kangoor17 24 Lip 2017 21:45 888 12
  • #1 24 Lip 2017 21:45
    kangoor17
    Poziom 1  

    Witam jak w temacie jak prawidłowo wykonać instalacje na keji gniazda oświetlenie 230 czy w ogóle dozwolone jest napięcie 230V na keji czy tylko 12v. Potrzeba wykonania instalacji z racji ładowania akumulatorów. Jak rozwiązać kwestie bezpieczeństwa. Z góry dzięki.

    0 12
  • #2 24 Lip 2017 23:42
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Co to za " keja" statków morskich , jachtów a może statków wśródlądowych mało danych.
    Po pierwsze świadectwo kwalifikacyjne dla elektryków pracujących w portach . Wydaje je chyba izba morska.

    0
  • #3 25 Lip 2017 22:03
    masonry
    Poziom 29  

    Fakt informacji mało, ale można się domyślić że chodzi o jakąś przystań bądź marinę.
    Gdyby to był profesjonalny port, to tego pytania by nie było.
    Nie zależnie od tego co to za keja, to nie ma zakazu stosowania napięcia 230V/400V.
    Do tego celu najczęściej stosuje się tgz. słupki lub piedestały dystrybucyjne z energią elektryczną i wodą, choć również spotykam się z jakimś gniazdem przybitym do drewnianego słupka.
    Są również słupki dystrybucyjne z licznikami, są na karty, na żetony.
    Rozwiązań jest wiele i wszystko zależy właściwie tylko od fantazji i zasobności portfela inwestora.
    Co do instalacji zasilającej taki słupek to nie ma jakiś specjalistycznych wymagań, oczywiście musi spełniać wymogi wykonywania instalacji kablowych.
    Tu masz link do ładnych i nie tanich zabawek.
    http://drabpol.pl/pl/marine/infrastruktura-portow/seijsener-piedestaly-2/?ident=ipw#atlantic

    0
  • #4 26 Lip 2017 08:36
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Uzupełnię tylko, że normy w takich aplikacjach nakazują zastosowanie RCD, osprzętu IP44, instrukcji prawidłowego korzystania ( najpierw przedłużacz podłączamy do jachtu, prawidłowo rozłożyć na keji czy nabrzeżu, na końcu podłączyć do zasilania. W przypadku odcumowywania, postępować w odwrotnej kolejności. Dla marin znajdujących się w obszarze wód słonych ta instrukcja ma jeszcze dodatkowe informacje).

    0
  • #5 26 Lip 2017 16:33
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    masonry napisał:
    o nie ma jakiś specjalistycznych wymagań,

    Chyba nie , Jako że mariny ani keji nie budowałem, tylko instalacje na małych łodziach coś mi się obiło o słuch.
    Według informacji uzyskanych od Doktora Musiała pochodzących z seminarium pod patronatem Polskiego Rejestru Statków czytamy.
    Że podlegają one normie PN-HD 60364-7-709A1
    Oczywiście 230V dopuszczalne po spełnieniu w/w warunków z normy.

    0
  • #6 26 Lip 2017 18:07
    masonry
    Poziom 29  

    15kVmaciej napisał:
    normy w takich aplikacjach nakazują zastosowanie RCD, osprzętu IP44,

    Maćku nie wspomniałem o RCD i odpowiednim IP, bo myślałem że to oczywiste.

    0
  • #7 26 Lip 2017 20:23
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Oczywiste. Mniej oczywiste jest wyrywkowe przedstawianie aneksu A1 do normy 709. Ktoś może pomyśleć, że w marinach i na jachtach muszą być transformatory separacyjne.

    0
  • #9 26 Lip 2017 22:28
    masonry
    Poziom 29  

    15kVmaciej napisał:
    Mniej oczywiste jest wyrywkowe przedstawianie aneksu A1 do normy 709. Ktoś może pomyśleć, że w marinach i na jachtach muszą być transformatory separacyjne.

    Też tak myślę.
    Nie ma sensu silić się na sympozyjne wywody.
    Do sprawy należy podejść zdroworozsądkowo, w przepisach wprawdzie wszystko jest wrzucone do jednego wora i nawet mostek wędkarski jest traktowany tak samo jak keja do której przybijają wielkie oceaniczne wycieczkowce, ale to wina osób które te przepisy ustanowiły.

    0
  • #10 26 Lip 2017 22:43
    Łukasz-O
    Admin Elektroenergetyka

    masonry napisał:

    Nie ma sensu silić się na sympozyjne wywody.

    Też tak uważam, tym bardziej, że autor wątku niczego nie sprecyzował, a ponadto nie loguje się od momentu zadania pytania.
    Szkoda czasu na tworzenie kolejnego tematu o niczym.

    0
  • #11 27 Lip 2017 16:53
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    No właśnie autor zamilkł, jeszcze trochę zaczekamy . Co do wątku, to wymiana doświadczeń i poglądów zawsze jest twórcza. A co do instalacji nie możemy traktować instalacji łodzi , jachtu tak samo jak instalacji na ziemi. Choćby tylko ze względu na sposób rozwiązania instalacji przewodu ochronnego . Na łodziach często znajdują się instalacje zasilane z akumulatora czy agregaty. Ich połączenie z instalacją mariny może mieć opłakane skutki. Kolega Maciej chyba pływa może coś więcej napisze.

    0
  • #12 27 Lip 2017 17:33
    15kVmaciej
    Poziom 35  

    Jeżeli chodzi o instalacje na jachtach czy barkach mieszkalnych, muszą mieć przewód PE połączony z metaliczną częścią kadłuba stale zanurzoną. Taki uziom ;) .
    Najlepiej każde gniazdko z indywidualnym RCD.
    Jeżeli chodzi o zasilanie jachtów, takich barek i wszelkich pływadeł, nie wolno ich zasilać z sieci TNC. TT i TNS są dozwolone. Po stronie nabrzeża też jest wymagany aparat RCD. Transformatory separacyjne stosuje się w przypadku zasilania z sieci TNC i w przypadku sieci TT gdy przewód N jest wielokrotnie uziemiony. Na wodach słonych nie wolno łączyć przewodu PE z instalacji jachtowej z przewodem sieciowym PE. Ze względu na możliwy efekt elektrolizy. Proszę pamiętać o różnicy między siecią a instalacją.

    3
  • #13 27 Lip 2017 17:38
    Krzysztof Reszka
    Moderator Elektrotechnika

    Wielkie dzięki Macieju. Temat się przyda na przyszłość, dla autorów chcących zgłębić tajniki elektryki jachtowej.