Vaillant ecoTEC pro VCW PL 226/5-3 - za wysoka temperatura cwu

mausi1985 22 Lip 2017 10:41 2202 20
  • #1 22 Lip 2017 10:41
    mausi1985
    Poziom 3  

    Dzień Dobry Wszystkim,
    To mój pierwszy post na tym forum także witam was wszystkich serdecznie.
    Jeżeli ktoś już poruszył podobny temat to proszę o link'a. Niestety samodzielnie nic podobnego nie znalazłem.
    A teraz do rzeczy, kilka dni tematu serwisant firmy Vaillant zainstalował i uruchomił u mnie nowy kocioł Vaillant (model jak w temacie).
    Nie jestem do końca zadowolony z tego jak ten kocioł działa jeżeli chodzi o cwu. A mianowicie na kotle temperatura ustawiona to 35 C (nie ma znaczenia czy ustawię 36, 38 czy 40 efekt jest zawsze ten sam). Po włączeniu ciepłej wody, temperatura na wyświetlaczu rośnie do nawet 50 C (przy ustawionym na kotle 35 C, przy ustawieniu wyższych temperatur proporcjonalnie więcej) a w kranie woda zdecydowanie przewyższa ustawione 35 C i rośnie do tego stopnia, że nie jestem w stanie przez dłuższy czas trzymać ręki pod bieżącą wodą co oznacza, że zapewne ma ponad 45 C. Serwisant powiedział, że trzeba się przyzwyczaić i w sezonie zimowy powinno być lepiej, a temperatura na wyświetlaczu to temperatura wymiennika ciepła a nie wody na wyjściu. To nie zmienia faktu, że temperatura w kranie jest dużo wyższa niż powinna być.
    Do tej pory miałem kocioł Vaillant atmoTEC pro z którego byłem zadowolony i on nie miał problemów z podgrzaniem wody tak aby na wyjściu woda była blisko ustawionej temperatury na kotle (czy to było 35 C, 36 C czy 40 C).
    Czy ktoś z was spotkał się już podobnym problemem? Czy może ktoś wie jak go rozwiązać?
    Nie chce mi się wierzyć, że przy tak zaawansowanej technice nie mogę na wyjściu kotła mieć takiej temperatury jaką sobie wybiorę.
    Z góry wielkie dzięki za pomoc.

    0 20
  • Pomocny post
    #2 23 Lip 2017 22:31
    Baqo
    Poziom 12  

    Gdybyś miał wersję z oddzielnym zasobnikiem do CWU to dokładność błędu nastawy wody ciepłej byłaby mniejsza.

    Możesz zastosować na wyjściu ciepłej wody z kotła podmieszanie,
    Vaillant ecoTEC pro VCW PL 226/5-3 - za wysoka temperatura cwu

    czyli Termostatyczny Zawór Mieszający
    VTA320 lub VTA520
    Ma wbudowaną funkcję ochrony przed oparzeniem, w przypadku awarii dopływu wody zimnej automatycznie zostaje zablokowany dopływ wody ciepłej.

    Zawór gwarantuje stabilność temperatury VTA320: ± 2 °C i VTA520: ± 4 °C

    0
  • Pomocny post
    #3 24 Lip 2017 22:14
    BUCKS
    Poziom 32  

    Według Twojego opisu wynika, że brakuje u Ciebie dodatkowego czujnika temperatury na wyjściu c.w.u., czyli pod kodem diagnostycznym d.003 nie będziesz miał żadnych wskazań temperatury, a tylko pod d.004 zobaczysz jakąś wartość i będzie to zapewne temperatura na wymienniku płytowym w obiegu pierwotnym (z wodą z c.o.). W takim wypadku kocioł będzie przegrzewał wodę użytkową i nic nie zrobisz.
    Jakby to był "stary" kocioł po gwarancji to miałbyś szansę na usunięcie tej "usterki".

    0
  • #4 25 Lip 2017 21:56
    mausi1985
    Poziom 3  

    Dzięki wam obojgu za pomoc i odpowiedzi.

