[Rozwiązano] Sposób podłączenia czujek INT128 - pytanie ?

pabllo87 17 Wrz 2017 22:55 738 7
  • #1 17 Wrz 2017 22:55
    pabllo87
    Poziom 12  

    Witam,

    Chciałbym się poradzić w sprawie podłączenia czujek zewnętrznych do INT128. Użytkownik modernizuje stary system i chcę się poradzić.

    Opiszę strukturę starego systemu:
    - stara centrala CA64
    - użytkownik miał 11 czujek zewnętrznych pracujących jako NO
    - 11 czujek podłączono pod 4 linie wejściowe w centrali :
    * 5 czujek alarm - jako NO - 1 linia
    * sabotaż z tych czujek - jako NC - 2 linia
    * 6 czujek alarm - jako NO - 3 linia
    * sabotaż z tych czujek - jako NC - 4 linia

    Na chwilę obecną użytkownik wymienił czujki zewnętrzne, ale nowe mogą pracować już tylko jako NC - nie ma ją trybu NO (takie mają fizycznie wyjścia - OD850).
    Założył nową centralę INT128 i pozostało mi jej programowanie.

    Z racji tego, że poprzednie były podłączone jako NO czyli równolegle a sabotaż szeregowo, stąd też kilka moich pytań:
    * muszę zmienić podłączenie czujek w szereg - alarm i sabotaż ?
    * chciałbym uzyskać parametryzację czujek, ale nie wiem jakie są ograniczenia dla kilku czujek w linii i jak je dokładnie uzyskać ? I jaką parametryzację mogę otrzymać w takiej konfiguracji ? Czy przerobić je tylko na podłączenie w szereg aby uzyskać NC - dla alarmu a sabotaż pozostawić tak jak jest ?

    Najgorsze jest w tym to, że nie można zmodyfikować okablowania ;/ ;/ położony kabel to 6-żył.

    Co byście poradzili w tym temacie ?

    0 7
  • #2 17 Wrz 2017 23:53
    bartek0808
    Poziom 17  

    Witam

    11 czujników jest podłączone na 6 żyłowym przewodzie ?
    Napisz coś więcej o strukturze okablowania
    Zrób jakiś rysunek.
    Ogólnie jeżeli inwestor zainwestował już dobrych parę złotówek to czy nie warto dołożyć parę złoty i zrobić porządne okablowanie i nie bawić się w druciarstwo.
    Wiem że czasami jest problem z rozprowadzeniem przewodów, ale może uda sie wyciągnąć jakiś moduł na zewnątrz i do niego podłączyć czujnik ?

    Pozdrawiam

    0
  • #3 18 Wrz 2017 00:57
    alster1
    Poziom 27  

    Ddołożyć do integry moduł wejść adresowalnych i zrobić to tak jak powinno być zrobione.

    0
  • #4 18 Wrz 2017 06:32
    marek216

    Poziom 43  

    pabllo87 napisał:
    Najgorsze jest w tym to, że nie można zmodyfikować okablowania ;/ ;/

    Co wyklucza:
    alster1 napisał:
    Ddołożyć do integry moduł wejść adresowalnych i zrobić to tak jak powinno być zrobione.

    Chyba że jednak jest opcja na dołożenie gdzieś okablowania.

    Jak się nie ma co się lubi to się rzeźbi w gównie.
    pabllo87 napisał:
    * chciałbym uzyskać parametryzację czujek, ale nie wiem jakie są ograniczenia dla kilku czujek w linii i jak je dokładnie uzyskać ?

    Więc na 1 czujnik potrzebujesz 3 kabelki.
    Z, COM, +12V

    Zasilanie możesz mostkować między czujnikami, więc na 6 żyłach zrobisz max4 czujniki.

    COM zasilania mostkujesz z COM linii alarmowej. W czujniku robisz parametryzację DEOL(2EOL)/NC
    Czy to się uda na tym kablu ciężko powiedzieć - musisz dokładnie posprawdzać okablowanie.

    0
  • #5 18 Wrz 2017 08:38
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne

    marek216 napisał:
    pabllo87 napisał:
    Najgorsze jest w tym to, że nie można zmodyfikować okablowania ;/ ;/

    Co wyklucza:
    alster1 napisał:
    Ddołożyć do integry moduł wejść adresowalnych i zrobić to tak jak powinno być zrobione.

    Chyba że jednak jest opcja na dołożenie gdzieś okablowania.

    Niczego nie wyklucza i jak najbardziej ma tu zastosowanie :https://www.satel.pl/pl/download/instrukcje/int-adr_io_pl_0514.pdf

    Moje wątpliwości natomiast budzi sposób w jaki cała operacja jest przeprowadzana. W przypadku czujników zewnętrznych ich dobór, prawidłowe rozmieszczenie i kalibracja to czasami spore wyzwanie. nawet dla osoby ze sporym doświadczeniem. Nie da się tak po prostu zdjąć jednych i założyć w to miejsce innych.
    Czyżby kolejna radosna twórczość, tym razem zespołowa?

    Na pewno warto uwzględnić to co napisał kolega :


    bartek0808 napisał:
    Napisz coś więcej o strukturze okablowania
    Zrób jakiś rysunek.

    0
  • #6 19 Wrz 2017 10:09
    rogerrrr
    Poziom 13  

    Dokładnie tak jak napisał Suworow. Przy braku możliwości rozbudowy daj ADR`y i po temacie. Pamiętaj że w miarę możliwości na zasilanie daj po 2 żyły. Ćwiczyłem ten patent kilkukrotnie na systemach po "panu Mietku".

    0
  • #7 20 Wrz 2017 17:26
    suworow
    Admin Zabezpieczenia Stacjonarne

    rogerrrr napisał:
    Dokładnie tak jak napisał Suworow

    E ja tam tylko potwierdziłem za kolegą @alster
    pozdrawiam

    0
  • #8 25 Mar 2018 18:51
    pabllo87
    Poziom 12  

    Problem rozwiązany. Jednak zostało położone nowe okablowanie co ułatwiło cała instalacje.