[Solved] Dedra DESa195 czy bepiecznik 10A da radę?

OphisR 23 Aug 2017 12:34 921 12
  • #1
    OphisR
    Level 11  
    Cześć, posiadam spawarkę transformatorową Dedra DESa195 przez dwa lata używałem jej dokładnie raz przy spawaniu konstrukcji do schodów w piwnicy, była w tedy podłączona do siły w domu. Teraz potrzebuję jej użyć na ogródku działkowym gdzie nie ma siły tylko 230V na bezpieczniku 10A (do spawarki dołączony był adapter 400-230V). W instrukcji jasno jest napisane, że urządzenie powinno być podłączone do sieci zabezpieczonej 20A bezpiecznikiem. Ale czy w przypadku użycia cienkich elektrod 2mm bezpiecznik 10A może dać radę? Do pospawania mam słupki ogrodzeniowe z LeroyMerline więc nie są za grube :) Nie mam tej spawarki fizycznie teraz, więc trudno mi przeprowadzić eksperyment, ale będę wdzięczny za wypowiedzi.
    Pozdrawiam
    Kamery 3D Time of Flight - zastosowania w przemyśle. Darmowe szkolenie 16.12.2021r. g. 10.00 Zarejestruj się
  • #2
    SQ5AZP
    Level 28  
    Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wywali zabezpieczenia w momencie załączenia. I to będzie finisz.
  • #5
    stasiekb100
    Level 26  
    Spawarka magnum snake 200 p. Elektroda 3,25 Eb-150 wyspawałem 2,5 cm i wyłączył się bezpiecznik b10. Na elektrodzie 2,5 można spawać cały czas. Podczas włączania spawarki też się wyłączy bezpiecznik więc go trzeba szybko załączyć.
  • Helpful post
    #6
    SQ5AZP
    Level 28  
    Kemppi Minarc 150 lub Minarc evo 150.
    Elektroda - góra 2 mm.
    I przy zabezpieczeniu 10A da się pracować.
  • #8
    SQ5AZP
    Level 28  
    Nie trzeba przywozić i sprawdzać.
    Każde przyklejenie elektrody zakończy się wywaleniem zabezpieczenia.
  • #9
    OphisR
    Level 11  
    SQ5AZP wrote:
    Nie trzeba przywozić i sprawdzać.
    Każde przyklejenie elektrody zakończy się wywaleniem zabezpieczenia.

    No to mnie załamałeś. A gdybym kupił jakąś z tych tańszych spawarek inwertorowych to mniej będzie obciążała bezpiecznik? Bo z tego co pisaliście wcześniej to raczej tak, wiesz ja mógłbym spawać nawet elektrodą 1,5 czy 1,6 bo to są jakieś cienkie konstrukcje. Szkoda, że nie mam od kogo pożyczyć inwertora na próbę.
    Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
  • Helpful post
    #10
    stasiekb100
    Level 26  
    Spawałem dziś minarc 150 kemppi elektrodą 3.25 eb 150 na bezpieczniku b10, minus na elektrodę>>> idzie jak trzeba, aż miło. Zaraz transformator pójdzie na testy.
  • #11
    OphisR
    Level 11  
    Dzięki za wasze rady i testy. Trochę boję się zaryzykować kupno inwertora bez pewności, że będzie się dało spawać, może mi się uda pożyczyć od kolegi to wtedy się upewnię. Znalazłem taki wzór na obliczenie maksymalnego prądu spawania przy zastosowaniu bezpiecznika w tym przypadku 16A "230x 16=3680W= 3,68 kW/24V=153A" Dlaczego kW dzieli się przez 24V?
    Bo w moim przypadku wychodzi tak: 230Vx10A=2300W/24V=95,83A a przy takim prądzie to nawet dało by się elektrodą 2 mm spawać cienkie elementy.
    Co o tym myślicie?
    Pozdrawiam i więcej nie zawracam gitary :)
  • #12
    Michelson
    Level 25  
    Myślę, że to napięcie na wyjściu spawarki podczas spawania. Jako ciekawostkę dodam, że przez pomyłkę spawałem kiedyś swoją spawarką na bezpieczniku 6A i parę minut dawał radę, przy niskim prądzie.