    Chciałbym zadać jedno pytanie a propos:

    BUCKS napisał:
    Według Twojego opisu wynika, że brakuje u Ciebie dodatkowego czujnika temperatury na wyjściu c.w.u., czyli pod kodem diagnostycznym d.003 nie będziesz miał żadnych wskazań temperatury, a tylko pod d.004 zobaczysz jakąś wartość i będzie to zapewne temperatura na wymienniku płytowym w obiegu pierwotnym (z wodą z c.o.).


    To co napisałeś zgadza się w 100% pod D.003 mam -99C a pod D.004 tą wartość, która jest pokazywana na wyświetlaczu.
    Czy orientujesz się może czy tego czujnika oni po prostu nie montują w tym modelu (wydaje mi się to nieprawdopodobne) czy dostałem po prostu jakiś wybrakowany model i mogę spróbować go reklamować?

    Z góry dzięki za pomoc.

    0
  • Pomocny post
    #5 25 Lip 2017 22:57
    BUCKS
    Poziom 32  

    Nie mam pojęcia, czy Vaillant fabrycznie nie montuje tego czujnika na polski rynek, czy ktoś Ci go zdemontował i wcisnął wybrakowany towar.
    Wartość -99 pod kodem d.003 wskazuje, że elektronika obsługuje tę funkcję tylko nie wykrywa czujnika.
    Możesz spróbować zadać oficjalne pytanie do Vaillanta, aby to wyjaśnić.
    Osobiście sądziłem, że współcześnie dodatkowy czujnik na c.w.u. jest bezdyskusyjnym standardem i takiego "bubla" Vaillant by nie wypuścił ale jak widać takie wypuszcza.

    Rozwiązanie Twojego problemu z jednej strony jest trywialne, bo wystarczy zamontować dodatkowy czujnik na rurce wyjściowej c.w.u. z wymiennika płytowego.
    Z drugiej strony jest problematyczne, bo wymaga podłączenia do płyty głównej, co stwarza ryzyko jej uszkodzenia i/lub utraty gwarancji dlatego pisałem, że inaczej gdybyś miał sprzęt po gwarancji, bo wtedy jest mniejszy stres ;)
    Ewentualnie można próbować załatwić tę sprawę z oficjalnym serwisem, choć licz się z tym, że Ci powiedzą, że się nie da albo wywalą cenę kosmos za usługę. Ale czasem można trafić na życzliwego człowieka, a nie cwaniaka, który widzi w Tobie kolejnego jelenia.
    Kto pyta nie błądzi, jak nie spróbujesz to się nie przekonasz co z tego wyjdzie.

    Standardowo kocioł powinien pokazywać temperaturę zasilania c.o., natomiast pod kodem d.004 widzisz temperaturę na wymienniku płytowym (zakładam, że na wyjściu z wymiennika w obiegu pierwotnym), więc z założenia podczas pracy kotła na c.w.u. to temperatura zasilania będzie ciut wyższa niż temperatura na d.004, ewentualnie po zakręceniu kranu i zgaśnięciu palnika obie temperatury mogą wyrównać się, co może sprawiać wrażenie, że jest to wskazanie z jednego tego samego czujnika, ale tak nie jest, bo są to dwa różne czujniki.
    Nie znam Twojego kotła ale zakładam, że w Twoim działa to analogicznie jak w moim, bo ogólnie idea jest taka sama i póki co wszystko się potwierdza.

    Rzuciłem okiem i na stronie systemgaz znalazłem czujnik oznaczony jako:
    Czujnik NTC (19 mm) Va-191003222
    w opisie jest, że pasuje do kotła VCW 226/3-3
    Ty masz wersję 5-3, więc czujnik może być inny ale jest duża szansa, że do Twojego kotła będzie ten sam czujnik.

