Tymczasowe zasilanie, a przekrój kabla

krzychol999 04 Aug 2017 07:26 2781 42
  • #31
    Anonymous
    Level 1  
  • #32
    barteksmrek
    Level 28  
    barteksmrek wrote:
    zasilanie po różnicówce z TM i większym zabezpieczeniu żeby zabezpieczyć kabel np B20. Przy altance wbijesz pręt i dodatkowo uziemisz przewód PE. Zastosujesz zabezpieczenie B16 w altance.
    -

    A to rozwiązanie jest złe?
  • #33
    zbich70
    Level 43  
    15kVmaciej wrote:
    Przecież założyłem że dom ostatni we wsi i przyłącze dosyć długie. Wtedy na wejściu do tablicy nie będzie więcej jak 1Ω.

    Gdzie to mierzyłeś? W Polsce, czy na wyspach? W mieście czy na wsi?
    Zmierz IPZ na terenach wiejskich, na Podlasiu, na Mazurach, czy Podkarpaciu, gdzie długość obwodów sięga kilku kilometrów wykonanych linką AL 25mm².
    Jakiej IPZ tam się spodziewasz?
  • #34
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    15kVmaciej wrote:
    kortyleski wrote:
    Od domu do altanki 130 metrów, spora działka. Bo nie przypuszczam żeby autor przez sąsiadów i drogi kabel kopał. Zaraz się okaże że chałupa kolejne sto od złącza z siecią a wogole to na końcu wsi a trafo na początku. Wyjdzie ipz? Pojęcie altany też wiele nie mówi. Jeśli już to ciągnąć TN do altany, na miejscu podział, uziemienie i RCD. Ale... Przecież, na miejscu jest elektryk, zapewne wykonał projekt. Ten możemy ocenić 😁

    Przecież założyłem że dom ostatni we wsi i przyłącze dosyć długie. Wtedy na wejściu do tablicy nie będzie więcej jak 1Ω. A dla B16 A maksymalna wartość bezpieczna IPZ to 2,18Ω. Dla B 20A to 1,74Ω. A RCD i tak należy zainstaliwać. Naprawdę trzeba kilkadziesiąt postów żeby herbatę w altanie wypić?

    A ile trzeba postów aby nie tworzyć slalomów alpejskich?
    krzychol999 wrote:
    zamierzam tymczasowo zasilić na działce budowę altanki.

    A więc o herbatce nawet mowy nie ma.
    krzychol999 wrote:

    Potrzebny jest kabel dla zasilania 1 fazy o mocy do 3 kW. Odległość 130m.
    ...
    Pytanie czy zostać przy 3x4 czy lepiej dołożyć do 3x6 ?

    Pytanie, a po co 3 x ...?
  • #35
    kortyleski
    Level 43  
    krzychol999 wrote:
    Generalnie chodziło mi tylko o sprawdzenie przekroju kabla do zasilenia elektronarzędzi na budowie.

    retrofood wrote:
    A więc o herbatce nawet mowy nie ma

    Ale już o diaksie czy mlocie ponad dwa kilowaty już mowa jest. Zresztą nie ma podziału jeżeli występuje gniazdo. Ma być bezpieczne i już. Więc co, B6 na całość? Tydzień budowy nie minie i jakiś jaś wymieni na to co ma pod ręką. Bo mu wybija. Zresztą cała dyskusja jest o tylek natluc. Instalacja ma być wykonana tak by nie biegać co chwila tych 130 metrów.
  • #36
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    15kVmaciej wrote:
    żeby herbatę w altanie wypić?

    Żeby herbatę w altanie wypić należy pamiętać, że obwodów gniazd i oświetlenia łączyć nie należy. Zasilanie altany w układzie sieci odbiornika.
  • #37
    opornik7
    Electrician specialist
    A propos IPZ i SWZ. Walczę właśnie z projektem przebudowy sieci nn w pewnej miejscowości. Jeden obwód wykonany obecnie przewodami AFL 4x25 ma długość prawie 1200m. Trafo 40 kVA. Przyłącze YADYn 4x4 32m.
    Optymistom ws IPZ i SWZ tak chętnie doradzającym polecam wykonanie obliczeń i dołożenie do nich 130m kabla 3x4. Sieć w TN.
  • #38
    Anonymous
    Level 1  
  • #39
    opornik7
    Electrician specialist
    15kVmaciej wrote:
    Zrobiłeś te obliczenia? Czy tylko dym robisz?

    Pisałem o stanie zastanym. Ludków nie pytałem o protokoły :D
    Po modernizacji układu zasilania sieć będzie wyglądała inaczej. Nawiązania, rozcięcia, wzdłużne. Fachowcom tłumaczyć nie muszę. I nie prowokujcie mnie do dyskusji bo jestem po 9 godzinach walki w terenie przy temperaturze w porywach 33 stopnie.
    15kVmaciej wrote:
    ale kolega jakoś nie podał bardzo ważnego parametru transformatora.

    15/0.4kV :D
    Zabezpieczenie obwodu w skrzyni stacyjnej - gG 63A :D
    Coś jeszcze?
    PS
    Dorzucę układ przewodów na słupie bo może to mić znaczenia przy obliczeniu Xl :D
    Tymczasowe zasilanie, a przekrój kabla
  • #40
    Anonymous
    Level 1  
  • #41
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Proszę nie zapominać co jest tematem tego wątku.
  • #42
    opornik7
    Electrician specialist
    Akrzy74 wrote:
    Proszę nie zapominać co jest tematem tego wątku.

    Krzyśku, cały czas pamiętam. Dlatego ponawiam pytanie, czy 3x4 o dł. 130m w moim przypadku wystarczy? A czy tymczasowe czy docelowe nie ma znaczenia.
  • #43