Poprawność schematu rozdzielnicy w garażu.

06 Wrz 2017 19:24 2319 9
  • Poziom 2  
    Poprawność schematu rozdzielnicy w garażu.

    Witam.
    Muszę zmienić instalację elektryczną w garażu - obecna jest na granicy wytrzymałości, stary budynek. Jest to garaż z czterema stanowiskami (każde osobne, murowane). Dwa pierwsze stanowiska (A, B) samochody osobowe. Stanowiska C, D samochody ciężarowe.
    Rozrysowałem schemat - pominąłem linię PE, włączniki świateł i wentylatorów oraz same światła dla uproszczenia i szybkości narysowania schematu ;) Do budynku doprowadzony jest kabel YKY 5x6mm, budynek jest uziemiony.
    Czy schemat ma logiczny sens?
    Czy rodzaj wyłącznika różnicowoprądowego "30mA typ AC" nadaje się do pracy wentylatorów, jakiegoś mocnego sprzętu do gniazdka 32A? Nigdy nie będą pracować razem wentylatory i gniazdo 32A.
    Jaki przekrój kabla jest wymagany do gniazda 32A? Instalacja natynkowa.
    Czy typy bezpieczników jest właściwy do podłączania mocniejszego sprzętu?
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Moderator Energetycy
    Odpowiedź może być tylko jedna - "schemat" nie ma logicznego sensu.
    Choćby ze względu na nieśmiertelne jedno, jedyne RCD 4-polowe, na całość instalacji, niezależnie od jej funkcji, jakie pełnią składowe tej instalacji.
    To nie ma sensu właśnie.
  • Computer ControlsComputer Controls
  • Poziom 42  
    I ciągle przemycana stara śpiewka o braku ochrony przeciwporażeniowej bez udziału RCD.
    Nawet groźba porażenia przez lampki kontrolne została w ten sposób wyeliminowana :)

    I po co ten czterotorowy (nie spełniający wymogów) wyłącznik główny.
  • Poziom 23  
    Kolego, po kolei.
    1. Jaki masz przydział mocy w umowie z ZE oraz jaką wartość ma zabezpieczenie przedlicznikowe?
    2. Czemu stosujesz 3 fazowe RCD dla obwodów 1 fazowych? Awaria w jednym punkcie pozbawia Cię napięcia w całej instalacji.
    3. Napisz jakie przekroje przewodów układasz - do wentylatorów 1,5mm2?
    4. Czemu charakterystyka czasowo-prądowa C?
    5. Budynek uziemiony a gdzie połączenia wyrównawcze? Jakie jest Re tego uziomu?
    Tyle na dobry początek.
  • Poziom 28  
    A jakich wymogów nie spełnia 4-polowy FR ?
  • Moderator Energetycy
    SQ9MEM napisał:
    A jakich wymogów nie spełnia 4-polowy FR ?

    Nie spełnia kolejności działania najważniejszego toru. :D
  • Poziom 42  
    SQ9MEM napisał:
    A jakich wymogów nie spełnia 4-polowy FR ?

    Jeśli już ktoś chce wyłącznikiem głównym przerywać tor neutralny to powinien zastosować aparat 3P+N a nie 4P.
    Ma on wyraźnie oznaczony zacisk N, a jego zestyk otwiera się odpowiednio do pozostałych zestyków.
    Chociaż w układzie TN ta zachcianka (poza szczególnymi przypadkami) uzasadnienia nie ma.
  • Poziom 2  
    polaklbn napisał:
    Kolego, po kolei.
    1. Jaki masz przydział mocy w umowie z ZE oraz jaką wartość ma zabezpieczenie przedlicznikowe?
    2. Czemu stosujesz 3 fazowe RCD dla obwodów 1 fazowych? Awaria w jednym punkcie pozbawia Cię napięcia w całej instalacji.
    3. Napisz jakie przekroje przewodów układasz - do wentylatorów 1,5mm2?
    4. Czemu charakterystyka czasowo-prądowa C?
    5. Budynek uziemiony a gdzie połączenia wyrównawcze? Jakie jest Re tego uziomu?
    Tyle na dobry początek.


    1. Nie mogę na szybko sprawdzić przydziału mocy (nie mój budynek). Z tego co pamiętam może być nawet do 40A. Zabezpieczenie przedlicznikowe jest 40A -to na pewno.
    2. Słuszna uwaga. Trzeba zmienić na 3 fazowy na gniazdo 32A oraz (chyba najlepiej) osobne na oświetlenie, na gniazda, na wentylatory.
    3. Planowałem prawie wszędzie przewody 2,5mm2, tylko do oświetlenia i lampek kontrolnych 1,5mm2.
    4. Charakterystyka C - przez wentylatory oraz mocny sprzęt, który będzie wykorzystywany (spawarka, szlifierka, itp.)
    5. Brak informacji na temat Re uziomu.
  • Moderator Energetycy
    Kolego maro_n, odnośnie punktu 2 - musisz się douczyć, kiedy i do jakich obwodów są wymagane RCD.
    Pomijam tutaj kwestię układu TT, bo w tym przypadku nie masz wyboru.
  • R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    maro_n napisał:
    Jest to garaż z czterema stanowiskami (każde osobne, murowane).

    A więc stanowisko tzw usługowe, wymagające projektu i pomiarów ochrony przeciwporażeniowej.
    maro_n napisał:
    budynek jest uziemiony.

    Budynku się nie uziemia (uziemiony jest przez posadowienie)! Ciekawe w jakim celu jest on uziemiony (ciekawe jak to w ogóle wygląda), ile wynosi rezystancja tego uziemienia, czy istnieje jakaś metryka, i najważniejsze- czy wykonano połączenia wyrównawcze główne i miejscowe.
    maro_n napisał:
    Czy schemat ma logiczny sens?

    Absolutnie żadnego. Wstyd dla osoby projektującej, czyli jak sądzę ze świadectwem kwalifikacji E +D minimum.
    maro_n napisał:
    Czy rodzaj wyłącznika różnicowoprądowego "30mA typ AC" nadaje się do pracy wentylatorów, jakiegoś mocnego sprzętu do gniazdka 32A? Nigdy nie będą pracować razem wentylatory i gniazdo 32A.

    Raczej nie.
    maro_n napisał:
    Jaki przekrój kabla jest wymagany do gniazda 32A? Instalacja natynkowa.

    Racjonalną decyzję podjąć można wtedy, kiedy posiada się dostateczny zasób informacji. Na tak zadane pytanie można np. odpowiedzieć: kabel/ przewód o przekroju 16mm.
    maro_n napisał:
    Czy typy bezpieczników jest właściwy do podłączania mocniejszego sprzętu?

    Zdecydowanie nie. Nie wiem czy kolega wie, ale każdy ma inne rozumowanie "mocnago sprzętu".
    Mój sąsiad ma auto z silnikiem ok. 95 KM, wcześniej jeździł autem z silnikiem 75KM. W jego mniemaniu ma auto bardzo szybkie (mocne), nie wiedząc, że moje ma prawie 200KM. i zastanawia się dlaczego zawsze go wyprzedzam...

    Ps. temat "jedną nogą" jest w koszu.