  • #1 24 Lip 2017 18:43
    1603958
    Użytkownik usunął konto  
  • #2 24 Lip 2017 19:04
    haneb
    Poziom 23  

    p.adam napisał:
    bo w warunkach przyłącza jest siec TN-C
    Więc kolega zapozna się z układami i prawidłowym nazewnictwem. Podpowiem, że żadnego zera obecnie nie ma. Pojęcie zero występuje jedynie w starych instalacjach z zerowaniem gdzie nie jest spełniony warunek minimalnego przekroju PEN.

    p.adam napisał:
    musze miec kabel ziemny yky
    Przy większej odległości można zastosować kabel aluminiowy o większym przekroju, będzie taniej i parametry lepsze.

    p.adam napisał:
    uziemiam szpilką lub bednarką
    W nowych budynkach powinien być (wymagany prawnie od 15 lat) uziom fundamentowy. Jeżeli go nie ma to należy wykonać uziom sztuczny otokowy (ewentualnie coś więcej jeśli grunt ma słabe parametry) i pociągnąć do odpowiedzialności kierownika budowy.

    0
  • #3 24 Lip 2017 19:08
    mawerix123
    Poziom 38  

    p.adam napisał:
    Problem w tym że nigdzie nie moge dostać takiego kabla bo czwarta zyła jest zawsze żółto zielona


    W TN-C żyła PEN może być żółtozielona, na końcu przewodu powinna być oznaczono na niebiesko i odwrotnie niebieska żyła powinna być na końcu oznaczona na żółto-zielono.

    Kabel ziemny yky kolor żył

    p.adam napisał:
    YKY 4x6mm^2


    Ten przekrój dyskwalifikuje kabel jako zasilanie w TN-C.

    haneb napisał:
    uziom fundamentowy


    Uziom fundamentowy erbetki. :?:

    1
  • #4 24 Lip 2017 19:21
    emigrant
    Poziom 27  

    haneb napisał:
    Więc kolega zapozna się z układami i prawidłowym nazewnictwem.

    To idź naucz ludzi z PGE, żeby PEN nie nazywali zerem. Ja jeszcze nie spotkałem się, żeby ktoś używał słowa PEN. Kiedyś przyjechało pogotowie energetyczne PGE. Ja do nich o PEN a ci chwila zastanowienia i aha zero. To tylko tu na forum pilnuje się, żeby prawidłowo wszystko nazywać. Potocznie nawet wśród fachowców z ZE, PEN nazywają zerem. Pewnie takie przyzwyczajenie. Tylko, że słowo zero używają też energetycy z PGE młodzi ~30 latkowie. Młodzi powinni już trochę się pilnować.

    0
  • #5 24 Lip 2017 19:55
    opornik7
    Specjalista elektryk

    p.adam napisał:
    Problem w tym że nigdzie nie moge dostać takiego kabla bo czwarta zyła jest zawsze żółto zielona. Zgłupiałem albo chodze po złych hurtowniach.

    Ale rozwaliłeś mnie tym wpisem. Idź do hurtowni a nie do garażu Janusza.
    mawerix123 napisał:
    W TN-C żyła PEN może być żółtozielona, na końcu przewodu powinna być oznaczono na niebiesko i odwrotnie niebieska żyła powinna być na końcu oznaczona na żółto-zielono.

    Kolego, nie rozmieniaj na drobne mojego zdania o Tobie.

    0
  • #6 24 Lip 2017 20:01
    kkas12
    Poziom 42  

    Kolega mawerix123 ma sto procent racji pisząc o oznaczeniach barwnych żyły N.

    A to co autor wątku opisuje nadaje się do odbiorników nie wymagających żyły neutralnej.
    Jeśli zaś żyła ta (przy tym przekroju) jest potrzebna to kabelek ma mieć pięć żył.

    0
  • #7 24 Lip 2017 20:15
    kortyleski
    Poziom 41  

    Najpierw przekrój. Minimum 10 mm kwadrat CU. Wtedy będziesz miał PEN i w rozdzielnicy będziesz mógł go podzielić i uziemic PE.

    0
  • #8 24 Lip 2017 20:27
    opornik7
    Specjalista elektryk

    kkas12 napisał:
    Kolega mawerix123 ma sto procent racji pisząc o oznaczeniach barwnych żyły N.

    Nie w tej, przedwykonawczej sytuacji. W Polsce (wiadomość dla tych co za granicami) w każdej normalnej hurtowni można kupić kabel YKXS 4x10 z żyłami czarna/brązowa/czarna/niebieska.


