Czy wolisz polską wersję strony elektroda?
Nie, dziękuję Przekieruj mnie tam
Cytat:Kolega Domelski trochę się zagalopował.(...)
że jest cienki kabel no ale przy 12 V i 25W po co więcej
Cytat:Domniemam że kocioł ma ponad 100Kw mocy i podlega pod UDT oraz instalacja została dopuszczona do pracy oraz została wykonana zgodnie z projektem
Cytat:Przy przeglądzie kotła sprawdza się zabezpieczenia i zawór odcinający dopływ gazu więc przynajmniej raz w roku powinien być testowany
Cytat:co mają do tego fabryczne plomby
Cytat:Tam się nie zagląda
Gratuluję podejścia. Tam się właśnie zagląda. A tylko pseudo-serwisom się wydaje, że wystarczy "kliknąć" zawór i wszystko sprawdzone.
Cytat:Lasek 311 czasami przy zanikach napięcia występują ''stany nieustalone'
Cytat:Dlaczego stosuje się zawór NC "zrzucany" akurat serią impulsów, a nie NO podpierany gdy jest zasilanie i nie ma zagrożenia ?
Cytat:Na stronie producenta zaworu Flama Gaz jest do pobrania instrukcja do zaworu odcinającego grzybkowego ZB i na str 4 pisze że max Fi przewodu to 1,5 mm2
Cytat:/ do 30 m od centralki /
Cytat:a na str 2 punkt 10 piszą że zawór odcinający nie wymaga podejmowania innych czynności obsługowych poza rozruchowymi
Cytat:Widać że rura gazowa przechodzi przez ścianę przez tuleję a przewód poza tuleją więc czego jeszcze żądać ,peszla lub rurki do przewodu ?
Domelski napisał:...
5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.
Domelski napisał:zawór typu NC czy NO ma tą wadę, że po ustaniu zmiany z powrotem wraca do stanu poprzedniego. Czyli mamy wyciek, system detekcji alarmuje, zawór się zamyka, gaz się rozrzedza, system przestaje alarmować, zawór się otwiera i znowu wyciek.
Cytat:Dobrze widzę, 2cm? Trudno zamontować bliżej ale jak ktoś się uprze to można.
Cytat:Czyli mam rozumieć, że jest to zawór bistabilny z zatrzaskiem pozycji bezpiecznej?