    Proszę o namiary na solidny, szybki i nie drogi zakład w Warszawie lub okolicy ( Legionowo, Nieporęt ) gdzie PRZEWIJAJĄ SILNIKI TRÓJFAZOWE.
    Wczoraj spalił mi się silnik od hydroforu po tym jak ZEWT póścił 2 fazy.
    Drugie moje pytanie jakie zabezpieczenie zastosować na przyszłość. Czy mogę wnioskować do ZEWT o pokrycie kosztów naprawy silnika ?
  • Relpol przekaźniki
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 14  
    Można też zastosować zabezpieczenie przeciążeniowe ( potocznie nazywane elektromagnetykiem np. M250) o regulowanym zakresie prądowym. Kupując zabezpieczenie musisz odczytać z tabliczki znamionowej silnika prąd nominalny. Tego typu zabezpieczenia ustawia się zwykle na wartość 1,1 x In silnika np. prąd nomianlny silnika 1A to zabezopieczenie ustawiasz na 1,1A. Jest to tańsze rozwiązanie niż zaproponowane wcześniej. W przypadku zaniku jednej z faz popłynie dośc duży prąd w pozostałych fazach i zabezpieczenie zadziała.