Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Rozdzielnica instalacji fotowoltaicznej

Jan_Werbinski 02 Aug 2017 08:29 4917 11
  • #1
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    Poprawiam rozdzielnicę fotowoltaiczną. Instalacja 10kW. Planowałem wstawić różnicówkę trójfazową, ale teraz się zastanawiam czy to ma sens? Przecież w razie porażenia na obwodach odbiorników zadziała różnicówka instalacji domowej odłączając ZE i tym samym inwerter przestanie działać. Z kolei w anglojęzycznych podręcznikach instalatorów PV zalecają ją montować. Jak to jest?
    Nie chcę żeby była kolejnym punktem potencjalnej awarii i np. wyłączyła całą fotowoltaikę podczas długiego wakacyjnego wyjazdu.

    Teraz planuję tak:
    Falowniki jednofazowe -> B16 jako bezpiecznik i wyłącznik -> przełącznik -> ORNO do pomiarów -> kabel 5x4mm2 -> punkt wpięcia.
    Przełączniki 1/0/2 do wygodnego, bez przekładania kabelków przełączania falowników na inną fazę.
  • #2
    chrobry25
    Level 14  
    Mam podobnie, też nie dawałem różnicówki. Nawet fronius w instrukcji nie wymaga takowej.
  • #3
    prose
    Level 35  
    Niema sensu wstawiania drugiej różnicówki przy instalacji Pv jak jet w rozdzielni ZE.
  • #4
    Jan_Werbinski
    Level 33  
    No to będzie więcej miejsca w rozdzielnicy.
    Chcę łatwo przełączać falowniki na dowolną fazę. Jaki przełącznik zastosować?
    Np. Chińczycy mają taki "Rotary switch knob 3 position 1-0-2 YMZ12-32/4" tu w wersji trójfazowej, którą rozpatruję pod kątem przełącznika agregat-0-sieć.
    Szukam czegoś gotowego na szynę DIN.
  • #5
    chrobry25
    Level 14  
    prose wrote:
    Niema sensu wstawiania drugiej różnicówki przy instalacji Pv jak jet w rozdzielni ZE.


    Ja na obwodzie falownika nie mam ani jednej różnicówki.
  • #6
    Lisciasty
    Level 20  
    Ja to chyba przesadziłem nieco, ale to pierwsza instalacja robiona samemu więc miałem pietra.
    Taki oto schemat wysmarowałem przy zgłoszeniu instalacji:

    http://lisciasty.firehost.pl/schemat_inst.pdf

    Pewnie połowy złomu nie musiałem montować, no ale już jest ;)
  • #7
    prose
    Level 35  
    Lisciasty wrote:
    Pewnie połowy złomu nie musiałem montować, no ale już jest
    Masz na co patrzeć :D ,troszkę przesadziłeś.
  • #8
    chrobry25
    Level 14  
    A oni pewnie nawet na to nie spojrzą - nikt tego nie doceni :)
  • #9
    Lisciasty
    Level 20  
    O dziwo ci co przyszli zmieniać licznik mieli to na papierze wydrukowane, więc ktoś na to jednak patrzył :]
    Pytanie, czy ten kto akceptował wniosek zerknął. Robiłem online przez stronę Enei, poszło zaskakująco bezproblemowo.
  • #10
    chrobry25
    Level 14  
    U mnie mieli to w głębokim poważaniu, a też się starałem. Jedyne o co zapytali to : panie, a to się opłaca ?
  • #11
    Videofilmy
    Level 6  
    Witam będę robił coś takiego u siebie cos około 3.2kw
    Możesz mi naszkicowac taki schemat dla takiej mocy lub podać linka do tej strony z której korzystałeś
    Pozdrawiam

    Dodano po 3 [minuty]:

    Zastanawiam się czy trochę nie dołożyć paneli bo znowu staniemy i nie zrobić na growatt 3.6