3-fazowy prąd zwarciowy przy kablu wielożyłowym-zadanie.

15 Sie 2017 19:25 507 2
  • Poziom 10  
    Cześc,

    pytanie odnośnie obliczania prądu zwarciowego 3 fazowego przy kablu powiedzmy: 4x1x150mm^2.

    Transformator stosunkowo małej mocy, więc impedancje liczę od trafa do miejsca zwarcia. Powiedzmy zwarcie 3 fazowe na szynach RG.

    Teraz czy dobrze myslę, że rezystancja i reaktancja lini kablowej powinna być pomnożona przez 3? Czyli wzór impedancji przyjmie postać:

    $$Z_k=sqrt((R_T+3xR_L1+R_L2)^2+(X_T+3xX_L1+X_L2)$$
    gdzie RL2 i XL2 to jest rezystancja i reaktancja jakiejś linii.

    Dodano po 8 [godziny] 20 [minuty]:

    Nikt nawet nie naprowadzi?
  • Poziom 25  
    A w jakim celu obliczasz początkowy prąd zwarcia dla kabla nN?
  • Poziom 10  
    W celu doboru aparatury.

    Uprzedzając pytania, takie obliczenia widziałem w projekcie elektryka z Krakowa z 10 letnim doświadczeniem.