    Nie mam pewności ale popytaj w autoryzowanym centrum serwisowym Vaillant, czy przypadkiem do Twojego kotła nie pasowałby czujnik o nr katalogowym 103429.
    Generalnie widać, że czujniki są dostępne tylko trzeba kupić właściwy :)

    0
  • #6 01 Sie 2017 21:48
    mausi1985
    Poziom 3  

    Dzięki za odpowiedź.
    Dzwoniłem do Vaillant'a i z tego co zrozumiałem (choć ciężko się z nimi dogadać) czujnik powinien być i albo jest rozłączony albo uszkodzony. Dzwoniłem do serwisanta i ma przyjechać to naprawić. Zobaczymy co z tego będzie.

    0
  • Pomocny post
    #7 01 Sie 2017 22:58
    BUCKS
    Poziom 32  

    Z serwisantem chyba lepiej mówić kodami serwisowymi d.003 i d.004, bo jeśli znają te kotły z praktyki to wtedy może będą wiedzieli o co biega.
    A jak tylko mówiłeś o czujniku temperatury c.w.u. to Ty miałeś na myśli czujnik od kodu d.003, a oni myśleli o czujniku od kodu d.004 ;)

    Mój stary kocioł nie miał czujnika od d.003, choć nie wiem czy fabrycznie, czy ktoś go zakosił ale rozwiązałem ten problem samodzielnie kupując odpowiedni czujnik i podłączając go do płyty głównej. I od tego momentu problem z przegrzewaniem wody użytkowej przestał dla mnie istnieć ;)

    Jak po zakupie kotła zgłaszałem problem z przegrzewaniem wody pod prysznicem to autoryzowany serwis regulował moc kotła, przepływ wody itp. Tylko było to usuwanie skutków, a nie przyczyny i było zrobione niechlujnie, więc efekt był mizerny. Późniejsza moja samodzielna regulacja dała lepsze efekty niż to co robił serwis ale dopiero montaż dodatkowego czujnika dał efekt o jaki mi pierwotnie chodziło.

    To tylko jest dla mnie potwierdzenie, że autoryzowani serwisanci Vaillant nie są profesjonalistami lecz amatorami uważającymi siebie za profesjonalistów ;)
    Zapewne wśród serwisantów są prawdziwi zawodowcy ale ja miałem kontakt z 3 autoryzowanymi i wg mnie żaden z tej trójki nie spełnił kryteriów prawdziwego profesjonalisty, speca od Vaillanta.

    Być może teraz Ci serwisanci są po serii szkoleń to mają lepszą wiedzę ale zauważyłem prawidłowość jeśli dla kogoś praca jest prawie jak pasja to jest prawdziwym specjalistą, a jeśli ktoś pracę traktuje jako zło konieczne, bo trzeba zarabiać kasę to wychodzi potem z tego g...

    0
  • #8 19 Sie 2017 10:20
    mausi1985
    Poziom 3  

    Póki co u mnie temat jest otwarty.
    Dzięki za wszystkie odpowiedzi.

    W tym tygodniu w końcu przyszedł serwisant, powiedziałem mu, że wydaje mi się, że coś jest nie tak z czujnikiem.
    Posprawdzał, pooglądał i powiedział że wymieni czujnik na gwarancji.
    Wydaje mi się, że coś tu nie gra bo ja widzę jeden czujnik temperatury na wymienniku płytowym i wydaje mi się, że to jest ten od kodu D.004.
    Podsunąłem tę myśl serwisantowi na co on, że nie, że on też powinien dawać sygnał do kodu D.003.
    Jakoś nie wydaje mi się, żeby z jednego czujnika mogły być wysyłane dwa sygnały ale co ja tam wiem (elektronikę studiowałem dawno i nie wiele już pamiętam). Pan Serwisant wie lepiej.

    Pytanie mam do Ciebie BUCKS ten drugi czujnik zamontowałeś na rurze wyjściowej wody użytkowej czy w innym miejscu?
    Z góry dzięki za odpowiedź.

