    Mam bufor 1500l który będzie zasilał co i cwu, tymczasowo muszę go zagrzać grzałką elektryczną. Przewód zasilający jest pociągnięty 5x4mm i zabezpieczenie na tablicy B20A. Czy dobrze mysle że mogę dać grzałke 9kW (P=sqrt3*U*I I=16.24A, poniżej obciążalności przewodu=26A), czy lepiej nie obciążać za bardzo i zamontować grzałkę 6kW, co również powinno wystarczyć (aby pogrzać 1500l od 40oC do 80oC zużyję 70kWh, przez 12h nocnych w taryfie G12 - 70/12=5.83kW).
    Pytanie 2 Zamiast grzałki 3x3kW (lub 3x2kW) mogę zamontować 3 grzałki 1 fazowe (mam 3 gniazda na grzałki w buforze) i połączyć w gwiazde? Na alle 3x3kW 595zł, 3kW 134zł*3=402zł (200zł zostaje w kieszeni + w razie awarii wymieniam 1 szt)

    0 2
  • Pomocny post
    #2 17 Wrz 2017 19:43
    WojcikW
    Poziom 38  

    fallaci napisał:
    ...Czy dobrze mysle że mogę dać grzałke 9kW (P=sqrt3*U*I I=16.24A, ...
    Dobrze myślisz, tylko źle liczysz, 9kW to prąd ok. 13A. Wystarczy przewód Cu o przekroju 2,5mm². Na pytanie 2 odpowiem: wg Twojego uznania.

    0
  • Pomocny post
    #3 17 Wrz 2017 20:04
    kkas12
    Poziom 41  

    Przecież autor wyraźnie napisał:

    fallaci napisał:
    Przewód zasilający jest pociągnięty 5x4mm i zabezpieczenie na tablicy B20A.
    Zabezpieczenie można zmienić.
    Przewód pewnie też. Tylko po co?