Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Instalacja elektryczna sprawdzanie parametrów sieci

zendel 03 Aug 2017 08:13 1185 22
Bosch
  • #1
    zendel
    Level 8  
    Witam,
    Mam problem z parametrami zasilania na jednym obwodzie. Podłączona pralka automatyczna nie działa na jednym obwodzie podłączona z innego obwodu działa prawidłowo. Napięcie w gniazdku z którego jest zasilana pralka to 230 V. Podłączyłem do niego inne odbiorniki i one działają prawidłowo. Jaka może być przyczyna tego że pralka nie działa? Jakie parametry sieci mogą powodować, że pralka nie włącza się?Model pralki to Bosch WFH 120. Pozdrawiam.
  • Bosch
  • #2
    edberg
    Level 30  
    Może większe obciążenie które ma pralka powoduje że napięcie w tym gniazdku spada poniżej progu pracy.
    Podłącz odbiornik o większej mocy i sprawdź jak się zachowuje w tym obwodzie. Weź miernik i pod obciążeniem sprawdź napięcie.
    Sprawdź podłączenie gniazdka i puszek po drodze (jeśli są)
  • #3
    tc
    Level 19  
    Napisz konkretnie jakie są objawy czy wywala bezpieczniki spowodowane przebiciem do obudowy np przez grzałkę, jakie inne odbiorniki działają tzn jaką moc mają działające urządzenia. Przyczyn może być wiele: uszkodzona pralka , słaby styk np w puszce lub gniazdku. Wezwij kogoś kto się na tym zna bo z opisu wynika że masz małą wiedzę co może się źle skończyć dla ciebie.
  • #4
    zendel
    Level 8  
    Pralka nie działa na innych gniazdkach z tego samego obwodu. Do gniazdka podłączyłem odkurzacz który miał 2000 W napięcie pod obciążeniem spadło do 235V . Jak już wspomniałem wcześniej pralka działa prawidłowo gdy podłącze do gniazda z innego obwodu, nie wyzwala żadnych bezpieczników, oraz wyłączników różnicowoprądowych. Gniazdko rozbierałem sprawdzałem połączenie.
  • Bosch
  • #5
    elpapiotr
    Electrician specialist
    zendel wrote:
    Pralka nie działa na innych gniazdkach z tego samego obwodu.
    Bo nie ma napięcia na tych gniazdach. Przecież cudów nie ma.
  • #6
    zendel
    Level 8  
    Jest napięcie i inne urządzenia działają prawidłowo. Czytaj ze zrozumieniem. Drugi obwód jest zasilany z innej fazy.
  • #7
    elpapiotr
    Electrician specialist
    zendel wrote:
    Jest napięcie i inne urządzenia działają prawidłowo. Czytaj ze zrozumieniem. Drugi obwód jest zasilany z innej fazy.

    Dobrze, czytam. I jakeż to napięcie, że pralka się zbuntowała ?
    Albo ... czym się różni IPZ na tym obwodzie od IPZ innych ?
  • #8
    haderach
    Level 26  
    Quote:
    Napięcie w gniazdku z którego jest zasilana pralka to 230 V

    Quote:
    Do gniazdka podłączyłem odkurzacz który miał 2000 W napięcie pod obciążeniem spadło do 235V

    Znaczy podwyższyło się? :)
  • #9
    slawekx
    Level 29  
    Podaj rodzaj sieci zasilającej. Zbadaj parametry przewodów w gniazdku pod którym pralka działa i pod tym gdzie pralka nie działa. Sprawdź wtyczkę od pralki .
  • #10
    zendel
    Level 8  
    Dokładnie to napięcie przed załączeniem odkurzacza wynosiło 238 V po załączeniu wynosiło 235 V. Nie mierzyłem jaka jest pętla w obwodach.

    Dodano po 24 [minuty]:

    slawekx wrote:
    Podaj rodzaj sieci zasilającej. Zbadaj parametry przewodów w gniazdku pod którym pralka działa i pod tym gdzie pralka nie działa. Sprawdź wtyczkę od pralki .

    Wtyczka pralki jest dobra inaczej nie działałaby na innym obwodzie. Sprawdzałem też napięcie wewnątrz pralki. Sieć to TN-S. Jakie parametry sprawdzić? Rezystancję izolacji, pętlę zwarcia?
  • #11
    elpapiotr
    Electrician specialist
    zendel wrote:
    Zrobiłem tak na obwodzie działającym i na obwodzie niedziałającym, wszystko bez zmian. Odpinałem również PE od działającego obwodu też pralka działała.

