- Podłączenie pompy trójfazowej do ścieków

06 Wrz 2017 10:22 1614 12
  • Poziom 9  
    Szanowne forum,

    taka oto sytuacja - pompa trójfazowa do ścieków wraz ze skrzynką sterowniczą. W skrzynce wyjście na pompę opisane jako T1, T2, T3, oprócz tego szyna N i PE. Silnik na tabliczce opisany jako 400V Y, co sugeruje tzw. podłączenie "w gwiazdę." Z silnika wychodzi natomiast kabel 6-cio żyłowy. W załączeniu poniżej wycinek schamtu pompy gdzie mamy oznaczenia U, V, W, PE oraz T1 i T2. Na mój rozum wyście ze sterowni opisane T1, T2, T3 to U, V i W w pompie ale do czego są kable T1 i T2 w pompie ?

    - Podłączenie pompy trójfazowej do ścieków
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 38  
    Wprowadzone zaciski wyłącznika termicznego najprawdopodobniej, gdy silnik przegrzeje się to ma za zadanie wyłączyć zasilanie pompy by jej nie spalić
  • Poziom 34  
    Wyjście T1,T2 ,T3 to nie U,V, W nie możesz do nich podłączać napięcia , silnik może ulec uszkodzeniu. Są to wyjścia wyłącznika termicznego , wilgotnościowego . Co to za pompa podaj typ producenta.
  • Poziom 9  
    Pompa Orka N producent INWAP. Producent samego silnika to chyba firma BASEL
    Silnik ma taki opis:
    - Podłączenie pompy trójfazowej do ścieków

    Jeśli chodzi o te oznaczenia T1, T2, T3 to tak oznaczone są wyjścia ze skrzynki sterowniczej:
    - Podłączenie pompy trójfazowej do ścieków
  • Sklep HeluKabel
  • Pomocny post
    Poziom 38  
    I do tych zacisków podłączasz U,V,W silnika.
  • Poziom 9  
    Dzięki za pomoc.
  • Poziom 38  
    Wrzuć foto reszty bo możesz mieć jeszcze dwa zaciski do podłączenia tych dwóch przewodów T wychodzących z silnika.
  • Poziom 9  
    Raczej nie ma:
    - Podłączenie pompy trójfazowej do ścieków

    Te białe łączówki widoczne pośrodku na górze służą do podłączenia pływaków sygnalizacyjnych:
    - Podłączenie pompy trójfazowej do ścieków
  • Poziom 38  
    Ok, czyli sterowanie nie korzysta z wewnętrznego zabezpieczenia pompy.
  • Poziom 9  
    Może strzelę głupotę, ale na moje oko to końcówki przewodów T1 i T2 należy wpiąć w układ tak, by przy zadziałaniu wyłączały podtrzymanie cewki stycznika obsługującego pompę.
    Przydałby się kompletny schemat zawartości szafki sterowniczej zasilającej pompę
    Miłego dnia;)
  • Poziom 38  
    Nie strzeliłeś głupoty, masz rację lecz jak obejrzysz fotki zobaczysz że sterowanie oryginalnie nie jest do tego przygotowane. Trzeba by było samemu dorobić.
  • Poziom 9  
    Z chęcią bym to zrobił;) A jeśli jest istniejący schemat szafki to podeślij mi go kolego eManitou - postaram się pomóc, jeśli oczywiście będę potrafił ;)

    kolego Spinacz
    grałeś w quake'a? ;)