    0
  • #9 20 Sie 2017 01:27
    Janusz_Kraków
    Poziom 2  

    Witajcie. Naprawienie czujnika nic nie da, skoro można własnoręcznie odczuć wahania temperatury wody użytkowej. Czujnik pokaże to samo.

    2 dni temu kupiłem Vaillant eco TEC pro VCW 305/5-5. Sprzedał mi go i zamontował serwisant z Krakowa. Gdy ustawię temperaturę zadaną 36 stopni, na wyjściu mam co 5 sekund inną temperaturę - od 33 do 43 stopnie. Jak ja wytłumaczę moim gościom, ze pod prysznicem co pół minuty poleci wrzątek i mają się wtedy ewakuować, a za kolejnych parę sekund woda będzie już za chłodna. Przecież to jest ... jakaś pomyłka. Temperatura zadana 38, na wyjściu 35 - 45. Zadana 40, na wyjściu 37 - 47. Zawołałem wczoraj tego mojego serwisanta, nie mogłem być w tym czasie w domu, tłumaczył mi przez telefon, że piec trzyma temperaturę 42 stopnie. Przyjechałem do domu -no nie trzyma. Dziś nagrałem kilka filmików jak to Vaillant 306/5-5 trzyma stałą temp wody. On ma funkcję Aqua Comfort! To jakieś nieporozumienie! Jutro piszę pismo prawnicze i zwracam to badziewie w trybie ustawy o ochronie praw konsumenta - niezgodność towaru z umową.
    Moje pytanie - czy ktoś już tak miał??

    0
  • #10 20 Sie 2017 09:13
    mausi1985
    Poziom 3  

    U mnie jak już przegrzeje wodę to trzyma temperaturę, tzn. piec startuje podbija na chwilę do 49-50 (nastawiona temperatura 35) a potem spada do 45-47 i taką temperaturę już trzyma. Z tego co wiem taka wyższa temperatura na starcie (kilka sekund) jest standardem we wszystkich piecach.
    Wiem natomiast, że ta funkcja komfortu więcej szkodzi niż pomaga. Spróbuj ją wyłączyć i może wtedy będzie lepiej.

    0
  • #11 20 Sie 2017 09:31
    Janusz_Kraków
    Poziom 2  

    Było by w porządku, gdyby na stronie Vaillant nie pisało - "możliwość ustawienia stałej temperatury wody użytkowej". To po co wprowadzają klientów w błąd umieszczają na piecu i w instrukcji pojęcie "temperatura zadana". Kliny płaci 10 tys za piec, a po montażu serwisant mu tłumaczy, ze jak sobie zada temperaturę w przedziale 35-60 to powinien się cieszyć ze ma 57 bo taka jest w standardzie. Przecież to chore. Wprowadzają klinta w błąd. Np piec Vaillant pure ma wprost opisaną funkcję- możliwość ustawienia stałej temperatury wody użytkowej. Wiec to wszystko to ściema???

    0
  • #12 20 Sie 2017 11:27
    BUCKS
    Poziom 32  

    mausi1985 napisał:
    Pytanie mam do Ciebie BUCKS ten drugi czujnik zamontowałeś na rurze wyjściowej wody użytkowej czy w innym miejscu?

    Tak, u mnie jest to czujnik montowany na miedzianej rurce wychodzącej z wymiennika wtórnego (wyjście c.w.u.).

    W ramach ciekawostki to u mnie wg schematu z instrukcji serwisowej to nie ma dodatkowego czujnika c.w.u. i co więcej w instrukcji w kodach serwisowych nie ma podanego kodu d.03, tak jakby on nie istniał, choć w praktyce jest dostępny.
    Z kolei w innej dokumentacji okazało się, że Vaillant oferuje do mojego modelu kotła część zamienną opisaną jako czujnik c.w.u. montowaną na rurkę miedzianą.
    Po serii analiz różnej dokumentacji udało mi się ustalić piny na płycie głównej, które odpowiadają za wyświetlanie wartości pod kodem d.03. Pozostało potem pytanie, czy dodatkowy czujnik zadziała w praktyce i wpłynie na komfort cieplny.