    No to teraz tylko elektryk z miernikami może pomóc, nikt więcej.
  • #14
    zendel
    Level 8  
    Przewody w tablicy sprawdzałem wszystko było w porządku.
  • #15
    elpapiotr
    Electrician specialist
    zendel wrote:
    Przewody w tablicy sprawdzałem wszystko było w porządku.

    Kolega sobie z nas żartuje czy jak ?
    Wszystko w porządku, wszystko działa tylko ta pralka stanęła okoniem.

    To może do ... wróżki, skoro reszta zawodzi ?
  • #16
    zendel
    Level 8  
    W porządku czyli poprawne napięcia na odejściach, dokręcone przewody neutralne i ochronne. Dlatego pytam jaka może być przyczyna tego że pralka nie działa na jednym obwodzie i jakie parametry mogą mieć na to wpływ.
  • #17
    opornik7
    Electrician specialist
    zendel wrote:
    Dlatego pytam jaka może być przyczyna tego że pralka nie działa na jednym obwodzie i jakie parametry mogą mieć na to wpływ.

    Skoro instalacja po Twoim "sprawdzeniu" jest sprawna to winna jest pralka. Nie ma innej opcji.
  • #18
    elpapiotr
    Electrician specialist
    opornik7 wrote:
    zendel wrote:
    Dlatego pytam jaka może być przyczyna tego że pralka nie działa na jednym obwodzie i jakie parametry mogą mieć na to wpływ.

    Skoro instalacja po Twoim "sprawdzeniu" jest sprawna to winna jest pralka. Nie ma innej opcji.

    Ale ona jest uparta. Uwzięła się na jedno gniazdo i ani w te, ani wewte.
  • #19
    zendel
    Level 8  
    Jeżeli pralka jest uszkodzona, to dlaczego pracuje na innym obwodzie? I nie jest to na jednym gnieździe tylko na całym obwodzie.
  • #21
    zendel
    Level 8  
    Nikt nie twierdzi że kolejność faz ma znaczenie, ale najwidoczniej czymś fazy różnią się od siebie jeżeli na L1 pralka nie działa, a na L2 działa. Macie satysfakcje, że możecie komuś ubliżyć? Czujecie się z tym lepiej, czy bardziej dowartościowani? Zadałem proste pytanie, jeżeli nie znacie na nie odpowiedzi to po co piszecie, żeby nabić sobie więcej postów? Zagadnienie nie dotyczyło tego czy to ma sens, czy to jest możliwe, bo to zostało sprawdzone. Zagadnienie dotyczyło tego jaki parametr sieci może mieć wpływ działanie pralki, jak go sprawdzić i jaką aparaturą to zrobić.

    Moderated By retrofood:

    A Ty co robisz jeśli nie jest to nabijanie postów? Następna bzdura zakończy się ostrzeżeniem.

  • #22
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Kolego, żeby nie nabijac postów, dostałeś tyle odpowiedzi, że temat już dawno powinien byc rozstrzygnięty.

    Cytatów nie będę pisał, ale generalnie winna jest Twoja instalacja, nie my.
    Padły m. inn. podpowiedzi o pomiarze IPZ, i co ?
    Wykonano ? Nie, ale odgryzac się trzeba, prawda ?
  • #23
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    zendel wrote:
    jeżeli na L1 pralka nie działa, a na L2 działa

    Jeżeli na L2 działa a na L1 nie działa, zakładając, że przewód neutralny posiada właściwą ciągłość od rozdzielnicy do odbiornika w obu obwodach, pozostaje tylko brak ciągłości w obwodzie L1. Dla pralki nie ma znaczenia, czy jest ona zasilona z fazy L1, L2 czy L3, harmoniczne też nie mają wpływu. Nie napisał kolega co dzieje się z pralką (nie włącza się, nie pobiera wody ?), a może uszkodzony jest przewód zasilający, elektrozawór wody itd.
    Racjonalną decyzję podejmować można tylko wtedy, kiedy się posiada dostateczny zasób informacji.
    Należy zmierzyć pętlę zwarcia w gniazdku (o czym pisano wielokrotnie) i ewentualnie w przyłączonym odbiorniku- pralce, na zaciskach zasilających. Nie wiem jak kolega sprawdzał, ale bez podłączenia wody pralka działać nie będzie.
    Odpowiadając na pytanie tytułowe: spadek napięcia w obwodzie, brak ciągłości, zbyt duża rezystancja przejścia. W przypadku uszkodzenia w obwodzie, pomiar IPZ powinien wystarczyć. Jeśli pomiary będą właściwe dla obwodu, proszę szukać usterki w pralce.
    Zamykam.