logo elektroda
logo elektroda
X
logo elektroda
REKLAMA
REKLAMA
Adblock/uBlockOrigin/AdGuard mogą powodować znikanie niektórych postów z powodu nowej reguły.

Podłączenie rozdzielnicy RB budowlanej

ADI-mistrzu 18 Sie 2017 17:22 11259 12
REKLAMA
  • #1 16649228
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Posty: 2261
    Pomógł: 37
    Ocena: 308
    Witam,

    Potrzebuję podłączyć rozdzielnicę RB dla celów budowlanych.

    Jeśli chodzi o uprawnienia elektryczne to rzecz jasna je posiadam (do wartości 15kV), lecz nigdy nie pracowałem przy tego typu instalacjach więc wole się upewnić czy to co robię jest prawidłowe.

    Poniżej załączam warunki przyłączenia:
    Podłączenie rozdzielnicy RB budowlanej
    Jak można zauważyć, sieć jest w układzie TN-C, zaś zawartość skrzynki ZK wygląda następująco:
    Podłączenie rozdzielnicy RB budowlanej
    Po prawej zabezpieczenie przedlicznikowe, zaś w puszkę po lewej, jeśli dobrze rozumiem, muszę doprowadzić tym niebieskim peszlem swój przewód od rozdzielnicy RB i wpiąć się w zaciski.

    W rozdzielnicy RB oczywiście zabezpieczenie różnicowo-prądowe 3 fazowe oraz zabezpieczenia nad prądowe. Dodatkowo podział PEN na PE i N po przez wbitą szpicę w ziemię.
  • REKLAMA
  • REKLAMA
  • #3 16649410
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Posty: 2261
    Pomógł: 37
    Ocena: 308
    Kabla jeszcze nie mam, mam zamiar RB odsunąć jakieś 5m od ZT. Doczytałem się że przewód powinien być 10mm² dla obciążeń ciągłych, ale czy do RB ma to sens? Przy budowie fundamentów praktycznie nie będzie prąd używany, do murowania jest przewidziany klej więc tyle co mieszalnik czy piła do cegieł, reszta to obróbka krokiew itp. beton przywożony w betonowozach.
    Dlatego też zastanawiam się nad linką 4mm².
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #4 16649469
    zbich70
    Poziom 43  
    Posty: 17116
    Pomógł: 1164
    Ocena: 6568
    ADI-mistrzu napisał:
    Kabla jeszcze nie mam, mam zamiar RB odsunąć jakieś 5m od ZT. Doczytałem się że przewód powinien być 10mm² dla obciążeń ciągłych, ale czy do RB ma to sens?(...).

    Zasilanie z ZK do RB prowadzisz w takim układzie jak sieć zasilająca, czyli TN-C.
    To warunkuje minimalny przekrój PEN - 10mm² Cu lub 16mm² Al.
    Jeśli linka, to oczywiście w zaprasowanych tulejkach.
    Z fotki trudno wywnioskować, ale "na oko" listwa obsługuje 25mm². Ale to trzeba sprawdzić.
    ADI-mistrzu napisał:
    Dlatego też zastanawiam się nad linką 4mm²

    Tego przekroju w układzie TN-C nie możesz zastosować.
  • Pomocny post
    #5 16649526
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4143
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    ADI-mistrzu napisał:
    Przy budowie fundamentów praktycznie nie będzie prąd używany, do murowania jest przewidziany klej więc tyle co mieszalnik czy piła do cegieł, reszta to obróbka krokiew itp. beton przywożony w betonowozach.


