Linia średniego napięcia , zmiana w jedną zaizolowaną żyłę

27 Wrz 2017 16:39 2637 8
  • Poziom 8  
    Dzień dobry,

    Mam pytanie odnośnie 3 kablowej linii średniego napięcia która przebiega przez naszą działkę budowlaną

    Kilka tygodni temu dostaliśmy pozwolenie aby te linie przekształcić z napowietrznych na takie które będą szły w ziemi ale koszty są dla nas zbyt duże aby pozwolić sobie na taki wydatek.

    W związku z tym chciałbym zapytać czy jest szansa aby Enea z tych trzech kabli które są połączone między dwoma słupami zaizolować tak aby był tylko jeden przewód od zewnętrznej strony czy technicznie jest to możliwe ? Jaki może być koszt ?

    To zawsze będzie około 1m 1.5m więcej aby móc zmieścić dom na działce

    Jaka jest wysokość takiej linii średniego napięcia ?
    Czy pod taką linią można postawić wiatę garażową o wysokości około 3m ?
    Dziękuję za odpowiedź

    Linia średniego napięcia , zmiana w jedną zaizolowaną żyłę
  • Sklep HeluKabel
  • Specjalista elektryk
    nord1984 napisał:
    Mam pytanie odnośnie 3 kablowej linii średniego napięcia

    Jest to jedna linia SN w układzie płaskim.
    nord1984 napisał:
    dostaliśmy pozwolenie aby te linie przekształcić z napowietrznych na takie które będą szły w ziemi ale koszty są dla nas zbyt duże aby pozwolić sobie na taki wydatek

    Brutalna rzeczywistość. Tobie koliduje, Ty ponosisz koszty skablowania.
    nord1984 napisał:
    czy jest szansa aby Enea z tych trzech kabli które są połączone między dwoma słupami zaizolować tak aby był tylko jeden przewód od zewnętrznej strony czy technicznie jest to możliwe ?

    Enea niz z tym nie zrobi. To Twój problem. Teoretycznie jest szansa na przebudowę linii (pod warunkiem, że jest to 15kV) na wykonaną kablem AXCES 3x70 podwieszonym na słupach. Koszty do skablowania podobne czyli nie do zaakceptowania przez Ciebie.
    nord1984 napisał:
    Jaka jest wysokość takiej linii średniego napięcia ?

    Jakiej linii? Istniejącej?
    nord1984 napisał:
    Czy pod taką linią można postawić wiatę garażową o wysokości około 3m ?

    I tak i nie. Należy wykonać projekt na podstawie pomiarów geodezyjnych.
    Zresztą, na wszystko musisz opracować projekt. Kumaty projektant da sobie z tym radę.
  • Poziom 8  
    Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź

    Załóżmy że jest to 15KV jaki jest przybliżony koszt skablowania od słupa do słupa ?
  • Sklep HeluKabel
  • Poziom 23  
    Ze skablowania takiej linii najmniejszym kosztem będzie kabel +/- 73zł/m, dla przekroju 3x1x70mm2. Generalnie zazwyczaj jest tak, że dla domu jednorodzinnego jest to inwestycja warta stanu otwartego budynku. Ceny mogą być różne ze względu na rozbieżności w warunkach z ZE. Do tego doliczyć musisz koszty pomiarów, projektu, geodety.
    Jeśli słupy nie stoją na Twojej działce musisz liczyć się też ze zgodami od sąsiadów itd.
  • Specjalista elektryk
    Wszystko zależy od rozwiązań projektowych uzgodnionych z Eneą. Nie znam wymagań Enei bo na ich terenie nie działam. Należy zabudować dwa słupy kablowe z odpowiednim osprzętem oraz ułożyć kabel.
    Kabel 3x70 to około 200 tys/km. AXCES na sieci napowietrznej - 235 tys/km. Stanowisko słupowe około 20 tys. Do tego należy doliczyć cenę projektu budowlanego i wykonawczego (od 10-14% wartości inwestycji). Powyższe ceny oczywiście netto. VAT 23%.
    Mam propozycję, poszukaj kumatego projektanta i wykonawcę, poproś ich za flaszkę o oszacowanie kosztów. Będziesz mądrzejszy.
  • Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ja ostatnio robiłem podobny temat, który zamknął się w kwocie 140 000pln netto (projekt + wykonawstwo) - skablowanie 1,5 przęsła.
    Za tą kwotę masz elegancką działeczkę pod dom lub budynek w stanie surowym jak to kolega napisał.
  • Poziom 8  
    Dzięki za pomoc , już wiem że jest to nieopłacalna inwestycja , dom się zmieści ale musi być projekt na wąską działkę albo będzie maksymalnie przesunięty do przeciwnej strony od kabli SN.

    Czy jest jakiś przepis który mówi od jakiej odległości min. może być wybudowany dom w stosunku do tych kabli ?
    Czy jest jakaś standardowa wysokość linii SN czy wysokość może się różnić ?
  • Poziom 8  
    Czy ktos z was orientuje sie jaki bedzie koszt izolacji tych przewodow SN okolo 70m ? Czy moze to wykonac ENEA czy znowu na wlasny koszt ?
    Dzieki za pomoc
  • Poziom 42  
    Kosztów nie znam, natomiast wykonawstwo na Twój koszt, bo Tobie na tym zależy , a nie ENEA. Możesz ich ewentualnie spytać o koszt.