Separacja falownika pytanie

przemasc 23 Lip 2017 20:08 1404 14
  • #1 23 Lip 2017 20:08
    przemasc
    Poziom 3  

    Muszę podłączyć falownik do silnika żeby regulować prędkość obrotów w jedną stronę w drugą zaś obroty z sieci. Falownik Hitachi L100 obroty załączane łącznikiem krańcowym i listwą sterującą falownika. Obroty w tył już z pominięciem falownika i tu muszę odseparować. Czy stycznik pomiędzy falownikiem a silnikiem powinien być załączany z tej samej krańcówki która steruje falownikiem czy może być wyłączany krańcówką która załącza obroty silnika w tył? Proszę o podpowiedź praktyków.

  • Pomocny post
    #2 23 Lip 2017 21:17
    krzysiul
    Poziom 18  

    A czemu do tyłu musi być pominięty falownik?? Przecież można w nim ustawić np. stałą prędkość do tyłu
    Jeżeli już musisz zrobić taki układ z pomijaniem przemiennika to najpierw zdejmij pozwolenie na start i daj niewielkie opóźnienie czasowe przed jakąkolwiek operacją na wyjściu tak żeby zapewnić że nie będzie płynął żaden prąd w momencie przełączania. Tym bardziej jakbyś miał jeszcze podpinać sieć do miejsca gdzie przed chwilą było wyjście przemiennika. Najbardziej pesymistyczny wariant pracy to sklejony stycznik, tak że falownik dostaje napięcie "od tyłu" i pozwolenie na start

  • #3 23 Lip 2017 23:01
    przemasc
    Poziom 3  

    Tak jak piszesz byłoby najlepiej ale nie wiem czy jak zaprogramuję prędkość to czy nie stracę możliwości regulacji potencjometrem, muszę mieć możliwość płynnej nastawy w biegu do przodu.Muszę to przetestować bo tak będzie najbezpieczniej. Dziękuję za szybką odpowiedź.

  • #4 24 Lip 2017 02:13
    Uciech
    Poziom 15  

    Witam, A jaki to falownik?

  • #5 24 Lip 2017 07:44
    przemasc
    Poziom 3  

    Hitachi L100

  • #6 24 Lip 2017 10:12
    krzysiul
    Poziom 18  

    Przyjrzyj się parametrowi JG (jog - praca ustawcza stałą prędkością ) lub CF (wiele stałych prędkości).

  • #7 24 Lip 2017 22:18
    bonanza
    Spec od Falowników

    A ten L100 nie jest przypadkiem jednofazowy? To jak zepniesz silnik - w gwiazdę czy w trójkąt? Choći na to znalazłby się niestandardowy sposób w pewnych zakresach pracy.

  • #8 27 Lip 2017 08:37
    przemasc
    Poziom 3  

    Przetestuję w sobotę, zastanawia mnie tylko jeden parametr w którym wybiera się skąd zadawana będzie czetotliwoć (potencjometr na obudowie czy listwa) i czy nie wpłynie to na opcje CF i JG. Możliwe że dotyczy to potencjometru podłączanego do listwy. Ale to już sprawdzę praktycznie.

  • #9 29 Lip 2017 22:03
    szczupx
    Poziom 18  

    Dla jog ustawiasz częstotliwość niezależnie.

  • #10 13 Sie 2017 23:21
    przemasc
    Poziom 3  

    Niestety jog odpada bo maksymalna częstotliwość jaką można ustawić to tylko 10Hz, pozostaje albo wykorzystać prędkości zaprogramowane z porzuceniem regulacji potencjometrem albo separacja stycznikiem z wykorzystaniem zestyków pomocniczych.

  • #11 15 Sie 2017 01:08
    nowyjacrom
    Poziom 2  

    Witam. Myślę,że możesz wykorzystać do pracy w przód zacisk 1 (C01 na 00) i prędkość nastawiać z potencjometra (A01 na 01i A02 na01), a do pracy w tył zacisk 2 (C03 na 01) i 3 (C04 na 02 - nastawa CF1) załączone jednocześnie. W A20 ustawiasz nastawę prędkości CF1. Powodzenia.

  • #12 15 Sie 2017 07:44
    przemasc
    Poziom 3  

    Parametr A01 definiuje skąd zadawana jest częstotliwość więc odpada. Albo zaciski albo potencjometr.

  • #13 15 Sie 2017 17:01
    szczupx
    Poziom 18  

    Przełączaj przekaźnikiem sygnał podawany na wejście analogowe.

  • #14 15 Sie 2017 20:32
    przemasc
    Poziom 3  

    Problem prawdopodobnie rozwiązany, po dokładniejszym przeczytaniu instrukcji jeśli nie podamy sygnału na żaden z zacisków CF to wtedy sterowanie idzie z potencjometru na panelu lub zewnętrznego. Jak przetestuję dam znać i zamknę temat.

  • #15 03 Wrz 2017 21:15
    przemasc
    Poziom 3  

    Zgodnie z przypuszczeniami jeśli nie podamy sygnału na zaciski CF mamy sterowanie potencjometrem na panelu ale tylko jeśli rozkaz ruchu zadawany jest z zacisków. Dziękuję wszystkim za podpowiedzi i zamykam.