    Patrząc na to z punktu obciążenia to do zasilania domu pewnie też nie jest Ci potrzebny tak duży przekrój jak 10mm2 Cu "więc po co przepłacać" ;)

    ADI-mistrzu napisał:
    Dlatego też zastanawiam się nad linką 4mm²


    Linka lince nie równa, już wiesz że 4mm2 odpada w TN-C a poza tym czy cenowo nie wyjdzie podobnie jak dasz taki kabel jak należy :?:
  • #6 16649652
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Posty: 2261
    Pomógł: 37
    Ocena: 308
    Tak, końcówki przewodów będą zaprasowane, muszę tylko zaciskarkę pożyczyć bo moja do 6mm obsługuje, chodź teraz się zastanawiam czy nie dać zwykłego litego przewodu, nie będę musiał po znajomych biegać w okresie wakacyjnym...
    Czyli podsumowując, doprowadzam przewód 4x10mm² (miedź) do RB, PEN rozdzielam na N i PE a miejsce podziału podłączam do dodatkowej szpicy uziemiającej którą najpewniej wbiję zaraz obok RB'tki.
  • REKLAMA
  • #7 16650733
    polaklbn
    Poziom 24  
    Posty: 594
    Pomógł: 55
    Ocena: 161
    A ja po wyposażeniu TL nie jestem w stanie stwierdzić, czy sieć pracuje w układzie TNC czy TT.
    Polecam Ci zakupić kabel taki jak w projekcie budynku. Na kolejnym etapie odepniesz tylko RB i wprowadzisz kabel do rozdzielnicy.
    I staraj się nie pisać o przewodzie, bo przewodu w ziemi ułożyć nie możesz.
  • #8 16650969
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Posty: 2261
    Pomógł: 37
    Ocena: 308
    @polaklbn, ja jako przewód rozumiem pojedynczą żyłę, część kabla. Podobnie jak w literaturze zagranicznej, "wire" to pojedyncza żyła w "cable".
    Co do doprowadzenia ostatecznego przewodu który będzie pod budynkiem, moim zdaniem nieco ciężko, budynek mam na płycie fundamentowej. W tym przypadku muszę RB i tak odsunąć od miejsca pracy do chwili aż zakończą pracę, a potem przekopywać przewód.

    Najpewniej będzie tak, że do budynku doprowadzę drugi przewód, będę potrzebował z 15m w sumie, budynek odsunięty jest od ogrodzenia 10m a sama rozdzielnica docelowa będzie w garażu, tak więc nie wiem czy dla tych kilku zł (w porównaniu z pozostałymi kosztami) sens jest faktycznie oszczędzać na tym przewodzie.

    Tak w ogóle, kupiłem według raz przewód 10mm².
  • #9 16651042
    mawerix123
    Poziom 39  
    Posty: 4143
    Pomógł: 482
    Ocena: 949
    polaklbn napisał:
    A ja po wyposażeniu TL nie jestem w stanie stwierdzić, czy sieć pracuje w układzie TNC czy TT.


    Przecież określają to warunki przyłączenia.

    ADI-mistrzu napisał:
    ja jako przewód rozumiem pojedynczą żyłę, część kabla.


    A tymczasem....

    ADI-mistrzu napisał:
    doprowadzam przewód 4x10mm²

    ADI-mistrzu napisał:
    a potem przekopywać przewód

    ADI-mistrzu napisał:
    do budynku doprowadzę drugi przewód


    To kabel żeby był kablem to ile musi mieć tych przodów :?: bo cztery to jeszcze nie kabel.

    ADI-mistrzu napisał:
    Tak w ogóle, kupiłem według raz przewód 10mm².


    Jak to rozumieć :?:
  • #10 16651137
    polaklbn
    Poziom 24  
    Posty: 594
    Pomógł: 55
    Ocena: 161
    Kolego, są przewody, kable i żyły. Przewodu nie można Ci zakopać w ziemi i już.
    Jeśli kupiłeś YKY 4x10mm to kupiłeś kabel.
  • #11 16657708
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Posty: 2261
    Pomógł: 37
    Ocena: 308
    Kurcze... sam się złapałem z tym przewodem...
    Tak, założony jest już kabel YKY 4x10mm^2, w sumie RB oddalone jest 5m od skrzynki z licznikiem.

