Do you prefer the English version of the page elektroda?
No, thank you Send me over thereo.pff.trabka wrote:... na z3 będzie jeszcze czujnik magnetyczny na drzwi satel K-1 .
bhtom wrote:Witam,
Jeśli mogę coś podpowiedzieć, to jeżeli:
o.pff.trabka wrote:... na z3 będzie jeszcze czujnik magnetyczny na drzwi satel K-1 .
Zastosuj kontaktron w wersji 2E (Satel) i podłącz linię kontaktronu jako DEOL.
Pozdrawiam.
jurek54 wrote:W centrali CA-5 - DEOL???, chyba miałeś na myśli 2EOL-NC lub NO
dariusz.bembenek wrote:Jedna i druga forma dopuszczalna.
jurek54 wrote:o.pff.trabka wrote:Jeszcze pomyślę i zobaczę czy da się podłączyć taki czujnik pod wyjścia niskopradowe out 2 .
O jakim czujniku myślisz podłączanym pod wyjście, a nie pod wejście ?