Piec De Dietrich City 1.24

19 Wrz 2017 13:03 747 2
  • Poziom 2  
    Witam, posiadam piec De Dietrich 1.24 CITY. Problem polega na tym, że piec podejmuje próbę zapalenia i od razu gaśnie. Powtarza procedurę co 2 sekundy i za 4 lub 5 razem odpala i działa prawidłowo. Nie wyświetla żadnego błędu. Proszę o pomoc lub radę gdzie szukać problemu?

  • Poziom 21  
    Brudna elektroda jonizacyjna najprawdopodobniej, najlepiej wezwij serwis i zrób przegląd kotła.
  • Poziom 2  
    Dzięki za sugestię, ale brałem pod uwagę elektrodę jonizacyjną. Piec świeżo po czyszczeniu. Cofnąłem kilka centymetrów rurę odprowadzającą spaliny z komina i chyba pomogło. Odpala za pierwszym razem. Jeśli to pomogło, tzn. że po czyszczeniu zbyt głęboko włożyłem rurę do komina i nie było dobrego odprowadzenia spalin. Ale nie było żadnego komunikatu. Zobaczymy za kilka dni. Dam znać co i jak.