Czemu stosuje się wyłączniki nadprądowe np. B4 skoro można dać od razu B16 ?

21 Lip 2017 20:14 846 11
  • Użytkownik usunął konto  
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 27  
    Zabezpieczenia są dobierane do instalacji oraz odbiorników które mają być podłączone do danego obwodu.
  • Poziom 43  
    Raczej tylko do instalacji, do przekroju przewodu.
  • Poziom 42  
    Można by zażartować, po co dawać B 16, jak są dużo większe np. 25, czy 40 A i nie będzie problemu z wyłączaniem, bo może wcześniej spali się cała instalacja niż zadziała zabezpieczenie.
  • Poziom 32  
    stanislaw1954 napisał:
    Można by zażartować, po co dawać B 16, jak są dużo większe np. 25, czy 40 A i nie będzie problemu z wyłączaniem, bo może wcześniej spali się cała instalacja niż zadziała zabezpieczenie.

    Phiii... tylko 40A? Jak szaleć to szaleć:

    Czemu stosuje się wyłączniki nadprądowe np. B4 skoro można dać od razu B16 ?
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 42  
    nor222 napisał:
    A jeśli przepływa w obwodzie prąd 0,28 A to moge dać najmniejszy wyłącznik nadprądowy B2 ?
    W takim przypadku jak najmniejszy dostępny będzie wskazany.
  • Poziom 12  
    nor222 napisał:
    stanislaw1954 napisał:
    Można by zażartować, po co dawać B 16, jak są dużo większe np. 25, czy 40 A i nie będzie problemu z wyłączaniem, bo może wcześniej spali się cała instalacja niż zadziała zabezpieczenie.


    A jeśli przepływa w obwodzie prąd 0,28 A to moge dać najmniejszy wyłącznik nadprądowy B2 ?

    Jak najmniejszy wskazany.
    Akurat krotność prądu zadziałania dla charakterystyki B to 3-5.
    Jak dasz 2, to może zadziałać przy 6 A a na pewno będzie działał przy 10.
  • Pomocny post
    Moderator
    nor222 napisał:
    stanislaw1954 napisał:
    Można by zażartować, po co dawać B 16, jak są dużo większe np. 25, czy 40 A i nie będzie problemu z wyłączaniem, bo może wcześniej spali się cała instalacja niż zadziała zabezpieczenie.


    A jeśli przepływa w obwodzie prąd 0,28 A to moge dać najmniejszy wyłącznik nadprądowy B2 ?
    W jakim obwodzie? Gdzie chcesz dać? I po co?
    Stawiacie wyimaginowane, wyrwane z kontekstu problemy jakby większych na świecie nie było. Kolego, opisz problem rzeczywisty i nie rób z igły wideł, to i odpowiedź otrzymasz rzetelną.
  • Poziom 12  
    retrofood napisał:
    nor222 napisał:
    stanislaw1954 napisał:
    Można by zażartować, po co dawać B 16, jak są dużo większe np. 25, czy 40 A i nie będzie problemu z wyłączaniem, bo może wcześniej spali się cała instalacja niż zadziała zabezpieczenie.


    A jeśli przepływa w obwodzie prąd 0,28 A to moge dać najmniejszy wyłącznik nadprądowy B2 ?
    W jakim obwodzie? Gdzie chcesz dać? I po co?
    Stawiacie wyimaginowane, wyrwane z kontekstu problemy jakby większych na świecie nie było. Kolego, opisz problem rzeczywisty i nie rób z igły wideł, to i odpowiedź otrzymasz rzetelną.

    Ja sądzę, że kolega się uczy, bo spotkałam się z już jego kilkoma pytaniami na forum. Więc pewnie to pytanie jest czysto teoretyczne.
  • Poziom 42  
    W instalacjach budynków nie stosuje się przekroju poniżej 1,5mm. A tu od B6. Natomiast zabezpieczenia poniżej tej wartości są stosowane w szafach sterowania maszyn. Tam jest to potrzebne dla zasilenia transformatora, kilku urządzeń pracujących przy napięciu sieci.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    nor222 napisał:
    Czemu stosuje się wyłączniki nadprądowe np. B4 skoro można dać od razu B16 ?

    Dlaczego wynajmuje się auto osobowe a nie auto ciężarowe z przyczepą? - Wszystko zależy od towaru który zamierzamy przewieźć. Niektórzy samochodem marki STAR jeżdżą do kościoła, ale czy o to chodzi? Czy to ekonomiczne i rozsądne?
    W rozdzielnicy zabezpiecza się przewody, a racjonalną decyzję podejmować można tylko wtedy, kiedy posiada się dostateczny zasób informacji.

    Można dyskutować, jeśli wiadomo o co chodzi. Na tak zadane pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć.
    Zamykam!