Termet miniterm Gco 21-13 2009 nie podnosi się ciśnienie

Tsport 19 Sie 2017 16:55 192 0
  • #1 19 Sie 2017 16:55
    Tsport
    Poziom 14  

    Miałem dziwne odczyty ciśnienia, niby kocioł opóźniony z wody a pokazuje 2 bary, czasami 3 i więcej. Wydaje mi się że zawór bezpieczeństwa się nie otwierał więc raczej niemożliwe aby było takie ciśnienie. Wymieniłem przetwornik ciśnienia, przed wymianą sposcilem wodę zaworem bezpieczeństwa. Teraz pokazuje od 0.0 i mimo odkreconego zaworu napelniajacego ciśnienie nie wzrasta. Wykrecilem przetwornik ciśnienia i przy napelnianiu nie leci tam woda. Co to może być? Coś się zapchalo? Gdzie szukać przyczyny?

    Dodano po 1 [godziny] 2 [minuty]:

    Ok, udało się znaleźć przyczynę. Zakamieniony i zapchany był krociec w który wkreca się przemiennik ciśnienia.

    Teraz wszystko działa jak trzeba. Podejrzewam, że stary przemiennik ciśnienia był ok.