Oświetlenie zewnętrzne budynku

08 Wrz 2017 13:26 1614 21
  • Poziom 15  
    Witam

    Mam położyć okablowanie pod oświetlenie zewnętrzne budynku, po 2 punkty na 4 ścianach, każda ściana to osobny obwód, rodzaj i moc opraw jeszcze nie ustalona. Ściany stan surowy, tuż przed ociepleniem.

    Mam w związku z tym pytania:

    1) czy pod styropian można zastosować YDYp na uchwytach USMP ?
    2) jak rozwiązać temat połączenia punktów oświetleniowych na poszczególnych ścianach: puszki pod styropianem, łączenie w oprawach ?
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 42  
    Ja dałbym ten przewód w peszla. Łączenie w oprawach.
  • Poziom 23  
    Rura, peszel, a nie da się instalacji poprowadzić wewnątrz budynku i przewiercać w miejsce opraw? Nie po to kładzie się np. 10cm styropianu aby w około była opaska 5cm mniejsza...
    Jeśli o łączenie chodzi to tj. wyżej napisano, najlepiej w oprawach.
  • Poziom 42  
    polaklbn napisał:
    Nie po to kładzie się np. 10cm styropianu aby w około była opaska 5cm mniejsza...
    Nie kolego. Jeśli rura, to należy ją wkuć czyli ułożyć w bruździe i dopiero przykryć styropianem.
    Ale oczywiście można również i wewnątrz budynku.
  • Poziom 39  
    kkas12 napisał:
    Ale oczywiście można również i wewnątrz budynku.

    Dokładnie. Dlaczego więc nie można poprowadzić przewodu wewnątrz budynku? Należy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku poprowadzenia przewodu na zewnątrz, budowlańcy przykryją go styropianem zapominając o jego trasie, a jak wiemy, styropian mocuje się za pomocą specjalnych kołków rozporowych, a rura RL czy też uchwyty nie zabezpieczą przewodu przed uszkodzeniem. Czy warto ryzykować?
  • Poziom 42  
    Nie wiem gdzie tu ryzyko.
    Przyłącze napowietrzne też wymaga ułożenia przewodu od zacisków do złącza na zewnątrz budynku i nikt wewnątrz budynku go prowadził nie będzie. Nie wiem jak dziś, ale kiedyś ZE takie ułożenie wewnątrz zawsze kwestionował.
    Nie posądzam też układających styropian o ciężkiego alzhaimera by w czasie pomiędzy przyklejeniem płyty a jej zakołkowaniem zapomnieli gdzie rura czy przewód są ułożone.
    Ale wybór należy do autora wątku.
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 39  
    kkas12 napisał:
    Przyłącze napowietrzne też wymaga ułożenia przewodu od zacisków do złącza na zewnątrz budynku i nikt wewnątrz budynku go prowadził nie będzie. Nie wiem jak dziś, ale kiedyś ZE takie ułożenie wewnątrz zawsze kwestionował.

    Takie ułożenie miało gwarantować, że nikt nie przyłączy się przed licznikiem, czyli zabezpieczenie przed kradzieżą prądu. :)
    kkas12 napisał:
    Nie posądzam też układających styropian o ciężkiego alzhaimera by w czasie pomiędzy przyklejeniem płyty a jej zakołkowaniem zapomnieli gdzie rura czy przewód są ułożone.

    Pokusiłem się i ułożyłem przewód w rurze RL oświetlenie zewnętrzne oraz monitoring w pewnej firmie. Ustawiono rusztowanie, przyklejono styropian, ludzie zmieniali się bo okres wakacyjny. Skutki łatwo przewidzieć. Ja wiem, że ktoś nadzoruje, ale gdy jest dość duża inwestycja i rotacja pracowników, może wydarzyć się niemal wszystko i na to powinniśmy być uczuleni.- Może jakiemuś majstrowi wyjaśnić, wytłumaczyć?- Może inwestorowi? Przyklejono styropian, ułożono tynk ozdobny, ciągłości przewodów brak. Idiotyzm, demencja starcza- fakt, z którym zmuszony byłem się zmierzyć.
  • Specjalista elektryk
    Cytat:
    Takie ułożenie miało gwarantować, że nikt nie przyłączy się przed licznikiem, czyli zabezpieczenie przed kradzieżą prądu.

