Sterownik Auraton 2025 RTH podłączony pieca Viessman Vitopend 100 - błąd 96

Inwestor 01 26 Lip 2017 23:34 429 5
  • #1 26 Lip 2017 23:34
    Inwestor 01
    Poziom 3  

    Posiadam piec Viessman Vitopend 100, do wtyku 96 mam podłączony sterownik Autaton 2025 RTH.

    Po przełączniu pieca na CO i grzenie ciepłej wody oba urządzenia współpracują prawidłowo.

    Po przełączeniu pieca na samo grzanie ciepłej wody pojawia się na piecu błąd 96, piec się nie załącza.

    Co może być przyczyną?

  • #2 27 Lip 2017 17:00
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    Inwestor 01 napisał:
    Posiadam piec Viessman Vitopend 100


    O usterce 96 pierwsze słyszę. Co to za model Vitopenda?

  • #3 27 Lip 2017 20:53
    Inwestor 01
    Poziom 3  

    Typ pieca to Vitopend 100 WHE0 rok produkcji 2000.

    Jeśli chodzi o błąd to zastanawiająca jest korelacja pomiędzy numerem wtyku (96) do którego wpina się sterownik, a błędem 96.

  • #4 28 Lip 2017 08:19
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    W kotle WHE nie ma wtyku 96. W kotle WH0 jest ten wtyk ale nie ma wyświetlacza gdzie mógłby ów błąd się wyświetlać. Więc nie wiem o czym piszesz.

  • #5 28 Lip 2017 11:00
    Inwestor 01
    Poziom 3  

    Dziękuję za wyjaśnienie różnicy pomiędzy WHO i WHE - miałem dwie instrukcje i nie wiedziałem która jest prawdziwa.

    Piec to WHE, posiada wyświetlacz. Pierwotnie sądziłem, że kable z Auraton 2025 RTH wprowadziłem do wejścia 96 wg. specyfikacji WH0, teraz wiem już że wprowadziłem je do wejścia x12 wg. specyfikacji WHE.

    Jak rozumiem powinienem wprowadzić kable sterownika do wejścia x3, dokładniej do x3.1 i x3.2. Prośba o potwierdzenie.

  • #6 30 Lip 2017 22:47
    Inwestor 01
    Poziom 3  

    Przyczyną błędu 96 było podłączenie zewnętrznego sterownika Auraton do wtyku x12, sterownik powinien być wpięty do wtyku x3.

    Dla potomności wklejam zdjęcie prezentujące do którego wtyku należy podpiąć w piecu Viessman Vitopend 100 WHE sterownik zewnętrzny