DOMIproject F24D - ogranicznik przepływu

kjarrek 29 Sie 2017 23:08 378 2
  • #1 29 Sie 2017 23:08
    kjarrek
    Poziom 2  

    Po wymianie czujnika przepływu wody użytkowej zwiększyło mi się ciśnienie ciepłej wody (większy przepływ) Uszkodzony czujnik przepływu miał wewnątrz wytopiony plastik a magnesu wcale w nim nie było.
    Czy mógł się też uszkodzić ogranicznik przepływu i gdzie on jest ewentualnie zabudowany

    Proszę o pomoc




    DOMIproject F24D - ogranicznik przepływu

    0 2
  • #2 31 Sie 2017 20:45
    BUCKS
    Poziom 32  

    Nie znam tego kotła ale na logikę to taki ogranicznik musi być gdzieś na obiegu c.w.u..
    Jeśli Twój kocioł ma wtórny wymiennik ciepła do grzania c.w.u. to szukałbym tego ogranicznika właśnie przed wejściem zimnej wody do tego wymiennika. Ewentualnie jak masz potrzebę ograniczyć przepływ wody to zamontuj odpowiednie perlatory na kranach, co może okazać się prostsze w realizacji.

    0
  • #3 01 Wrz 2017 15:52
    kjarrek
    Poziom 2  

    Zlokalizowałem miejsce zabudowy ogranicznika. Jest zaraz za czujnikiem przepływu.
    Dziwię się, że serwisant z akredytacją który wymieniał czujnik przepływu tego nie wiedział
    Dopiero jak mu go pokazałem na zdjęciu i moich podpowiedziach w końcu przyznał mi rację
    Dziękuję za odpowiedź