Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Satel Perfecta rezystory parametryczne.

djlukas 14 Sep 2017 17:30 3321 12
Optex
  • #1
    djlukas
    Level 27  
    Witam.
    Czy mogę w tej centrali zastosować do czujek rezystory o wartościach R1 1,1KOm R2 2,2KOm czy tylko 1,1KOm dla obydwu rezystorów jak pisze w instrukcji?
  • Optex
  • #2
    sosarek

    Level 43  
    Jakich czujników? W Satelu dla DEOL są 1,1KOhm.
  • Optex
  • #3
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    djlukas wrote:
    Czy mogę w tej centrali zastosować do czujek rezystory o wartościach R1 1,1KOm R2 2,2KOm

    Nie możesz. Oba rezystory w 2EOL/NC mają być identyczne. Pytanie jest: co chciałeś przez to uzyskać?
  • #4
    djlukas
    Level 27  
    dariusz.bembenek wrote:
    Pytanie jest: co chciałeś przez to uzyskać?


    Poprostu brakło mi 1,1KOm. Myślałem, że ustawię sobie wartości w programie jak w Versie.
  • #5
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    djlukas wrote:
    brakło mi 1,1KOm

    Jeżeli masz więcej rezystorów o wartości 2,2 kohm, to połączenie dwóch takich rezystorów w sposób równoległy da nam zastępczą rezystancję 1,1 kohm.

    Satel Perfecta rezystory parametryczne.

    Mało tego.. odpowiednie podłączenie dwóch rezystorów 2,2 kohm w czujce również spełni swoje zadanie do pracy w 2EOL/NC. Schemat jest wtedy trochę inny.. proponuję się dokładnie przyjrzeć jak to może działać.
  • #6
    djlukas
    Level 27  
    dariusz.bembenek wrote:
    Jeżeli masz więcej rezystorów o wartości 2,2 kohm, to połączenie dwóch takich rezystorów w sposób równoległy da nam zastępczą rezystancję 1,1 kohm.

    To chyba każdy wie :D

    dariusz.bembenek wrote:
    Mało tego.. odpowiednie podłączenie dwóch rezystorów 2,2 kohm w czujce również spełni swoje zadanie do pracy w 2EOL/NC. Schemat jest wtedy trochę inny.. proponuję się dokładnie przyjrzeć jak to może działać.


    O to chodzi?
    Satel Perfecta rezystory parametryczne.


    A przy okazji, będzie Pan prowadził szkolenie dnia 17.11 z Perfecty ? :) Niestety na wcześniejsze terminy nie zdążyłem się zapisać.
  • #7
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    djlukas wrote:
    O to chodzi?

    Tak. Nie jest to powszechne, ale jeżeli nie ma innego wyjścia, a system musi być uruchomiony, to odpowiedź jest jasna.. ;)

    djlukas wrote:
    A przy okazji, będzie Pan prowadził szkolenie dnia 17.11 z Perfecty ?

    Będę ;)
  • #8
    djlukas
    Level 27  
    Jeszcze jedno pytanie, bo nie mogę nigdzie znaleźć.
    Co oznacza siedem sygnałów na manipulatorze podczas uzbrajania systemu z pilota?
  • #9
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Nie widziałem takiego przypadku. Widziałem 7 krótkich sygnałów w sygnalizatorze, kiedy było niepowodzenie w załączeniu czuwania z pilota, ale nie w manipulatorze.
  • #10
    sosarek

    Level 43  
    Może Autorowi chodzi o sygnalizację czasu na wyjście? ;)
  • #11
    djlukas
    Level 27  
    Mój błąd chodziło mi właśnie o sygnalizator zewnętrzny a nie manipulator ;-)

    dariusz.bembenek wrote:
    kiedy było niepowodzenie w załączeniu czuwania z pilota, ale nie w manipulatorze


    Ale w tym wypadku się załącza czuwanie.
  • #12
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Cytat z instrukcji programowania:
    "odmowę załączenia czuwania lub zakończenie niepowodzeniem procedury załączenia czuwania – 7 impulsów"
    str. 31.

    Wynika z tego, że czuwanie jednak nie zostało załączone. Jeżeli tak, to jest to jakiś poważny błąd centrali. Jednak z tą rzeczą nie było jeszcze problemu. Proponuję sprawdzić i się upewnić, czy na 100% czuwanie zostało załączone (stan stref w Perfecta Soft). Jeżeli jest zaznaczona opcja "Sprawdzanie warunków przed załączeniem czuwania" (płyta główna), to właśnie te 7 krótkich błysków może się pokazać, jeżeli system się nie włączy. Trzeba tutaj pogrzebać i się przyjrzeć.
  • #13
    djlukas
    Level 27  
    Witam ponownie. Nie dawało mi to spokoju i zacząłem szukać przyczyny. Okazało się, że powodem było ustawienie pilota na " 49:załącz czuwanie pełne strefa 1+2" a ja nie miałem przypisanej strefy 2. Zmieniłem parametr pilota na "41: załącz czuwanie strefa 1" i wszystko jest ok.