Jaki to jest rodzaj przyłącza ?

lukasz19988 01 Aug 2017 10:20 2817 17
  • #1
    lukasz19988
    Level 7  
    Witam.
    Ktoś może podpowiedzieć jaki układ przyłącza mam w domu ?
    Dom ok 50 lat , w gniazdkach z bolcem dwa przewody jedną faza i neutralny zmostkowany , w rozdzielnicy brak listwy na przewody PE. Same przewody PE wchodzące do rozdzielnicy są zaizolowane, jeden jest podpięty pod listwę z przewodami N.
    Na zewnątrz co 5-ty słup przyłączeniowy posiada przymocowaną bednarkę, która idzie do ziemi , ostatni taki słup kończy się u sąsiada na placu i tam też jest bednarka przy słupie. Z przyłącza do domu idą 4 przewody: 3 x L i neutralny.
    Nie potrafię znaleźć umowy w ZE , a do Tauronu dodzwonić się jest problem , raz mi się udało, ale kobita jedynie oznajmiła mi że może podać mi moc i zabezpieczenia przyłącza.
  • #3
    lukasz19988
    Level 7  
    Dodam że po zmierzeniu miernikiem z marketu napięcia w gniazdku wychodzi to tak

    Lewa dziurka - bolec = 0
    Prawa dziurka - lewa dziurka = 234 V
    Prawa dziurka - bolec = ok 235 V
  • #4
    Anonymous
    Anonymous  
  • #5
    lukasz19988
    Level 7  
    A jeśli osobiście się wstawię w oddziale to mają prawo mi udzielić informacji, czy tylko pismo?
  • #6
    Anonymous
    Anonymous  
  • #7
    lukasz19988
    Level 7  
    Czyli ogólnie telefonicznie również powinni mi udzielić takiej informacji ? Bo kobita z Tauronu twierdzi że takiej informacji mi nie udzieli
  • #9
    Anonymous
    Anonymous  
  • #10
    lukasz19988
    Level 7  
    Gdybym miał dokumenty to bym nie zawracał gitary.
    A znajdź dokumenty z 1940 roku, gdzie dom budował nieżyjący dziadek, to tak jak szukanie złotego pociągu.
  • #11
    zbich70
    Level 43  
    lukasz19988 wrote:
    Gdybym miał dokumenty to bym nie zawracał gitary

    Kolego, skoro pobierasz energię, to masz zawartą z Tauron Dystrybucja umowę na jej dostawę. Jesteś stroną tej umowy i masz prawo wglądu do niej.
    Udaj się do najbliższego Biura Obsługi Klienta i nie wychodź, dopóki nie uzyskasz na piśmie informacji nt. układu sieciowego w jakim pracuje sieć zasilającą Twoją instalację.
    Nie zrobią łaski, bo układ sieciowy to nie są jakieś magiczne, tajne literki ani napis na dropsie, tylko ważne dla odbiorcy informacje.

    Co do infolinii, to nie dziwię się, że
    lukasz19988 wrote:
    kobita jedynie oznajmiła mi że może podać mi moc i zabezpieczenia przyłącza.

    lukasz19988 wrote:
    kobita z Tauronu twierdzi że takiej informacji mi nie udzieli
    .
    Wyobrażam sobie minę tej kobitki, gdy zadałeś jej pytanie w stylu podobnym jak w poście tytułowym:
    lukasz19988 wrote:
    Ktoś może podpowiedzieć jaki układ przyłącza mam w domu ? Dom ok 50 lat , w gniazdkach z bolcem dwa przewody jedną faza i neutralny zmostkowany , w rozdzielnicy brak listwy na przewody PE. Same przewody PE wchodzące do rozdzielnicy są zaizolowane, jeden jest podpięty pod listwę z przewodami N.