    Mam jeszcze pytanie do was, pozostało mi wypełnienie oświadczenia wykonawcy które w PGE jest bardzo mętne.
    W oświadczeniu jest:
    " Protokoły pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
    oraz skuteczności ochrony odgromowej z wynikami pozytywnymi oraz schemat instalacji elektrycznej*
    pozostawiłem odbiorcy. W instalacji elektrycznej zastosowałem dodatkową ochronę od porażeń
    wykonaną poprzez ……………………………………………………………………………….……. "

    Gdzie * oznacza niepotrzebne skreślić.

    Pismo jest chyba ogólne dla instalacji w gotowym budynku jak i w rozdzielni budowlanej.
    O ile wykonanie pomiarów rezystancji izolacji i ochrony przeciwporażeniowej jest logiczne, o tyle ochrona odgromowa oraz schemat już raczej się nie tyczy RB?
    Starałem się znaleść jakiś przepis określający co należy dokonać, ale w większości chyba określa to ZE.
    Z warunków wynika praktycznie iż instalacja powinna być wykonana bezpiecznie i przez osobę z uprawnieniami elektrycznymi.
  • #12 16657867
    elpapiotr
    Specjalista elektryk
    Posty: 12199
    Pomógł: 1013
    Ocena: 3508
    Witam.
    Z tą logiką nie do końca, kolego.
    *Niepotrzebne skreślić jest bardzo adekwatne do sytuacji, bo przecież nie możesz wykonać pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej nie mając podanego napięcia do instalacji.
    O instalacji "odgromowej" napisałeś sam, ale schemat jednak dotyczy :D
  • #13 16658089
    ADI-mistrzu
    Poziom 30  
    Posty: 2261
    Pomógł: 37
    Ocena: 308
    Im dalej w las tym ciemniej...

    Poniżej jak wygląda takie pisemko:
    Podłączenie rozdzielnicy RB budowlanej
    Czyli pozostaje jedynie pomiar izolacji oraz jej schemat, chodź schemat to mogę sobie w razie potrzeby sam później nakreślić, gdyż jest adnotacja, iż zostały pozostawione u odbiorcy czyli u mnie.

    Ciekawiej jest z "Oświadczenie podmiotu przyłączanego", a mianowicie:
    "...zostały odebrane przez osobę posiadającą uprawnienia do
    sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w wymaganym zakresie, a odbiór został
    potwierdzony protokołem odbioru bez zastrzeżeń (pozytywnym protokołem odbioru)
    "
    Protokół odbioru raczej mogę sobie darować, ale czy teraz jakieś nagle uprawnienia budowlane nie są potrzebne? Rozumiem w instalacji budynku, ale przy tymczasowej instalacji?
    Teoretycznie budowa się jeszcze nie rozpoczęła, niema jeszcze złożonego oświadczenia o jej rozpoczęciu, tak więc w myśl prawa jest to raczej po prostu kawałek ziemi.

    Powyższe to już dopytuje w sumie bardziej z ciekawości na przyszłość bo i tak spróbuję złożyć pismo z samymi uprawnieniami elektrycznymi.

Podsumowanie tematu

✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat podłączenia rozdzielnicy budowlanej RB w układzie TN-C. Posiada uprawnienia elektryczne do 15kV, ale nie ma doświadczenia w tego typu instalacjach. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące doboru przewodów, gdzie zaleca się użycie kabla o przekroju 4x10mm² miedzi, z uwagi na minimalne wymagania dla układu TN-C. Użytkownik planuje podział PEN na PE i N oraz uziemienie. Pojawiły się również pytania dotyczące wymogów formalnych związanych z pomiarami rezystancji izolacji oraz oświadczeniami wykonawcy, które mogą być niejasne w kontekście tymczasowej instalacji.
Wygenerowane przez model językowy.
REKLAMA