Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Sprawdzenie naniesionych elementów systemu alarmowego w domu

silos 19 Sep 2017 20:22 891 11
Optex
  • #1
    silos
    Level 18  
    Witam

    Na załączonych schematach parteru i piętra mam naniesione rozmieszczenia elementów prostego systemu alarmowego dla domu jednorodzinnego, w którym nie ma jeszcze tynków, wylewek oraz okablowania. Instalacja alarmowa ma bazować na centrali Satel Integra 24 lub ewentualnie Perfecta 16, która posiada wbudowany moduł GSM.
    Elementy oznaczone są kolorami:
    fioletowy - czujki dualne
    niebieski - czujki PIR
    szary - kontaktrony
    czerwony - manipulator
    żółty - centrala
    Manipulatory są w dwóch miejscach czyli za garażem oraz przy drzwiach wejściowych.
    Wykonanie całości na okablowaniu YTDY 6x0.5mm.

    Czy jest możliwość sprawdzenia prawidłowości rozmieszczenia elementów oraz czy należałoby zastosować jeszcze z kilka kontaktronów ?
    Czy kontaktrony można łączyć szeregowo od .. do .. czy też muszą też być jak inne czujki w gwieździe ?

    Dziękuję za wszelką odpowiedź.
    Pozdrawiam
    M.K.

    Sprawdzenie naniesionych elementów systemu alarmowego w domu

    Sprawdzenie naniesionych elementów systemu alarmowego w domu
  • Optex
  • #2
    bhtom
    Level 38  
    Witam,

    silos wrote:
    Satel Integra 24


    Poczytaj o parametrach technicznych centrali, a w szczególności o wydajności prądowej zasilacza.


    silos wrote:
    Wykonanie całości na okablowaniu YTDY 6x0.5mm.


    Ja, robiąc "dla siebie" dałbym 8x0,5mm lub 10x0,5mm. Zapas żył zawsze się przyda, a różnica w cenie przewodu niewielka.

    silos wrote:
    Na załączonych schematach parteru i piętra mam naniesione rozmieszczenia elementów prostego systemu alarmowego dla domu jednorodzinnego


    Brakuje sygnalizatorów... Kontaktron na drzwiach wejściowych i garażowych na osobnej linii. Na drzwiach balkonowych czujka inercyjna. Oczywiście dużym plusem byłoby zamontowanie kontaktronów na oknach.


    Pozdrawiam.
  • Optex
  • #3
    marek216

    Level 43  
    silos wrote:
    Manipulatory są w dwóch miejscach czyli za garażem oraz przy drzwiach wejściowych.


    Dziwne. Ja bym go dał w garażu. Na drzwiach garaż/dom kontaktron.
    Jak ktoś wlezie do garażu to ma ew. czas na rozbrojenie - jak rozpędem wlezie do domu to ma alarm natychmiastowy.
  • #4
    silos
    Level 18  
    Witam i dziękuję za odpowiedź.

    1. Centrala Integra 24 ma wydajność zasilacza 1,2A ? Czy oznacza to, że jednak dla takiej ilości elementów może to być nie wystarczająca wydajność ?

    2. Z uwagi na to, że zakupiłem już przewód 6x0,5mm2 czy w tego typu instalacji przy tym przewodzie i tak będę miał z 1 parę w nadmiarze ?

    3. Sygnalizator wyprowadzony będzie z centrali na strychu na zewnątrz na ścianę czołową w stronę ulicy.

    4. Są 4 drzwi balkonowe (3 na górze pojedyncze oraz 1 podwójne na dole na taras). Na projekcie kontaktron jest tylko na jednych drzwiach balkonowych w pomieszczeniu gdzie nie ma czujek PIR i dualnych. Czy w takim przypadku oprócz tych czujek i tak zamontować w tych drzwiach balkonowych zamiast kontaktronów czujki inercyjne jako dodatkowe (obok PIR i dualnych) ?

    5. Przepraszam, że jeszcze dopytam jako laik czy do każdej czujki należy osobno prowadzić przewód 6x0.5mm2 z centrum w centrali (gwiazda) czy też można niektóre zgrupować (np. kontaktrony/czujki inercyjne) na jeden przewód od .. do .. i na magistrali do jednego wejścia centrali ? Pytam ponieważ nie wiem czy wybrane centrale obsłużą swoją ilością portów wejściowych taką ilość czujników podłączanych osobno do portów we.

