Silnik 3fazowy gwiazda rezysta - Silnik brak połączenia z końcami uzwojeń

26 Lip 2017 19:26 972 4
  • Poziom 4  
    Witam, mam silnik połączony w układ gwiazdy. Przy czym gdy mierze rezystancję między początkami uzwojeń U1 V1 W1 wynosi ok 4ohm wszędzie . Ale gdy już mierze między początkami a zmostkowanymi końcami uzwojeń wynosi nieskończoność. Czy to normalne ? Wydaje mi się że żeby była ciągłość miedzy np. U1 a V1 to ciągłość musi być również z punktem neutralnym gwiazdy czyli końcami uzwojeń. Z góry dzięki za wyjaśnienia.
  • Pomocny post
    Poziom 9  
    Tam pod tym mostkiem są jakieś przewody? Może silnik był przewijany i został połączony w gwiazdę na uzwojeniach.
  • Poziom 4  
    Brak przewodów teraz patrzę, dzięki wielkie. Musiał być przewijany czy fabrycznie moglo być uzwojenie w ten sposób połączone?
  • Poziom 9  
    Fabryczne mają wszystkie zaciski na tabliczce, ten widać był przewinięty i komuś nie chciało się bawić w końcówki i połączył wewnątrz.
  • Poziom 4  
    Rozumiem , jeszcze raz dzięki