Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Szkolenia SonelSzkolenia Sonel
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Zwiększenie mocy przyłączeniowej w mieszkaniu

02 Oct 2017 16:26 9174 10
  • Level 5  
    Witam,
    czytałem sporo tematów dotyczących zgłoszenia na moc przyłączeniową, ale ciągle brakuje mi odpowiedzi. Chciałbym zwiększyć moc przyłączeniową w mieszkaniu. Urządzenia jakie planuję w mieszkaniu to:
    - indukcja 7,4kW (2 fazy)
    - pralka 2,2kW
    - suszarka do prania 2kW
    - zmywarka 2kW
    - czajnik 2,2kW
    - piekarnik 3,2kW

    Chciałbym zapytać o jaką moc przyłączeniową powinienem się zgłosić do ZE przy 3 fazach.
    Ze wzoru "P= √3 • U • I • cos φ" przymując cos φ = 0,95 wychodzi mi sumaryczny prąd:

    Ib=17000/(1,74*400*0,95) = 25,71A

    Czy moc przyłączeniowa 14-15kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 3x25A wystarczy, czy powinienem zamówić 16-17kW i wtedy zabezpieczenie 3x32A?
    W zakładzie energetycznym dla mojego mieszkania koszt zwiększenia mocy wyliczyli na:
    cena = ilość dodatkowych kW * współczynnik jednoczesności (0,213) * 76,54 zł brutto. Daje to ok 16zł za 1kW. przy dodatkowych 10kW to jakieś 160zł.
  • Szkolenia SonelSzkolenia Sonel
  • Electrician specialist
    Witam.

    Może ja się nie znam, ale nie pasuje mi tutaj opłata jednorazowa za dodatkowe kW.
    Naprawdę wynosi ona 16 zł ?

    PS. Moc przyłączeniowa 14-15kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 3x25A w zupełności wystarczy
  • Level 5  
    elpapiotr wrote:
    Witam.

    Może ja się nie znam, ale nie pasuje mi tutaj opłata jednorazowa za dodatkowe kW.
    Naprawdę wynosi ona 16 zł ?

    PS. Moc przyłączeniowa 14-15kW i zabezpieczenie przedlicznikowe 3x25A w zupełności wystarczy


    Tak, dostałem odpowiedź na złożone pismo o zwiększenie mocy z 5kW do 13kW i jest w nim:
    "2. Operator określa wysokość opłaty za przyłączenie na kwotę 106,04 (słownie złotych: sto sześć i 04/100) + VAT (23%) tj. 130,43 zł brutto, co stanowi iloczyn zwiększenia mocy przyłączeniowej, współczynnika jednoczesności kj=0,213 i stawki w wysokości 62,23 zł za 1kW + VAT(23%), tj. brutto 76,54 zł".
    I tak też mi wyszło z obliczeń: 8kW * 0,213 * 76,54 = 130,43zł.

    Ktoś na forum pisał, że to są kwoty ok 80zł/kW, dlatego zasugerowałem się jednym postem na forum, żeby zgłosić się o najniższą moc dla danego zabezpieczenia, czyli od 12-13kW już 25A. Gdybym wiedział, że to będzie kwota 16zł zamiast 80zł za kW, to bym pewnie od razu się zgłosił o 16-18kW.

