Dobór przekroju Instalacja fotowolataiczna

robos311 13 Sie 2017 13:45 498 5
  • #1 13 Sie 2017 13:45
    robos311
    Poziom 2  

    Witam mam zamiar montować instalację fotowoltaiczna (3,7kw) na budynku gospodarczym.
    W tym budynku nie ma żadnej instalacji elektrycznej.
    Muszę zrobić przekop do domu gdzie mam puszkę z kablem 5x2.5mm2
    Moje pytanie czy wystarczy kabel YKY 5x 2.5mm2 czy 5x4mm2
    Inwerter Fronius Symo 3.7kw
    Odległość kabala w ziemi ok 35m + 15m(z puszki do rozdzielki)

  • #2 13 Sie 2017 13:55
    theo33
    Poziom 10  

    Przy falowniku 3-faz to przekrój 2,5 mógłby być przy 1-faz to 4 lub 6, będzie z zapasem, zwłaszcza że kabel wkopujesz

    Moderowany przez retrofood:

    Proszę podać wyliczenia na poparcie swoich twierdzeń.

  • #3 13 Sie 2017 13:55
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Wystarczy YAKY 4 x 16 mm².

  • #4 13 Sie 2017 14:07
    robos311
    Poziom 2  

    retrofood napisał:
    Wystarczy YAKY 4 x 16 mm².


    Ta opcja nie wchodzi w grę ponieważ od puszki w domu do rozdzielni wychodzi 5x2.5mm2

    Falownik będzie 3-fazowy.

  • #5 13 Sie 2017 14:08
    theo33
    Poziom 10  

    Przy falowniku 3-faz prąd to ok. 6A, przy 1-faz to ok. 18A, reszta z tabeli obciążalności dla Cu

  • #6 14 Sie 2017 00:45
    Jan_Werbinski
    Poziom 29  

    robos311 napisał:
    retrofood napisał:
    Wystarczy YAKY 4 x 16 mm².


    Ta opcja nie wchodzi w grę ponieważ od puszki w domu do rozdzielni wychodzi 5x2.5mm2

    Falownik będzie 3-fazowy.

    I co z tego? Połącz przez blok i już. Chodzi o zmniejszenie strat. Na 40 m 2,5mm to będzie kilkadziesiąt W straty. Ja bym dał 5x4 lub 5x6. Teraz u mnie jest 5x4 ale mam tylko z 10m.