Dobór nastaw wyłączników termicznych dla silnika pompy.

19 Lip 2017 21:42 1248 5
  • Poziom 9  
    Dobór nastaw wyłączników termicznych dla silnika pompy.

    Witam,
    Z jakiego wzoru , albo na jakiej podstawie są ustawione zabezpieczenia termiczne 14Q2 i 14Q3 w przypadku połączenia w trójkat i zabezpieczenie 14Q4 dla gwiazdy.
    Wyczytałem że to powinno byc 0.59 prądu znamionowego dla danego połączenia jednak nie do końca to wychodzi (chyba że wzięto pod uwagę jakąś niewielka tolerancję) . Dla gwiazdy prąd z tabliczki to 24.5 A . I drugie pytanie jaki faktyczny prąd płynie w obwodach 14Q2 i 14Q3 ? Teoretycznie jakbyśmy mieli rozruch bezporedni (wiem , że tak się nie robi , ale tylko teoretycznie) to w przewodzie płynąby prąd 42 A przy max obciążeniu. A jakie prądy płyną w tym przypadku przez przewody ?
  • Moderator Elektrotechnika
    Dane z tabliczki silnika. Przecież to silnik dwubiegowy.
  • Poziom 9  
    Jest to rozruch gwiazda trójkąt , widac to ze schematu . Chodzi mi o dobór wyłączników termicznych 14q2 , 3 i 4 .
  • Pomocny post
    Poziom 28  
    14Q2 i 14Q3 - 42*0,59*1,1
    14Q4 - 24,5*0,59*1,1
  • Pomocny post
    Moderator Elektrotechnika
    asasello88 napisał:
    widac to ze schematu

    Na schemacie jest podwójna gwiazda. Co zresztą potwierdza rysunek silnika z podwójnym uzwojeniem.
  • Poziom 9  
    Dzieki wielkie. Zamykam temat.