    Zaryzykowałem i zakupiłem oryginalny czujnik c.w.u. (ok. 60zł) i go podłączyłem. Teraz kod d.03 działa i woda użytkowa jest chłodniejsza i komfort wzrósł.
    Wcześniej na ustawionych na kotle 35 stopniach woda była dla mnie zbyt ciepła i momentami chciało się ją mieszać z zimną, a teraz mam ustawione 36 stopni i woda jest chłodniejsza, więc czujnik d.03 wpływa zauważalnie na komfort c.w.u.

    Choć jak mam się czepiać to nie działa to idealnie, bo mimo wszystko czuć wahania temperatury i pierwsza fala też ma wyższą temperaturę od zadanej ale całość ma wyraźnie niższą temperaturę, więc nie mam wrażenie parzącej wody jak to bywało przed dodaniem czujnika dlatego finalnie zakup czujnika c.w.u. i modernizację uznaję za strzał w 10.

    Osobiście podejrzewam, że kotły na rynek niemiecki mają taki czujnik fabrycznie, natomiast modele na polski rynek itp. są już "gorsze" i są pozbawione czujnika d.03. A jeśli ich nie było fabrycznie to zapewne montowali je potem klientom, w końcu dla picu nie oferują tego czujnika jako część zamienną, skoro podnosi komfort c.w.u.

    Dodano po 26 [minuty]:

    mausi1985 napisał:
    U mnie jak już przegrzeje wodę to trzyma temperaturę, tzn. piec startuje podbija na chwilę do 49-50 (nastawiona temperatura 35) a potem spada do 45-47 i taką temperaturę już trzyma.

    Tylko musisz brać pod uwagę, że kocioł pokazuje różne temperatury.
    Domyślnie pokazuje temperaturę wody na zasilaniu obiegu c.o., dopiero jak wejdziesz w kod d.004 to zobaczysz temperaturę na wymienniku wtórnym, u mnie jest to temperatura na wyjściu z wymiennika wtórnego w obiegu pierwotnym (c.o.).

    Mój kocioł działa tak, że najpierw płomienie ogrzewają wodę, która jest w pierwotnym wymienniku, na wyjściu z tego pierwotnego wymiennika jest czujnik zasilania c.o. potem da woda przez zawór trójdrogowy zamiast do grzejników to kierowana jest do wymiennika wtórnego, gdzie ciepło jest przekazywane do wody wodociągowej i na wyjściu z wymiennika jest czujnik d.04, czyli przy korzystaniu z c.w.u. temperatura na d.04 będzie o kilka stopni mniejsza niż na zasilaniu c.o.





    Efekt jest taki, że jeśli na kotle zadam 36 stopni to po ok. minucie jak temperatury się ustabilizują mam:
    - 43/44 stopni na zasilaniu c.o.
    - 34 stopnie na d.04 (wymiennik wtórny)
    - 38 stopni na d.03 (wyjście c.w.u.)

    Za pomocą perlatorów ograniczyłem sobie przepływ ciepłej wody do poziomu ok. 7-7,5 l/min, aby mniej więcej ujednolicić przepływ wody po odkręceniu kurka.

    mausi1985 napisał:
    Z tego co wiem taka wyższa temperatura na starcie (kilka sekund) jest standardem we wszystkich piecach.

    U mnie liczyłbym to jako kilkanaście sekund, a nie kilka ale jest to "wada" przepływowych ogrzewaczy wody, choć może są modele bardziej precyzyjne.
    Stała temperaturę to ma się z bojlerem o ile nie wykorzystamy za dużo wody, bo potem temperatura też będzie się zmieniać.

    mausi1985 napisał:
    Wiem natomiast, że ta funkcja komfortu więcej szkodzi niż pomaga. Spróbuj ją wyłączyć i może wtedy będzie lepiej.

