Zasilanie nagrzewnicy - stycznik trójfazowy + programator czasowy

easat89 21 Wrz 2017 10:10 291 3
  • #1 21 Wrz 2017 10:10
    easat89
    Poziom 2  

    Witam,

    Mam do wykonania instalację ze stycznikiem EATON DILM15-10 i programatorem czasowym tygodniowym na szynę - TSGE2 .

    Do skrzynki doprowadziłem zasilanie trójfazowe przewodem 5 x 2,5 mm2 ( drut).
    Programator czasowy ma sterować stycznikiem - do stycznika ma być podłączona nagrzewnica 5kW.

    Stycznik ma wejścia : L1, L2, L3, NO, A1, T1, T2, T3, NO, A2.

    Rozumiem, że pod L1, L2, L3 podłączam 3 fazy a pod T1, T2, T3 podłączam dalej urzadzenie.

    Stycznik ma być sterowany tak, że doprowadzenie do niego prądu z programatora czasowego ma zwierać styki.
    Bardzo proszę o prosty schemat całego podłączenia.

  • #2 21 Wrz 2017 10:21
    haderach
    Poziom 15  

    Zasilanie cewki stycznika A1 i A2. NO to styki pomocnicze (normalnie otwarte).

  • #3 21 Wrz 2017 10:41
    easat89
    Poziom 2  

    Czyli 3 fazy podłączam na wejście stycznika pod L1, L2, L3, pod T1, T2 i T3 podłączam odbiornik , jedną dowolną fazę np. z L1 doprowadzam również do wejścia programatora czasowego - wyprowadzenie programatora wpinam pod A1 ?

  • #4 21 Wrz 2017 11:34
    haderach
    Poziom 15  

    A pod A2 neutralny, jeśli cewka jest na 230V.

 