Wymiana pieca gazowego w "nowym" mieszkaniu 61 m2

KUBASUL 31 Sie 2017 19:05 555 19
  • #1 31 Sie 2017 19:05
    KUBASUL
    Poziom 5  

    Witam
    przymierzam się do wymiany kotła gazowego w nowo nabytym mieszkaniu.
    Jako że nadeszła era kotłów kondensacyjnych to taki wlasnie chcialbym zamontować...
    Pytanie brzmi jakiej mocy kocioł potrzebuje aby ogrzał c.w.u i c.o.
    Chciałbym kocioł firmy termet ze wzgledu na cenę kotła, znajomego serwisanta, tańszy wsad kominowy i mniejsze spalanie gazu.
    Upatrzyłem sobie kocioł Termet ecocondens silver tyle że występuje on w 3 wariantach mocy - 20, 25 i 35 KW Link
    Może ktoś podpowiedzieć kóry wariant kupić i czy wsad kominowy fi 60 wystarczy do tego kotła ?
    Pozdrawiam

  • #2 31 Sie 2017 19:55
    BUCKS
    Poziom 25  

    Do ogrzewania Twojego mieszkania wystarczy najsłabszy model, czyli 20kW, a i tak będzie zbyt duży jak na Twoje potrzeby, bo nawet kocioł 10kW byłby za duży.
    Pod kątem c.w.u. model 20kW oferuje ok. 24kW, więc jest to wystarczające o ile nie będziesz potrzebował więcej niż ok. 11 litrów/min .
    Jeśli w danej chwili nie planujesz używać więcej niż 1 kranu to ten najsłabszy w zupełności wystarczy.
    Np. dla zachowania komfortu prysznic z małą słuchawką potrzebuje min. ok. 6l/min, z większą słuchawką potrzeba min. 8l/min.
    Moim zdaniem warto zastosować perlatory, czyli ograniczniki przepływu wody w kranach, bo niektóre "fabryczne" perlatory mają przepływy rzędu kilkunastu litrów na minutę, więc po co marnować wodę i energię na podgrzanie takiej ilości wody, która niepotrzebnie leci w kanał.

    Kocioł kondensacyjny wymaga wkładu 125/80 albo 100/60, czyli 60 to za mało jeśli chcesz mieć jeden wkład spalinowo-powietrzny.
    Skoro masz znajomego serwisanta to on Ci powinien to wszystko wytłumaczyć od ręki i doradzić co dla Ciebie byłoby najlepsze.

  • #3 31 Sie 2017 20:04
    KUBASUL
    Poziom 5  

    Co do wsadu kominowego to czy mozna zastosowac pojedynczą rure 60 lub 80 tylko do spalin a zasysac powietrze do spalania będzie z komina pomiedzy rura a kominem?

  • #4 31 Sie 2017 20:09
    BUCKS
    Poziom 25  

    Można założyć pojedynczą rurą spalinową ale wtedy musisz świeże powietrze doprowadzić osobną rurą. Jakiekolwiek inne kombinacje to już nie moja działka, więc pytaj się kominiarza i producenta kotła, czy da gwarancję w przypadku nietypowych kombinacji.

  • #5 31 Sie 2017 20:16
    KUBASUL
    Poziom 5  

    No ale jaka roznica jak bedzie szacht od pieca do komina z podwojej rury i srodkowa polaczona z rura spalinowa w kominie a zewnętrzna bedzie z komina pobierać swieze powietrze?

  • #6 31 Sie 2017 20:26
    BUCKS
    Poziom 25  

    Jak dla mnie powietrze pobierane przez rurę ma gwarancję, że będzie czyste, bez śmieci, bo pobierasz je bezpośrednio znad dachu i rurą doprowadzasz do kotła. Jeśli chcesz pobierać powietrze z przewodu kominowego w którym coś się może sypać itd. to ja obawiałbym się zassania jakiegoś syfu, który finalnie może doprowadzić do uszkodzenia. Poza tym masz wtedy inny rozkład ciśnienia, więc może to mieć wpływ na wydajność wentylatora. Nie znam się, więc snuję domysły ale jeśli nie ma takiej opcji w standardzie to ja bym nie kombinował.
    Po to producent oferuje daną opcję na którą jest gwarancja i spełnia to wymagane przepisami normy. Kombinowanie na własną rękę, bo ja wiem lepiej może skończyć się kiepsko.
    To tyle z mojej strony jako amatora :)

