logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Potrzebne nastawy Danfoss VLT 2800 Pętla zamknięta

anetech 25 Lip 2017 21:21 2088 9
REKLAMA
  • #1 16608354
    anetech
    Poziom 2  
    Witam,
    potrzebuję opis nastaw do VLT 2800, sterowanie w pętli zamkniętej z przetwornika 4-20mA 0-10bar, praca z jedną pompą
    Przetwornica ma utrzymywać zadane ciśnienie wody w zadanym punkcie ciśnienia.
  • REKLAMA
  • #2 16612263
    Zgoodie
    Poziom 25  
    wszystkie nastawy czy tylko te dotyczace regulatora?
    jesli wszystkie to za mało danych
  • REKLAMA
  • #3 18677677
    Hornetcb900
    Poziom 2  
    anetech napisał:
    Witam,
    potrzebuję opis nastaw do VLT 2800, sterowanie w pętli zamkniętej z przetwornika 4-20mA 0-10bar, praca z jedną pompą
    Przetwornica ma utrzymywać zadane ciśnienie wody w zadanym punkcie ciśnienia.

    Podłączam się do tego pytania, czyli które parametry trzeba przestawić aby ta funkcja zadziałała.
  • #4 18680429
    Zgoodie
    Poziom 25  
    Przede wszystkim Parametr 100 = 3 [zamknieta pętla - proces]
    Par 416 = 4 [oznacza ze regulacja procesu bedzie dotyczy ciśnienia jednostka bar]
    później
    Parametr 314 = "2" na feedback z czujnika pradowego.
    par. 315 = 4 granica dolna pradu
    par. 316 = 20 granica gorna pradu
    Wtedy na zacisku 60 podajesz Prąd z czujnika 4-20 mA a na 53 wartość zadana ciśnienia.
    od par. 417 masz nastawy PID.
    To tak grubsza zeby zadziałało.
    Polecam zglądnac do manuala żeby przeczytac dokładny opis tych parametrów które podałem. Warto tez ustawić na wyświetlaczy zeby wartość zadana była w barach co ułatwi sterowanie pompą
  • #5 18680602
    Hornetcb900
    Poziom 2  
    Dzięki w poniedziałek spróbuję i dam znać 😉
  • REKLAMA
  • #6 18684569
    Hornetcb900
    Poziom 2  
    No nie stety nie zadziałało, ale nie mam nic podłączonego na zacisk 53 tylko zworki na start i analog prądowy pod 60, czy to znaczy że jest konieczny potencjometr pod ten zacisk którym był nastawiał zadaną wartość?
  • #7 18930866
    tomarkan
    Poziom 11  
    Witam. Czy koledze udało się dokończyć temat?
  • #8 18930880
    romulus73
    Poziom 28  
    Nie mogło zadziałać bo nie nastawiono SetPointa, oraz czego ma pilnować ciśnienia, temperatury itd.
  • #9 18932795
    tomarkan
    Poziom 11  
    Ja mam problem z ustawienie tego aby falownik przechodził w stan uśpienia w momencie osiągnięcia zadanego ciśnienia i braku odbioru wody. Z tego co wiem to programuje się to w parametrach 462-468, ale dokumentacji brak opisu do tych parametrów. Czy jest ktoś wstanie pomóc?
  • REKLAMA
  • #10 18933535
    romulus73
    Poziom 28  
    Pobierz program MTC10 do zarządzania falownikami VLT,
REKLAMA