    U mnie jest przydatna.
    Tylko ja z komfortu korzystam jednorazowo tzn. za pomocą regulatora pokojowego włączam sobie tzw. jednorazowe podgrzanie zasobnika, gdy idę do łazienki wziąć prysznic.
    Jest to przydatne, bo w ten sposób ciepła woda jest już na kotle i po odkręceniu kurka szybciej będę miał ciepłą wodę w kranie. Nie mam jednak cyrkulacji c.w.u., więc kilka litrów zimnej wody leci do ścieków.
    Minusem tej opcji jest to, że komfort załącza się, gdy temperatura na d.04 jest o 15 stopni niższa od zadanej temperatury ciepłego startu, a temperatura ciepłego startu zależy do zadanej temperatury c.w.u..
    Czyli w upalne gorące dni chcąc korzystać z opcji komfortu to trzeba ciut podnieść temperaturę wody użytkowej na kotle, co z kolei obniża nieco komfort c.w.u..

    0
  • #13 20 Sie 2017 11:55
    Janusz_Kraków
    Poziom 2  

    Hej Panowie specjaliści przedstawiciele firmy Vaillant.
    Na monitorze pieca jest komunikat "Temperatura zadana cieplej wody użytkowej". Co to oznacza, bo dla każdego obywatela tego kraju (może w Niemczech są myślący inaczej) oznacza, że woda w kranie (chyba nie zapomnieliście co to kran?:) ma wynosić tyle ile k... zadasz. Tymczasem w piecu Vaillant eco TEC pro 306/5-5 na panelu instalatora pod komunikatem "temperatura rzeczywista wody użytkowej" co 5 sekund zmienia się temperatura wody użytkowej w granicach +\- 10 stopni Celsjusza. Taka zmienna leci z kranu. Czy to jest normalne się pytam???
    Czy specjaliści od czujników wiedzą coś na ten zwykły banalny temat???
    Jak chcecie wpuszczę moje filmiki z prób na YouTube.

    0
  • #14 20 Sie 2017 12:57
    BUCKS
    Poziom 32  

    @Janusz_Kraków
    Na odzew serwisantów Vaillanta, którzy jeszcze oficjalnie odpowiedzą na Twoje pytanie to nie licz. Chcesz liczyć to licz tylko na siebie.

    Nie wiem jak jest u Ciebie, więc niczego nie jestem pewien.
    U mnie nie było fabrycznie czujnika c.w.u. wyświetlającego temperaturę pod d.03, więc fabrycznie nie miałem żadnych wartości pod d.03.
    Samodzielny montaż czujnika poprawił komfort c.w.u. i jestem zadowolony, choć nie przeczę, że takiej funkcjonalności oczekiwałem od fabrycznego zestawu, a nie zestawu poprawianego przeze mnie, zwłaszcza, że mówimy o markowym produkcie, które swoje kosztował.

    Zastanawiam mnie, czy obaj autoryzowani serwisanci co mi instalowali kocioł i robili instalację nie wiedzieli/nie chcieli się przyznać, że wystarczyło u mnie założyć dodatkowy czujnik c.w.u. i poprawić w ten sposób komfort c.w.u. zamiast kombinować jak koń pod górę z obniżaniem mocy kotła i regulacją przepływu wody c.w.u. na zaworze zasilającym.

    Skoro u Ciebie pojawia się temperatura pod odpowiednikiem d.003 to być może masz ów czujnik c.w.u. albo elektronika wylicza sobie średnią na podstawie wartości z czujnika d.004 (na wtórnym wymienniku płytowym).
    Tak czy inaczej pozostaje Ci chyba tylko kontakt z Vaillantem i opisanie swoich uwag. Chyba, że znasz życzliwego serwisanta to może on coś Ci doradzi, co można w tej sytuacji zrobić.

    @mausi1985
    Dowiedz się, co to jest za czujnik do Twojego kotła o nr katalogowym 193592.
    Być może on będzie pasował do Twojego kotła jako czujnik c.w.u. montowany na rurkę.
    Tylko potem pozostanie jego fizyczne podpięcie do płyty głównej.