    Zlituj się. Co kobitka na infolinii (i cały Tauron też) może wiedzieć o Twoich gniazdkach, bolcach i zaizolowanych przewodach...?
    Odpowiedź była adekwatna do zadanego pytania.
    Ty miałeś pytać o układ sieciowy (TN lub TT), zapisy umowy i warunków przyłączenia a nie o jakieś "gniazdka i bolce".
    Pewnie Cię zbyła, bo uznała że ją molestujesz...
    lukasz19988 wrote:
    dziurka - bolec = 0
    :D
  • #12
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Powiem tak, bez nabijania licznika postów w kilku słowach, kto odpowie krótko i na temat? :|

    Ps. Nie ukrywam, że liczę na odpowiedź kolegi elpapiotr...
  • #13
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Witam.

    Skoro trudno uzyskać odpowiedź na Infolinii Taurona, to potrzeba albo :
    1. udać się osobiście do Rejonu Energetycznego obsługującego rejon kolegi lukasz19988. Tam na pewno będą wiedzieć.
    2. Dokonać pomiarów u siebie .
    3. Udać się do sąsiada na plac i dokonać małych pomiarów.
    4. Droga długa to pismo, o którym wspomniał kolega zbich70.
  • #14
    zbich70
    Level 43  
    Autor wspomina też o takim sposobie ustalania układu sieciowego:
    lukasz19988 wrote:
    Na zewnątrz co 5-ty słup przyłączeniowy posiada przymocowaną bednarkę która idzie do ziemi , ostatni taki słup kończy się u sąsiada na placu i tam też jest bednarka przy słupie.

    Może zainteresuje go ten temat?
  • #15
    robertcb
    Level 17  
    U mnie każdy słup ma bednarke do ziemi, z tym ze ona chyba jest polaczona ze zbrojeniem slupa (zelbeton).

    Czy można jakos samemu domowym sposobem ustalic układ sieci w przypadku domu jednorodzinnego i linii napowietrznej?

    Może amperomierzem, woltomierzem, żelazkiem, żarówką;)

    U mnie przyłącze jest 4 żyłowe: 3 fazy i N lub PEN -tego nie wiem.

    Na slupach sa te 4 przewody + piąty do oświetlenia ulicznego

    Na transformatorze i skrzynce pod nim - brak informacji o układzie sieci.
  • #16
    lukasz19988
    Level 7  
    W moim przypadku układ sieci to TN-C , taką odpowiedź dostałem od ZE , teraz pytanie ,czy po rozdzieleniu przewodu PEN na PE oraz N , należy zrobić uziemienie PE ?

    Dodano po 3 [minuty]:

    lukasz19988 wrote:
    W moim przypadku układ sieci to TN-C , taką odpowiedź dostałem od ZE , teraz pytanie ,czy po rozdzieleniu przewodu PEN na PE oraz N , należy zrobić uziemienie PE ?

    Będe robił wylewkę betonową w piwnicy , obecnie ziemianka - czy mogę do zbrojenia tej wylewki wprowadzić przewód PE ?


    Dodano po 2 [minuty]:

    W moim przypadku układ sieci to TN-C , taką odpowiedź dostałem od ZE , teraz pytanie ,czy po rozdzieleniu przewodu PEN na PE oraz N , należy zrobić uziemienie PE ?


    Będe robił wylewkę betonową w piwnicy , obecnie ziemianka - czy mogę do zbrojenia tej wylewki wprowadzić przewód PE ?
  • #17
    robertcb
    Level 17  
    Na co 5-10 słupie, N połączony śrubą i nakrętką z bednarką idącą w dół wzdłuż słupa do jego zbrojenia - czyli na bank TN-C?
  • #18
    zbich70
    Level 43  
    robertcb wrote:
    Na co 5-10 słupie, N połączony śrubą i nakrętką z bednarką idącą w dół wzdłuż słupa do jego zbrojenia - czyli na bank TN-C?

    Nie.
    Śrubka i nakrętka na co piątym (co dziesiątym) słupie o niczym nie świadczy.
    W razie "W" prokurator nie będzie interesował się tym, co zauważyłeś podczas spaceru wzdłuż linii.
    W pierwszej kolejności zapyta o "papiery", czyli warunki przyłączenia i umowę z dystrybutorem.