    Witam.
    Czy mogę w tej centrali zastosować do czujek rezystory o wartościach R1 1,1KOm R2 2,2KOm czy tylko 1,1KOm dla obydwu rezystorów jak pisze w instrukcji?
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • OptexOptex
  • Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    djlukas napisał:
    Czy mogę w tej centrali zastosować do czujek rezystory o wartościach R1 1,1KOm R2 2,2KOm

    Nie możesz. Oba rezystory w 2EOL/NC mają być identyczne. Pytanie jest: co chciałeś przez to uzyskać?
  • Poziom 27  
    dariusz.bembenek napisał:
    Pytanie jest: co chciałeś przez to uzyskać?


    Poprostu brakło mi 1,1KOm. Myślałem, że ustawię sobie wartości w programie jak w Versie.
  • OptexOptex
  • Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    djlukas napisał:
    brakło mi 1,1KOm

    Jeżeli masz więcej rezystorów o wartości 2,2 kohm, to połączenie dwóch takich rezystorów w sposób równoległy da nam zastępczą rezystancję 1,1 kohm.

    Satel Perfecta rezystory parametryczne.

    Mało tego.. odpowiednie podłączenie dwóch rezystorów 2,2 kohm w czujce również spełni swoje zadanie do pracy w 2EOL/NC. Schemat jest wtedy trochę inny.. proponuję się dokładnie przyjrzeć jak to może działać.
  • Poziom 27  
    dariusz.bembenek napisał:
    Jeżeli masz więcej rezystorów o wartości 2,2 kohm, to połączenie dwóch takich rezystorów w sposób równoległy da nam zastępczą rezystancję 1,1 kohm.

    To chyba każdy wie :D

    dariusz.bembenek napisał:
    Mało tego.. odpowiednie podłączenie dwóch rezystorów 2,2 kohm w czujce również spełni swoje zadanie do pracy w 2EOL/NC. Schemat jest wtedy trochę inny.. proponuję się dokładnie przyjrzeć jak to może działać.


    O to chodzi?
    Satel Perfecta rezystory parametryczne.


    A przy okazji, będzie Pan prowadził szkolenie dnia 17.11 z Perfecty ? :) Niestety na wcześniejsze terminy nie zdążyłem się zapisać.
  • Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    djlukas napisał:
    O to chodzi?

    Tak. Nie jest to powszechne, ale jeżeli nie ma innego wyjścia, a system musi być uruchomiony, to odpowiedź jest jasna.. ;)

    djlukas napisał:
    A przy okazji, będzie Pan prowadził szkolenie dnia 17.11 z Perfecty ?

    Będę ;)
  • Poziom 27  
    Jeszcze jedno pytanie, bo nie mogę nigdzie znaleźć.
    Co oznacza siedem sygnałów na manipulatorze podczas uzbrajania systemu z pilota?
  • Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Nie widziałem takiego przypadku. Widziałem 7 krótkich sygnałów w sygnalizatorze, kiedy było niepowodzenie w załączeniu czuwania z pilota, ale nie w manipulatorze.
  • Poziom 27  
    Mój błąd chodziło mi właśnie o sygnalizator zewnętrzny a nie manipulator ;-)

    dariusz.bembenek napisał:
    kiedy było niepowodzenie w załączeniu czuwania z pilota, ale nie w manipulatorze


    Ale w tym wypadku się załącza czuwanie.
  • Specjalista - Alarmy Stacjonarne
    Cytat z instrukcji programowania:
    "odmowę załączenia czuwania lub zakończenie niepowodzeniem procedury załączenia czuwania – 7 impulsów"
    str. 31.

    Wynika z tego, że czuwanie jednak nie zostało załączone. Jeżeli tak, to jest to jakiś poważny błąd centrali. Jednak z tą rzeczą nie było jeszcze problemu. Proponuję sprawdzić i się upewnić, czy na 100% czuwanie zostało załączone (stan stref w Perfecta Soft). Jeżeli jest zaznaczona opcja "Sprawdzanie warunków przed załączeniem czuwania" (płyta główna), to właśnie te 7 krótkich błysków może się pokazać, jeżeli system się nie włączy. Trzeba tutaj pogrzebać i się przyjrzeć.
  • Poziom 27  
    Witam ponownie. Nie dawało mi to spokoju i zacząłem szukać przyczyny. Okazało się, że powodem było ustawienie pilota na " 49:załącz czuwanie pełne strefa 1+2" a ja nie miałem przypisanej strefy 2. Zmieniłem parametr pilota na "41: załącz czuwanie strefa 1" i wszystko jest ok.