    0
  • #15 29 Paź 2017 20:56
    Waldi333
    Poziom 9  

    Witam, chciałbym spytać Panów Fachowców co zrobić gdy VCW PL 226/5-3 zachowuje się z c.w.u. jeszcze gorzej niż przypadki opisane powyżej, a mianowicie przy starcie podgrzewa wodę, po 10 sek gaśnie, leci zimna, za chwilę znów się zapala i tak w kółko. Zmiana temp. zadanej niewiele zmienia, załączanie funkcji komfort też nic nie daje. Piec w sumie nowy, pierwszy m-c użytkowania. A może tak ma być - ukryta funkcja "zimny prysznic"?

    0
  • #16 29 Paź 2017 21:40
    grzesiek234
    Specjalista - systemy grzewcze

    Najprawdopodobniej masz zakamieniony wymiennik płytowy.

    0
  • #17 29 Paź 2017 22:54
    Baqo
    Poziom 12  

    Waldi333 napisał:
    Witam, przy starcie podgrzewa wodę, po 10 sek gaśnie, leci zimna, za chwilę znów się zapala i tak w kółko.Piec w sumie nowy, pierwszy m-c użytkowania.


    Sprawdź filtry do wstępnej filtracji wody, albo reduktor ciśnienia na przyłączu zimnej wody na przewodzie wodociągowym, a może duże wahania spadki ciśnienia w sieci.

    0
  • #18 30 Paź 2017 10:31
    BUCKS
    Poziom 32  

    grzesiek234 napisał:
    Najprawdopodobniej masz zakamieniony wymiennik płytowy.

    Nie bardzo mi to pasuje z:
    Waldi333 napisał:
    Piec w sumie nowy, pierwszy m-c użytkowania

    Chyba, że kocioł był wcześniej używany i tylko dla Waldi333 jest to pierwszy miesiąc użytkowania.
    Albo ktoś podmienił mu wymiennik na używany.

    @Waldi333
    Sprawdź na liczniku wody jaki masz przepływ w ciągu 1 minuty jak odkręcisz tylko ciepłą wodę, bez mieszania z zimną i porównaj to z czujnikiem przepływu (d.036).
    Na Twoim miejscu sprawdziłbym też temperatury jakie wyświetla kocioł od momentu włączenia do wyłączenia palnika:
    - temperatura zasilania d.040
    - temperatura powrotu d.041
    - temperatura w zasobiku wtórnym d.004
    - temperatura na wyjściu c.w.u. d.003
    oraz jaką masz zadaną temperaturę c.w.u. (d.006).
    Ja jako amator zacząłbym od tych elementów, bo potem łatwiej jest prognozować co jest przyczyną.
    Kocioł z założenia przy c.w.u. grzeje kilkanaście sekund, a potem ma przerwę, więc nie zawsze palnik będzie palił nonstop i takie taktowanie jest normalne. W zależności od temperatur i przepływów wody to taktowanie może być mniejsze.

    0
  • #19 30 Paź 2017 20:07
    grzesiek234
    Specjalista - systemy grzewcze

    Zdziwilibyście się gdyż są rejony gdzie kamienia jest multum w wodzie i czasem 2 tygodnie wystarcza :)

    0
  • #20 30 Paź 2017 22:09
    Waldi333
    Poziom 9  

    Dziękuję Szanownym Panom za cenne podpowiedzi ale piec jest faktycznie nowy, tak że kamień i zatkane filtry nie wchodzą w grę. Ciśnienie wody jest też o.k. Czujniki są i czują. Martwi mnie jedynie stwierdzenie że tzw. "taktowanie" grzania c.w.u. to rzecz normalna. Czy moc pieca nie powinna być modulowana (jak w opisie technicznym) a nie taktowana? Przecież 226/5-3 pro nie ma zasobnika, czyżby ta huśtawka temperatury c.w.u. to jakaś wada "wrodzona"?
    Czy może przyszłym nabywcom, w miejsce bieda wesji pro, od razu, z racji lepszego (większego) wymiennika wtórnego, polecić 296/5-5 plus (podobna, nieco większa moc), czy problemy mogą być te same?
    Poza tym - odkamieniać co 2 tyg. - trochę sobie nie wyobrażam...