    Kabel ziemny yky kolor żył

    1
  • #9 24 Lip 2017 20:46
    emigrant
    Poziom 27  

    Kable z żyłą żółto-zieloną zazwyczaj w katalogach czy na stronach hurtowni mają oznaczenie "żo". Bez "żo" mają żyłę niebieską. Nie wiem, czy wszędzie tak jest, ale Eltrim tak oznacza http://www.eltrim.com.pl/wp-content/uploads/2017/03/YKXS-06_1kV.pdf

    Ja nie widzę problemu, żeby przewód PEN był żółto-zielony. Niebieski PEN nie jest N i żółto-zielony PEN nie jest PE. Tak jak w poście #3 powinno się oznaczać. W każdym razie tak jest u mnie, niebieski PEN zakończony krótkim kawałkiem żółto-zielonej koszulki termokurczliwej.

    0
  • #10 24 Lip 2017 20:51
    opornik7
    Specjalista elektryk

    emigrant napisał:
    Kable z żyłą żółto-zieloną zazwyczaj w katalogach czy na stronach hurtowni mają oznaczenie "żo". Bez "żo" mają żyłę niebieską.

    Święta prawda. I skończcie wreszcie fachowcy bezsensowną dyskusję na temat zakładania jakichś tam koszulek na końcach żyły ż/ziel. Partacze mają tylko problem z kolorami.

    1
  • #11 24 Lip 2017 21:05
    kkas12
    Poziom 42  

    Więc może najpierw wskażesz zakaz umieszczania tych koszulek.
    Ja wiem, że takiego nie ma i wiem też iż istnieje zapis potwierdzający to co mawerix napisał.
    I Ty gdybyś również ten zapis znał nie obrażałbyś tych co go znają.

    emigrant napisał:
    Kable z żyłą żółto-zieloną zazwyczaj w katalogach czy na stronach hurtowni mają oznaczenie "żo". Bez "żo" mają żyłę niebieską.
    I oba te kable mogą mieć trzy fazy i PEN jeśli przekrój pozwala.

    3
  • #14 24 Lip 2017 21:26
    mawerix123
    Poziom 38  

    opornik7 napisał:
    skończcie wreszcie fachowcy bezsensowną dyskusję na temat zakładania jakichś tam koszulek na końcach żyły ż/ziel. Partacze mają tylko problem z kolorami.


    Niestety to jest poprawne oznaczenie żyły PEN a nie moje widzimisie, jeśli coś takiego wizę to wiem że instalację robił fachowiec i wiem z jakim przewodem mam do czynienia nie mam dylematu czy to N w przypadku niebieskiego czy PE w przypadku żółtozielonego, mało tego wiem jaki jest rodzaj sieci. Partacze natomiast niech zachodzą w głowę taka ich rola być wiecznie zdziwionym.

    Skoro tak naciskacie na ten niebieski to czemu PEN jest zazwyczaj na takim tle :?: --> https://promocyjneceny.com.pl/Oznaczenie_faz_PEN__125_HI041375-5624.html

    Mało tego podaję tak popularną Wikipedie która twierdzi że przewód PEN powinien być żółtozielony a nie niebieski--> https://pl.wikipedia.org/wiki/Przew%C3%B3d_ochronno-neutralny

    1
  • #15 24 Lip 2017 21:38
    opornik7
    Specjalista elektryk

    mawerix123 napisał:
    Niestety to jest poprawne oznaczenie żyły PEN a nie moje widzimisie, jeśli coś takiego wizę to wiem że instalację robił fachowiec i wiem z jakim przewodem mam do czynienia nie mam dylematu czy to N w przypadku niebieskiego czy PE w przypadku żółtozielonego, mało tego wiem jaki jest rodzaj sieci. Partacze natomiast niech zachodzą w głowę taka ich rola być wiecznie zdziwionym.

    Kiedy ostatnio i dlaczego kupiłeś kabel YKXSżo 4x10 zamiast kabla YKXS 4x10 dla zasilania obiektu budowlanego?

    0
  • #17 24 Lip 2017 21:47
    mawerix123
    Poziom 38  

    opornik7 napisał:
    Kiedy ostatnio i dlaczego kupiłeś kabel YKXSżo 4x10 zamiast kabla YKXS 4x10 dla zasilania obiektu budowlanego?


    Niema to znaczenia kiedy co kupowałem i dlaczego ale podejrzewam dlaczego autor ma trudności z kupnem "od ręki" kabla z żyłą niebieską i nie chodzi tu o to że wszyscy zasilają silniki kablem 4x10 pewnie większość wykonawców stosuje kolorystykę żyły PEN jako żółtozioloną a nie niebieską co nie jest błędem.

    Rozumie kolega co napisałem w poście #14 odnoście oznaczenia żyły PEN i jakie daje to korzyści :?: moim zdaniem jest to bardzo istotne a nie czyjś durny wymysł.

    0
  • #18 24 Lip 2017 21:54
    opornik7
    Specjalista elektryk

    kkas12 napisał:
    Kwestionujesz to rozwiązanie?

