Dobór czujników temperatur - drgania.

karolxx 03 Wrz 2017 21:09 252 0
  • #1 03 Wrz 2017 21:09
    karolxx
    Poziom 9  

    Temat w skrócie wygląda tak. Mamy młyn wentylatorowy który mieli węgiel i wysyła go do kotła . Na wlot dostarczany jest zmielony węgiel, powietrze zimne. W kanale realizowany jest pomiar temperatury obecnie Pt 100 (temp sięga do 300 st). Obecnie wykonano modernizacje polegając na wprowadzeniu spalin i zmieniono zabudowę czujników bliżej samego młyn (brak innego miejsca). Występują spore drgania które uszkadza czujniki. Poczynione kroki:
    1. Wymieniono tuleje na krótsze w kanale - uszkodzone.
    2. zabudowa daszków nad tulejami chroniące przed -
    frakcjami węgla -uszkodzone
    3. Montaż nowych czujników Pt100 w wykonaniu dla drgań - rozpadł się elemnt oporowy - uszkodzone
    4. obecnie czujniki typu K z przetwornikiem w główce - do sprawdzenia

    Z góry dzięki za dodatkowe sugestie.
    Aha, temperatura utrzymywana wchodzi do UAR-u poprzez sterownie klapami powietrza więc pomiar ścian kanału odpada (inercja).