Termostat WKS grzejnik Kermi

19 Lip 2017 12:43 324 2
  • Poziom 2  
    Witam

    Mam problem z termostatem grzałki do grzejnika Kermi. Sama grzałka działa- po podpięciu jej bezpośrednio do sieci. Problem polega na tym ze grzałka nie grzeje/nie reaguje ma polecenia termostatu.

    Zastanawiam sie czy termostat jest dobrze podłączony. W załączeniu znajduje się schemat producenta oraz mój rysunek obrazujący stan po podłączeniu. Czy ktoś mógłby zweryfikować poprawność podłączenia?

    Pozdrawiam
  • Poziom 40  
    marynarzyk87 napisał:
    Zastanawiam się czy termostat jest dobrze podłączony. W załączeniu znajduje się schemat producenta oraz mój rysunek obrazujący stan po podłączeniu.
    Kolego tu niema nic do zastanawiania, nie kombinuj podłącz według "schematu producenta" ponieważ to które Ty wykonałeś nie ma prawa działać.
    Pozdrawiam.
  • Poziom 2  
    Dzięki za pomoc, działa :) Na swoją obronę dodam ze nie ja to wcześniej podłączałem tylko budowlaniec (podobno) z papierami elektryka.

    Pozdro