Witam serdecznie,
mam problem z ustawieniem odpowiedniego stosunku ilości gazu do powietrza. W zeszłym roku znajomy zamontował u siebie w domu kocioł kondensacyjny cerapur smart ZSB14-3C, na gaz ziemny. Budynek jest parterowy więc komin jest krótki, powietrze do spalania jest zasysane z szachtu komina.
Aby mieć ważną gwarancję wezwał autoryzowany serwis na pierwsze uruchomienie. W tym roku kolega poprosił mnie abym przeczyścił kocioł.
Wymiennik, elementy wyporowe i syfon kondensatu były czyste. Sprawdziłem analizatorem spalin szczelność przewodu spalinowego, wszystko było w porządku. Natomiast stosunek ilości gazu do powietrza był nieprawidłowy i wynosił na mocy max i min 6% dla CO2. CO było prawidłowe.
Według instrukcji dla mocy max powinno być 9,4% CO2 a dla min 8,6% CO2. Ustawiłem kocioł na moc max i śrubą nastawczą zacząłem zwiększać ilość CO2. Gdy CO2 doszło do około 7,5%, analizator spalin włączył alarm o wysokim stężeniu tlenku węgla około 4000ppm. Jest to bardzo wysokie stężenie które może uszkodzić czujnik analizatora. Gdy zmniejszyłem CO2 na 6% ppm spadły do 0, kolejny raz zwiększyłem CO2 na 7,5% i znowu tlenek węgla podskoczył na 4000ppm. Analiza była na otwartym kotle z dopływem powietrza z pomieszczenia.
Co może być przyczyną takiego zachowania, analizator jest regularnie serwisowany u producenta Afriso. Dodam że podczas analizy spalin była mocna ulewa. Po przeczyszczeniu kotła i załączeniu mocy max kocioł zaczął mocno hałasować, hałas połączony z wibracjami. Po wyłączeniu i ponownym załączeniu hałas zniknął.
Pozdrawiam
mam problem z ustawieniem odpowiedniego stosunku ilości gazu do powietrza. W zeszłym roku znajomy zamontował u siebie w domu kocioł kondensacyjny cerapur smart ZSB14-3C, na gaz ziemny. Budynek jest parterowy więc komin jest krótki, powietrze do spalania jest zasysane z szachtu komina.
Aby mieć ważną gwarancję wezwał autoryzowany serwis na pierwsze uruchomienie. W tym roku kolega poprosił mnie abym przeczyścił kocioł.
Wymiennik, elementy wyporowe i syfon kondensatu były czyste. Sprawdziłem analizatorem spalin szczelność przewodu spalinowego, wszystko było w porządku. Natomiast stosunek ilości gazu do powietrza był nieprawidłowy i wynosił na mocy max i min 6% dla CO2. CO było prawidłowe.
Według instrukcji dla mocy max powinno być 9,4% CO2 a dla min 8,6% CO2. Ustawiłem kocioł na moc max i śrubą nastawczą zacząłem zwiększać ilość CO2. Gdy CO2 doszło do około 7,5%, analizator spalin włączył alarm o wysokim stężeniu tlenku węgla około 4000ppm. Jest to bardzo wysokie stężenie które może uszkodzić czujnik analizatora. Gdy zmniejszyłem CO2 na 6% ppm spadły do 0, kolejny raz zwiększyłem CO2 na 7,5% i znowu tlenek węgla podskoczył na 4000ppm. Analiza była na otwartym kotle z dopływem powietrza z pomieszczenia.
Co może być przyczyną takiego zachowania, analizator jest regularnie serwisowany u producenta Afriso. Dodam że podczas analizy spalin była mocna ulewa. Po przeczyszczeniu kotła i załączeniu mocy max kocioł zaczął mocno hałasować, hałas połączony z wibracjami. Po wyłączeniu i ponownym załączeniu hałas zniknął.
Pozdrawiam