    Mam pytanie do Panów elektryków takie jak w temacie tylko trochę je rozbuduję.A więc kupiliśmy z żoną plafon http://cudnelampy.pl/lampy-sufitowe-plafony/3879-plafon-espresso-719-bialy-argon.html jest on na dwie żarówki G9 .Plafon ma wisieć w przedpokoju przy drzwiach wejściowych w suficie wyprowadzone są dwa kable każdy trzy żyły (brązowa,niebieska oraz żółto zielona) czyli w sumie 6 przewodów.Podłączylem kable z sufitu do kostki od lampy : 2 brązowe (fazowe) do dwóch brązowych od lampy , 2 niebieskie neutralne do dwóch niebieskich od lampy oraz 2 żółto-zielone do środka kostki,gdzie nie ma podłączenia od lampy tylko jest w blaszce,która jest zamontowana na kołki do sufitu.Włącznik jest jednobiegunowy.Przy uruchomieniu bezpiecznika i wlaczeniu światła działa tylko jedna lampa z dwóch.Podłączałem pojedynczo lampy i obydwie świeciły z tym,że jedna lampa migała i raz sie włączała raz gasła.Bardzo prosiłbym o w miare możliwości milosierną pomoc :P
  • Poziom 39  
    Sprawdź poprawność montażu żarówek. Przy okazji zamień żarówki. linię (fazę) ustal neonówką. 6 przewodów to o 3 za dużo.
  • Poziom 19  
    Podłącz jeden kabel z sufitu którego faza idzie przez przełącznik i zobacz co się dzieje.