    0
  • #21 31 Paź 2017 13:50
    BUCKS
    Poziom 32  

    Waldi333 napisał:
    Martwi mnie jedynie stwierdzenie że tzw. "taktowanie" grzania c.w.u. to rzecz normalna. Czy moc pieca nie powinna być modulowana (jak w opisie technicznym) a nie taktowana? Przecież 226/5-3 pro nie ma zasobnika, czyżby ta huśtawka temperatury c.w.u. to jakaś wada "wrodzona"?

    Moc jest modulowana ale zakres modulacji zapewne jest niewystarczający.
    W kotle masz tzw. wtórny wymiennik ciepła, który ma pojemność kilkuset ml, niewiele ale to jak szybko on się zagrzeje decyduje o taktowaniu kotła.
    W moim starym atmosferyku po odkręceniu kranu kocioł grzeje pełną mocą, aby jak najszybciej nagrzać wodę w obiegu pierwotnym (c.o.) i przez to w wymienniku wtórnym grzeje wodę z wodociągów, która leci do kranu. Pełna moc powoduje, że szybko nagrzewa, czujnik temperatury wykrywa wzrost temperatury i moduluje moc ale modulacja jest zbyt mała (u mnie od 9,1kW) względem szybkości wzrostu temperatury i kocioł wyłącza się na chwilę. W tym czasie zimna woda z wodociągów wychładza wymiennik wtórny, więc kocioł znowu włącza palnik, aby utrzymać zadaną temperaturę. Po dłuższej chwili kocioł ustabilizuje pracę i woda leci ciągle i palnik też pali ciągle ale sprawdza się to przy nalewaniu wody do wanny, bo podczas prysznica wyłączam wodę na czas mydlenia, więc jak ja kończę prysznic to kocioł dopiero co ustabilizuje pracę palnika.

    Twój kocioł moduluje od ok. 6kW, więc powinien rzadziej taktować jak mój ale ja mam dodatkowy czujnik wody c.w.u. z odczytem temperatur pod d.03, przez co mam stabilniejszą temperaturę na wyjściu c.w.u. z wymiennika wtórnego. Bez tego czujnika miałem większe wahania temperatur i z reguły przegrzaną wodę.
    Jak dowiedziałem się, nowe kotły niekoniecznie mają ten czujnik przez co komfort cieplny może być gorszy, bo kocioł będzie miał tendencję do przegrzewania wody.
    Możesz wykorzystać funkcję komfort, wtedy kocioł najpierw podgrzewa wodę w wymienniku wtórnym, więc jak odkręcasz kran to z kotła leci już ciepła woda i szybciej będziesz miał ciepłą w kranie i może będziesz miał mniejsze taktowanie.
    Ja na prysznic mam ustawione 37 stopni i odkręcam tylko ciepłą wodę, bez mieszania z zimną. Jak ktoś chce wannę to ustawiam 40 stopni i to wystarcza. Musisz poszukać swoje optymalne ustawienia.
    U siebie dołożyłem dodatkowy czujnik temperatury (d.03), zmniejszyłem moc maksymalną kotła, ustabilizowałem przepływy wody za pomocą perlatora 8l/min, zmieniłem wymiennik wtórny z 12 na 20 płyt. Improwizowałem ale jest lepiej niż było fabrycznie, więc finalnie dla mnie jest OK.

    Bojler daje stabilniejszą temperaturę ale z drugiej strony wymaga wyższej temperatury co rodzi konieczność mieszania ciepłej wody z zimną i jak jestem u znajomych to zamiast się myć to tracę czas i wodę na znalezienie optymalnej dla siebie temperatury wody. Chyba łatwiej mi operować kurkami osobnym do ciepłej i zimnej wody niż kranem z wajchą ;)