    A jakie zabezpieczenie.
    Tutaj kradli aż miło, dopóki nie wkroczyłem :

    Oświetlenie zewnętrzne budynku

    WLZ wspólny, wewnątrz budynku, na część mieszkań.
  • Poziom 39  
    Ale z Krzyśkiem pisaliśmy o zewnętrznym. :) W sumie to też do "bani", ale idea ideą...

    Ps. To z pewnością robiła osoba kwalifikowana, zeby nie napisać e......k.
  • Poziom 42  
    Akrzy74 napisał:
    Takie ułożenie miało gwarantować, że nikt nie przyłączy się przed licznikiem, czyli zabezpieczenie przed kradzieżą prądu.
    Powód nie jest istotny.
    Ale Ty możesz układać jak chcesz. Możesz nawet wsporniki wbetonować, rozciągnąć linki i przewód doń przypiąć. Możesz też ułożyć wszystko w ziemi. Twój wybór.
    Ale nie możesz kwestionować układania przewodów w rurach pod tynkiem, bo jest to taki sam sposób jak każdy inny.
    Wewnątrz budynku też przewiercenie przewodu może się zdarzyć.
    Ponadto ja nie podałem, że ma ułożyć w rurach, tylko że ja bym tak w tym przypadku ułożył.
    A jeśli autor nie pyta o ułożenie wewnątrz to albo nie wie, że tak można, albo ma już wewnątrz ułożone tynki.
  • Poziom 39  
    No dobrze.
    Mowa o przewodzie pod tynkiem ozdobnym- stan surowy przed ociepleniem! - czyli układanym pod styropianem. Wcześniej pisałeś o wkuwaniu, czyli naruszeniu w istotny sposób konstrukcji zewnętrznej, bo nikt nie wykonuje tynków zewnętrznych przed wykonaniem ocieplenia o czym piszesz poniżej. :D
    kkas12 napisał:
    Ale nie możesz kwestionować układania przewodów w rurach pod tynkiem, bo jest to taki sam sposób jak każdy inny.

    Pod tynkiem- którego nie ma, czy pod styropianem, który mocuje się mechanicznie do podłoża? Tynk ma ok. 15mm, a rura osłonowa wkuta w ścianę nośną może mieć nawet ¼ szerokości ściany zewnętrznej. Znasz projekt budowlany?- nie, więc moje założenie może być słuszne...
    Uważam, że nie do nas (elektryka instalatora) należy ocena czy rurę należy wkuć, czy nie. Nie do nas (elektryka instalatora) należy ocena czy należy naruszyć konstrukcję ściany nośnej nie znając przekroju ściany- od tego jest projekt, nie do nas należy ocena, czy ocieplenie będzie skuteczne w przypadku wydrążenia szczeliny na rurę/ przewód- bo nie mamy kwalifikacji.
    kkas12 napisał:
    Wewnątrz budynku też przewiercenie przewodu może się zdarzyć.

    Wspomniałem o ociepleniu, a tego typu technologia stosowana jest na zewnątrz. Wspomniałem o ekipie budowlanej, wakacjach i rotacji pracowników związanych z tego typu pracami.
    kkas12 napisał:
    Ponadto ja nie podałem, że ma ułożyć w rurach. Ja bym tak ułożył.

    W żadnym poście w swoich wypowiedziach w tym temacie nie napisałem, że kolega kkas12 napisał, że autor ma ułożyć w rurach osłonowych.
  • Poziom 39  
    kkas12 napisał:
    A jakie masz propozycje na ukrycie pod styropianem przewodów odprowadzających instalacji odgromowej?