    Dziękuję za wszelką odpowiedź.
    Pozdrawiam
    M.K.
  • #5
    marek216

    Level 43  
    silos wrote:
    dopytam jako laik czy do każdej czujki należy osobno prowadzić przewód 6x0.5mm2 z centrum w centrali (gwiazda) czy też można niektóre zgrupować (np. kontaktrony/czujki inercyjne) na jeden przewód od .. do .. i na magistrali do jednego wejścia centrali ?


    Zasada jest taka:
    jeden element = jeden kabel
    Rzeźby o jakich wspominasz robi się jak nie ma innych możliwości, a występuje konieczność rozbudowy systemu.
    W przypadku budowy nowego systemu nie oszczędzaj bo oszczędzisz niewiele, a jak przyjdzie coś zmieniać to się możesz zaskoczyć.
  • #7
    silos
    Level 18  
    Witam

    Elementy tego prostego systemu alarmowego (centrala, czujniki) zostały dobrane przez firmę handlującą takimi systemami w oparciu o dostarczony projekt parteru i piętra. Na tym forum chciałem tylko skonsultować czy prawidłowo zostały elementy dobrane aby zweryfikować doradztwo z tej firmy.
    Moim głównym celem jest ochrona obiektu na czas nieobecności osób stąd tylko sygnalizator z syreną na zewnątrz i powiadamianie SMS. W nocy śpię czujnie także nie ma potrzeby rozbudowy systemu o dodatkowy manipulator sygnalizator. Polegam na sobie.
    Czy wobec tego te czujki dobrane są prawidłowo uzupełniając tylko o brakujące kontaktrony (drzwi garażowe, drzwi garaż<->dom) lub wymieniając je na czujki inercyjne ? Dodatkowo czy centrala także jest prawidłowo dobrana ?
    Podłączenie wykonam potem sam na podstawie szczegółowej instrukcji od centrali, która wydaje się być wystarczająca.

    Dziękuję za wszelką odpowiedź.

    Pozdrawiam
    M.K.
  • #8
    sosarek

    Level 43  
    silos wrote:
    W nocy śpię czujnie także nie ma potrzeby rozbudowy systemu o dodatkowy manipulator sygnalizator.

    Manipulator umożliwi Ci załączenie parteru na noc, sygnalizator nie jest dla Ciebie ale ma zadziałać na potencjalnego intruza.
    silos wrote:
    Podłączenie wykonam potem sam na podstawie szczegółowej instrukcji od centrali, która wydaje się być wystarczająca.

    Żebyś się nie przeliczył :) Podłączyć może i podłączysz, a kto ten system prawidłowo Ci zaprogramuje?
  • #9
    silos
    Level 18  
    Witam i dziękuję za odpowiedzi.

    Właśnie na tej instalacji chciałem się tego nauczyć. Może są jednak do tego typu central jakieś tutoriale jak po poprawnym podłączeniu fizycznym całości prostego systemu alarmowego na jednym obiekcie wykonać potem programowanie z użyciem dostarczonego, darmowego oprogramowania ?

    Dziękuję i pozdrawiam
    M.K.
  • #10
    sosarek

    Level 43  
    Istnieją odpowiednie szkolenia.
  • #11
    silos
    Level 18  
    Witam

    Na koniec mam zapytanie odnośnie typu centrali alarmowej:
    Czy wybrać model linii Satel Integra czy nowszej linii Satel Perfecta ?

    M.K.
  • #12
    suworow
    Admin of Property security
    1.Na podstawie rzutów można coś prognozować, wykonać wstępny kosztorys, ale zawsze wymaga to weryfikacji na obiekcie.
    2. Można na jednym przewodzie przy zapewnieniu odpowiedniej ilości żył, podłączyć więcej niż jedną czujkę. Tak np robi się w przypadku okna gdzie mamy do zainstalowania np 2 kontaktrony i czujnik inercyjny.
    3. Co do łączenia kilku czujników pod jedną linię to słaby pomysł. Aczkolwiek czasami łączy się pod jedną linię kontaktrony z jednego okna.
    4. czujnik inercyjny nie zastąpi kontaktronu i na odwrót. No chyba że jest to " inercja" z wbudowanym kontaktronem"
    5. Nie da się dobrać kontaktronów nie mając danych okna czy drzwi. Zobacz temat: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=16711225#16711225
    6. Może wrzuci kolega info o pozostałych elementach systemu jakie kolega kupił/ zamierza kupić. Będzie jakaś podstawa do rozmowy.
    7. Centralę to dobieramy na koniec, jak już znamy ilość linii, wymaganą konfigurację, ilośc potrzebnych wyjśc itp.