Wyłącznik czasowy CS3-1B - gdzie wpiąć rezystor

lechu9791 25 Wrz 2017 16:12 945 3
  • #1 25 Wrz 2017 16:12
    lechu9791
    Poziom 2  

    Dzień dobry,
    Próbuję skompletować elementy do wentylacji łazienki i chciałbym zastosować wyłącznik czasowy wentylatora CS3-1B. Wentylator miałby moc 14W a jako oświetlenie świetlówki "ledowe".
    Poniżej pokazuję schemat podłączenia instalacji. Ponieważ obciążenie oporowe sterownika dla odbiornika zawiera się pomiędzy 20 - 350W a wentylator ma 14W powinno się do instalacji włączyć rezystor min. 2,7 kΩ. Rozumiem, że powinno się go włączyć szeregowo przy wentylatorze? Czy to nie zakłóci pracy wentylatora? Jego wydajności? Jeśli coś źle myślę proszę o uwagi.
    Wyłącznik czasowy CS3-1B - gdzie wpiąć rezystor

  • Pomocny post
    #2 25 Wrz 2017 16:25
    gkwiatkowski
    Poziom 20  

    Żeby dociążyć wyjście przekaźnika, to rezystor należy dołączyć równolegle do wentylatora. Jednak nie sądzę, żeby to było konieczne. Sprawdź czy przekaźnik będzie dobrze działał bez rezystora.
    Pamiętaj, że rezystor będzie się grzał, musi mieć dopuszczalną moc strat co najmniej te 6W, a najlepiej 10W.

  • #3 25 Wrz 2017 16:35
    lechu9791
    Poziom 2  

    Tak na logikę, to rzeczywiście rezystor powinien być podłączony równolegle, żeby nie zakłócił pracy wentylatora, ale w jakimś sklepie internetowym, czy na alle sprzedawca pisał o podłączeniu szeregowym...
    Mogę spróbować to podłączyć na początek bez rezystora.
    A może powinienem poszukać jakiegoś innego sterownika?

  • Pomocny post
    #4 01 Paź 2017 11:14
    pafciowaw
    Specjalista Automatyk

    W karcie katalogowej (https://www.elektrobock.cz/pl/wylacznik-czasowy-pod-przycisk/p7 ; CS3-1B-instrukcja) jest podana informacja o mocy obciążenia w granicach 5-350W).
    Tak więc Twoje obciążenie 14W powinno bez problemu startować. Powodzenia :)