    Typowe.
    Zauważ, że temat dotyczy oświetlenia, nikt nie zapytał o projekt bo pewnie oświetlenie "wyszło w praniu", a instalacja odgromowa ZAWSZE posiada projekt.
    Proszę więc trzymać się tematu, szkoda czasu na wątki poboczne.
  • Poziom 42  
    Akrzy74 napisał:
    Uważam, że nie do nas (elektryka instalatora) należy ocena czy rurę należy wkuć, czy nie. Nie do nas (elektryka instalatora) należy ocena czy należy naruszyć konstrukcję ściany nośnej nie znając przekroju ściany- od tego jest projekt, nie do nas należy ocena, czy ocieplenie będzie skuteczne w przypadku wydrążenia szczeliny na rurę/ przewód- bo nie mamy kwalifikacji.
    To jest właśnie wątek poboczny. Bo wkucie rury np: fi22 na pewno nie będzie miało żadnego wpływu na konstrukcję ściany zewnętrznej.
    A skoro piszesz o projekcie to należało wątek zamknąć a autora do projektanta odesłać.
    Ja swoje zdanie wyraziłem. Zaś autor wątku zrobi jak zechce.
  • Poziom 39  
    kkas12 napisał:
    To jest właśnie wątek poboczny. Bo wkucie rury np: fi22 na pewno nie będzie miało żadnego wpływu na konstrukcję ściany zewnętrznej.

    Abstrahując- mój syn mawia, że na pewno, to Kopernik nie żyje, bo Elwisa podobno widzieli gdzieś w Ameryce...
    Jaki masz samochód?- czerwony. Ok. wleję 20l. benzyny i pojedziemy na ryby. Kurde, ujechałem kilometr i musiałem wezwać lawetę...
    Jak można twierdzić, że auto ma silnik benzynowy po kolorze karoserii, oraz "nie wiedząc co ma pod maską"!
    kkas12 napisał:
    A skoro piszesz o projekcie to należało wątek zamknąć a autora do projektanta odesłać.

    W większości działów takie posty przenoszone są do kosza za brak związku z tematem. Wybacz, ale to do mnie należy ocena. :|

    Teraz kończę dyskusję, żeby nie być posądzony o stronniczość.
  • Poziom 42  
    Ok.
    Instalacje w rurach układanych w bruzdach pod tynkiem czy styropianem są be.
    I pod żadnym pozorem nie wolno ich wykonywać.
    O to chodzi?

    Jeśli tak to ja biję się w pierś i o przebaczenie proszę gdyż na budowie u córki ułożyłem przewody w korytach mocowanych na stropie (sufit podwieszany) a odcinki znad podwieszonego sufitu do osprzętu wykułem i ułożyłem w bruździe rury (peszel fi 22 bodajże) w które następnie wciągnąłem przewody.
    Bruzdy wypełniłem na całej długości gipsem szpachlowym z dodatkiem piasku wyrównując do lica ścian z Ytong'a, które następnie zostały zagruntowane i pokryte tynkiem.
    Zrobiłem tak mimo iż w projekcie jak byk pisało by instalacje układać pod tynkiem.

    Jako okoliczność łagodzącą mego postępowania proszę przyjąć to iż bardzo często na tynku pojawiają się przebarwienia ukazujące trasę przewodów ułożonych na ścianie pod tynkiem.
    I żadne malowanie tych przebarwień nie likwiduje.
  • Poziom 39  
    kkas12 napisał:
    Ok.
    Instalacje w rurach układanych w bruzdach pod tynkiem czy styropianem są be.
    I pod żadnym pozorem nie wolno ich wykonywać.
    O to chodzi?

    Ty to napisałeś, czytaj ze zrozumieniem.

    Ps. Chyba jednak zadzwonię do tego co siedzi bez gaci w wc. :)
  • Poziom 30  
    Długo koledzy tak jeszcze mogą?
    Walczycie o natkę pietruszki, popierając swoje twierdzenia co raz to bardziej wymyślonymi teoriami.
    Wkucie rurki w ścianę nawet jeżeli jest ona nośną, aż tak jej nie osłabi, chyba że to wielka płyta.
  • Poziom 15  
    Widzę, że spowodowałem swoim pytaniem małą burzę.

    U siebie w domu kilka lat temu, też przed ociepleniem, kładłem przewody w rurach.

    Natomiast w budynku, którego dotyczyło pytanie instalacja od wewnątrz nie wchodziła w grę - dom od środka wykończony i zamieszkały. Kabel zgodnie z wolą właściciela został "obity" na ścianach bez peszla/RBL-a.

    Dziękuję za odpowiedzi.