Ogrzewacz przepływowy - Jakie zabezpieczenie ?

jan-stan 20 Lip 2017 23:43 486 2
  • #1 20 Lip 2017 23:43
    jan-stan
    Poziom 18  

    Witam.
    Zasilanie mam 400V, zabezpieczenie 20A. O jakiej maksymalnej mocy mogę zamontować ogrzewacz przepływowy ( na 400V ) ?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.

    0 2
  • Pomocny post
    #2 21 Lip 2017 02:38
    soklos
    Poziom 12  

    jan-stan napisał:
    Witam.
    Zasilanie mam 400V, zabezpieczenie 20A. O jakiej maksymalnej mocy mogę zamontować ogrzewacz przepływowy ( na 400V ) ?
    Z góry dziękuję i pozdrawiam.



    Od około 10 do 13 kW zależy jaki cos(fi) wprowadza ogrzewacz. Najpewniej cos(fi) będzie bliski 1 więc możesz przyjąć bliżej 13kW.

    W dokumentacji każdego podgrzewacza znajdziesz wartość minimalną zabezpieczenia.

    Pozdrawiam.

    0
  • #3 23 Sie 2017 22:05
    jan-stan
    Poziom 18  

    Wszystko jasne więc temat można zamknąć.