    Błąd "fachowca". Tak, kwestionuję. Wiedza techniczna Cię przerosła.
    mawerix123 napisał:
    ale podejrzewam dlaczego autor ma trudności z kupnem "od ręki" kabla z żyłą niebieską

    :D :D Nie pisz głupot, że tak powiem. W hurtowniach kabel YKXS 4x10 jest bardziej chodliwy niż YKXSżo 4x10. Nie zaklinaj rzeczywistości.

    0
  • #19 24 Lip 2017 21:58
    emigrant
    Poziom 27  

    Z tego co widzę to wersje żo są trochę droższe na metrze. Tylko przez sam kolor? Pewnie izolacja dwukolorowa zwiększa cenę w procesie produkcyjnym samej izolacji. Użycie dwóch farb dla jednej żyły. Chyba tylko za to więcej się płaci.

    0
  • #21 24 Lip 2017 22:09
    mawerix123
    Poziom 38  

    opornik7 napisał:
    W hurtowniach kabel YKXS 4x10 jest bardziej chodliwy niż YKXSżo 4x10. Nie zaklinaj rzeczywistości.


    Przytoczę słowa autora bo moje słowo niema tu znaczenia (idę i kupuje co chce)

    p.adam napisał:
    W każdej hurtowni kable ziemne typy YKY 4x6mm^2, 4x10mm^2 itd mają kolory żył fazowe szare brązowe i czarne i żółto zielony PEN.


    Tak jak pisałem jako żyłę PEN można stosować kolor żółtozielony i kolor niebieski odpowiednio oznaczając jego końce.... tyle ode mnie nie mam zamiaru dalej ciągnąć tej niepotrzebnej dyskusji bo ja wyjaśniłem wszystko a kolega czepia się pochodnych a nie sedna tematu czyli ile jakiego kabla jest więcej na hurtowniach ..... dla mnie niema to znaczenia.
    Ja podaje przykłady techniczne a kolega że kabel 4x z żyła niebieska jest dostępny dla nie dyskusja bez sensu.

    opornik7 napisał:
    nie rozmieniaj na drobne mojego zdania o Tobie.


    I wzajemnie ;)

    1
  • #24 24 Lip 2017 22:17
    kkas12
    Poziom 42  

    Polska norma PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczenia i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami i cyframi zaleca, aby oznaczenia barwne stosować na całej długości przewodu (żyły) za pomocą barwnej izolacji lub barwnych oznaczników.
    1. Oznaczenia jednobarwne stosowane są do oznaczania przewodów nie pełniących funkcji przewodu ochronnego.
    1.1 Dopuszcza się oznaczanie przewodów (żył) następującymi barwami:
    - czarna, - brązowa,- czerwona,- pomarańczowa,- żółta,- zielona, - niebieska, - fioletowa,- szara,- biała,- różowa,
    - turkusowa.
    1.2 Barwa jasnoniebieska jest przeznaczona dla przewodu neutralnego N albo środkowego M.
    1.3 Oznaczenie gołego przewodu neutralnego N lub środkowego M barwą jasnoniebieską powinno być zastosowane się na całej długości lub w postaci pasków o szerokości 15 do 100 mm umieszczonych we wszystkich widocznych i dostępnych miejscach w odległościach, przy których zawsze jest zapewniona możliwość identyfikacji.
    1.4 Przewody fazowe w instalacjach wykonanych przewodami jednożyłowymi pod osłoną powinny w zasadzie mieć barwę brązową, czarną i szarą nie mogą być wielobarwne.

    2. Oznaczenia dwubarwne dla przewodu pełniącego funkcję przewodu ochronnego (PE, PEN, uziemiającego E, wyrównawczego CC).
    Oznaczenie dwubarwne przewodów ochronnych gołych powinno być wykonane na całej długości przewodu lub na każdej części dostępnej przewodu.
    Przewód izolowany PEN powinien być oznaczony na całej długości: barwami zieloną i żółtą, a na końcu dodatkowo oznacznikami o barwach jasnoniebieską - lub barwą jasnoniebieską, a na końcach dodatkowo oznacznikami dwubarwnymi zielonym i żółtym.
    Proszę zwrócić uwagę na słowo powinien.
    Znaczy ono tyle samo co słowo musi.

    1
  • #25 24 Lip 2017 22:19
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    elpapiotr napisał:
    Chyba się koledze pomyliło :

    W wersji angielskiej są te same kolory . Więc nic nie zmieniamy.

    0
  • #26 24 Lip 2017 22:20
    elpapiotr
    Specjalista elektryk

    Nie, nie.
    Sygnaturka nie ta :D

    0
  • #27 24 Lip 2017 22:23
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Ok, chodzi o EN wiec tak z rozpędu poleciało.

    0
  • #29 24 Lip 2017 22:51
    emigrant
    Poziom 27  

    Kabel 4 żyłowy, gdzie jedna z żył jest koloru niebieskiego pewnie głównie jest wykorzystywany jako WLZ w układach sieci TT. W układzie TN-C jest dowolność plus oznaczanie końcówki.

    0