do 4 polowych rozłączników to odradzam. Miałem taki przypadek u jednego klienta któremu miałem dorzucić 1 bezpiecznik. Dla bezpieczeństwa opuściłem rozłącznik i w momencie załączenia nagle w pokojach huk. Okazało się że poszły przepięciówki w listwach zasilających RTV i sprzęt komputerowy. Prawdopodobnie w rozłączniku zacisk N załączał się z opóźnieniem w stosunku do fazowych, a ze względu na nierównomierne obciążenie faz musiało się pojawić na gniazdkach napięcie większe niż 275 V.
  • #25
    Krzysztof Reszka
    Moderator of Electrical engineering
    Źle widzisz,to jest wypełnienie kabla.
  • #26
    KemotXB
    Level 10  
    mawerix123 wrote:
    Ten rozłącznik przerywa żyłę PEN co jest niedopuszczalne.


    Faktycznie, no i dobrze że zapytałem o to wszystko bo człowiek liczy na fachowców a tu kwiatek za kwiatkiem. Tego nie zmienię, bo to co w skrzynce to własność PGE

    Dodano po 3 [minuty]:

    emigrant wrote:
    Czy ja dobrze widzę, ale na pierwszej fotce w kablu YAKXS są ponacinane żyły i odsłonięte? Ktoś nacinając izolację zewnętrzną uszkodził izolację żył kabla. Naginając na boki widać gołe aluminium. Żyła PEN prawie, że dotyka fazowej. o_0

    Nie no aż tak to nie ... to tak wygląda na zdjęciu, ale przecięta jest tylko szara osłona, bo się przyglądałem. Też mi się to rzuciło w oczy jak pierwszy raz otworzyłem skrzynkę.
  • #27
    KemotXB
    Level 10  
    Rozdzielnica uzbrojona, podłączona, zgodnie z zalecaniami, elektryk zrobił tak jak chciałem, tak więc temat rozwiązany, podziękował ;).