  • #7 31 Sie 2017 20:41
    KUBASUL
    Poziom 5  

    Masz racje☺ rozeznam sie w temacie i zobacze bo moze wcale nie duzo drozej mnie to bedzie kosztowalo. Dzieki za podpowiedz... Bardzo istotna podpowiedz

  • #8 02 Wrz 2017 08:42
    ls_77
    Poziom 25  

    Otwierasz cennik Termeta na str. 39 i szukasz swojego rodzaju systemu powietrzno-splinowego - u ciebie system "D":
    Wymiana pieca gazowego w "nowym" mieszkaniu 61 m2
    Następnie na stronie 38 szukasz swojego kotła i dla systemu "D" otrzymujesz max. długość komina:
    Wymiana pieca gazowego w "nowym" mieszkaniu 61 m2

    Musisz tylko pamiętać że system "D" czyli wyrzut spalin rurą ułożoną w szachcie kominowym i zaciąganie powietrza z tego szachtu wymaga czystego szachtu. Jeśli do twojego komina był podłączony wcześniej kocioł gazowy to powinien on być kwasoodporny, czyli mieć wkład np. z blachy kwasoodpornej. Wtedy wystarczy tylko go dobrze wyczyścić. Jeśli komin był bez żadnego wkładu kwasoodpornego, czyli zwykły murowany, to nawet wyczyszczenie go nic nie da.

  • #9 02 Wrz 2017 09:03
    KUBASUL
    Poziom 5  

    U mnie jest następująca sytuacja... Komin ma 10m bo mierzyłem wczoraj. Aktualnie zamontowany jest piec z otwartą komorą spalania i w szachcie kominowym nie ma żadnego wkładu - jest czysta cegła. Każdy w okolicy mówi żeby zamontować sama rurę fi 60 albo fi 80 w środek komina i będzie ok Ponoć jeśli komin ma powyżej 7 metrów i zamontuje się rurę w rurze to kocioł może mieć problem z zaciąganiem świeżego powietrza a jak zamontuje się samą rurkę do spalin to będzie miał większą ilość świeżego powietrza. Był u mnie koleś który będzie montował wkład i mówił żeby kupić rurę elastyczną bo komin jest krzywy także rura w rurze nie przejdzie. A może zamontować jakaś siatkę cienką przy wejściu do komina żeby jakiś syf nie naleciał do pieca ? I jeszcze jedno pytanie... co mogłoby się stać jeśli wpadłoby coś z komina do komory spalania?
    Odnośnie kotła Termet Ecocondens silver 20 KW to miał ktoś z nim do czynienia i czy może coś o nim powiedzieć czy to dobry/niedobry piec?

  • #10 02 Wrz 2017 14:09
    BUCKS
    Poziom 25  

    ls_77 napisał:
    szukasz swojego rodzaju systemu powietrzno-splinowego - u ciebie system "D":

    zawsze sądziłem, że wariant D dotyczy podwójnego przewodu koncentrycznego w szachcie kominowym

    ls_77 napisał:
    Musisz tylko pamiętać że system "D" czyli wyrzut spalin rurą ułożoną w szachcie kominowym i zaciąganie powietrza z tego szachtu wymaga czystego szachtu.

    czysty to może być chyba tylko w nowo wybudowanym mieszkaniu, natomiast kupując mieszkanie z rynku wtórnego to może być różnie.
    Poza tym mając doświadczenie z tym jak ludzie wykonują swoją pracę i jakie fuszery odchodzą na budowach to chyba bez podwójnej rury bym nie ryzykował ;)

  • #11 02 Wrz 2017 14:26
    KUBASUL
    Poziom 5  

    No dobra a nie mozna jakiejsc siatki wstawic w miejscu dolotu powietrza jakas siatka z oczkami powiedzmy 1cm?
    Przy wejsciu od pieca do komina

  • #12 02 Wrz 2017 15:24
    BUCKS
    Poziom 25  

    Popytaj kominiarza, znajomego serwisanta jak to oni widzą w Twoim mieszkaniu, bo to raczej trzeba oceniać pod kątem konkretnego przewodu kominowego.
    Jeśli wcześniej był tam atmosferyk bez żadnego wkładu to istnieje spore ryzyko, że ten szacht jest uszkodzony/zabrudzony, więc osobiście wybiłbym sobie ten pomysł z głowy.
    Tylko ja jestem amatorem i laikiem, nie znam się na tym, więc mogę się mylić, bo sugeruję się głównie swoją intuicją i zmysłem technicznym.

  • #13 02 Wrz 2017 16:00
    KUBASUL
    Poziom 5  

    Nawet jakby byl zabrudzony to co z tego? Nie wiem juz sam... Ludzie montuja piece i nikt nie wnika a wszystko chodzi jak trzeba i to czy do starych czy nowych kominow.
    I w ogole atmosferyki po kilkanascie lat chodza bez zadnych wkladow w kominie i nic sie nie dzieje to dlaczego tutaj ma sie cos stac?

  • #14 02 Wrz 2017 17:38
    BUCKS
    Poziom 25  

    Rób jak uważasz.
    Ja staram się trzymać pewnych reguł i zdrowego rozsądku, zamiast patrzeć wyłącznie przez pryzmat kasy, w myśl zasady, że chytry 2x traci.
    Co do braku stalowego wkładu kominowego i gołej cegły przy atmosferyku uważam to za błąd, a nie za normalny stan i nie próbuję negować, czy polemizować nad słusznością stosowania tego wkładu.
    Mądrzejsi ode mnie ustalili, że obligatoryjnie taki wkład ma być i tego się trzymam, a argument w stylu, bo tak chodziło latami i było OK do mnie nie przemawia.

    Wczoraj byłem w mieszkaniu, podobno po kapitalnym remoncie.
    Kocioł gazowy stary i o zgrozo jako czopuch użyto aluminiową rurę, dodatkowo przy wlocie do komina spięto ją stalową opaską uciskową analogicznie jak łączy się gumowe wężyki w samochodzie ;) Mieszkanie pod wynajem, więc w razie czego to najemca będzie miał problem, a nie właściciel.
    Pewnie właściciel myśli podobnie, skoro tak działało latami i nic się nie stało to co może się wydarzyć, a zawsze trochę kasy zostanie w kieszeni.

  • #15 02 Wrz 2017 17:41
    KUBASUL
    Poziom 5  

    U mnie teraz tak samo jest aluminiowa rura gieta hehe ale dopiero kupiłem mieszkanie i robie powoli

  • #16 03 Wrz 2017 11:47
    serwo66
    Poziom 24  

    Jeśli komin jest murowany to komin do nowy wkład musi być podwójny czyli (w przypadku Termeta ) 60/100 lub 80/125. Jak włożysz tylko 60 lub 80 to zamiast czystego powietrza będzie zasysał sadze ze starego kotła i kruszącą się fugę a to wszystko dojdzie do wentylatora. Ja jako serwisant nie uznaję naprawę jako gwarancyjną . Ten argument powinien cię przekonać .

  • #17 04 Wrz 2017 08:20
    ls_77
    Poziom 25  

    Jeśli stary kocioł pracował bez wkładu, czyli tylko goła cegła - to tak jak już koledzy mówili powinna być podwójna rura. Jeśli dodatkowo komin jest krzywy, to pozostaje ci wpuścić do niego nadmuchiwany rękaw aluminiowy - wtedy wypełni szczelnie stary komin robiąc "czystą nową rurę" i do niego włożyć elastyczny przewód spalinowy 80mm.

    Jest jeszcze druga możliwość i pewnie okaże się tańsza - zastosować system powietrzno-spalinowy dwie osobne rury 80mm - na rysunku w cenniku system z literką F. Dla kotłów Silver 20 i 25 to max. długości 2x25mb. Czyli możesz nawet w swój komin wpuścić dwie elastyczne rury 80mm - jedna do zaciągania powietrza a druga do wyrzutu spalin. Należy tylko dobrać odpowiednie adaptery na kocioł i akcesoria zakończeniowe na dachu.

  • #18 01 Paź 2017 08:24
    KUBASUL
    Poziom 5  

    Jak się okazało komin był wyszlamowany i czyściutki także wsadziliśmy tylko rurę fi 80mm i piec śmiga aż miło.
    Pozdrawiam

  • #19 01 Paź 2017 12:10
    BUCKS
    Poziom 25  

    I jakie wrażenia z użytkowania. Jaki ostatecznie wybrałeś kocioł? Termet Silver 20kW? Jakie masz odczucia co do hałasu i w jakim pomieszczeniu masz ten kocioł?

  • #20 03 Paź 2017 18:48
    KUBASUL
    Poziom 5  

    Kocioł mam w łazience ok 9 m2 i jest spoko. Piecyk taki jak miałem zamontować czyli termet ecocondens silver 20 kW. Piec ogólnie cichy i jestem zadowolony z wyboru