    Rozumiem, że taka moc powinna wystarczyć? Nie jestem elektrykiem więc wiem czy dobrze przyjąłem obliczenia. Na dwóch fazach jednocześnie będzie chodzić jedynie płyta indukcyjna. Reszta urządzeń będzie na 1-fazie (rozdzielona między 3 fazy).
  • Szkolenia SonelSzkolenia Sonel
  • Level 32  
    Skoro nie ma potrzeby używania ogrzewacza wody bądź grzejników elektrycznych to zabezpieczenie 3x25A wystarczy.
    Co do wyliczeń, wygląda to na pomyłkę osoby która opracowywała warunki. Współczynnik jednoczesności stosuje się obliczenia mocy przyłączeniowej dla budynku wielolokalowego i nie ma wpływu na opłaty za moc dla pojedynczego lokalu.
  • Level 41  
    luliluli wrote:
    I tak też mi wyszło z obliczeń: 8kW * 0,213 * 76,54 = 130,43zł.
    Tak tego liczyć nie można.
    Zapytaj kobity - co chce robić jednocześnie.
    Kobita określa jednoczesność.
    luliluli wrote:
    Rozumiem, że taka moc powinna wystarczyć ? .
    Zapytaj jaką moc masz wstawić, żeby mieć zabezpieczenie przedlicznikowe 25A.
  • Moderator of the Technical section
    luliluli wrote:

    Tak, dostałem odpowiedź na złożone pismo o zwiększenie mocy z 5kW do 13kW i jest w nim:
    "2. Innogy Stoen Operator określa wysokość opłaty za przyłączenie na kwotę 106,04 (słownie złotych: sto sześć i 04/100) + VAT (23%) tj. 130,43 zł brutto, co stanowi iloczyn zwiększenia mocy przyłączeniowej, współczynnika jednoczesności kj=0,213 i stawki w wysokości 62,23 zł za 1kW + VAT(23%), tj. brutto 76,54 zł".
    I tak też mi wyszło z obliczeń: 8kW * 0,213 * 76,54 = 130,43zł.
    ...
    Rozumiem, że taka moc powinna wystarczyć? Nie jestem elektrykiem więc wiem czy dobrze przyjąłem obliczenia.

    Taż pisze Ci jak wół, że 62,23 za 1 kW + 23% VAT. Problemy z czytaniem? STOEN wcisnął Ci współczynnik jednoczesności, wcale nie masz tam 13 kW.
  • Level 5  
    jann111 wrote:
    Skoro nie ma potrzeby używania ogrzewacza wody bądź grzejników elektrycznych to zabezpieczenie 3x25A wystarczy.
    Co do wyliczeń, wygląda to na pomyłkę osoby która opracowywała warunki. Współczynnik jednoczesności stosuje się obliczenia mocy przyłączeniowej dla budynku wielolokalowego i nie ma wpływu na opłaty za moc dla pojedynczego lokalu.


    Jeśli chodzi o wyliczenia to może tyle kosztuje. Z tego co wiem to w bloku większość mieszkańców ma 1 fazę i moc ok 5kW, iony były jakiś czas temu wymieniane (liczniki, WLZ do mieszkań 5x6 mm2). Zwiększenie mocy to teraz tylko wymiana zamontowanie licznika 3-fazowego i zmiana bezpieczników.
    Dodano po 7 [minuty]:
    retrofood wrote:
    luliluli wrote:

    Tak, dostałem odpowiedź na złożone pismo o zwiększenie mocy z 5kW do 13kW i jest w nim:
    "2. Innogy Stoen Operator określa wysokość opłaty za przyłączenie na kwotę 106,04 (słownie złotych: sto sześć i 04/100) + VAT (23%) tj. 130,43 zł brutto, co stanowi iloczyn zwiększenia mocy przyłączeniowej, współczynnika jednoczesności kj=0,213 i stawki w wysokości 62,23 zł za 1kW + VAT(23%), tj. brutto 76,54 zł".
    I tak też mi wyszło z obliczeń: 8kW * 0,213 * 76,54 = 130,43zł.
    ...
    Rozumiem, że taka moc powinna wystarczyć? Nie jestem elektrykiem więc wiem czy dobrze przyjąłem obliczenia.

    Taż pisze Ci jak wół, że 62,23 za 1 kW + 23% VAT. Problemy z czytaniem? STOEN wcisnął Ci współczynnik jednoczesności, wcale nie masz tam 13 kW.


    O co Ci chodzi kolego? Z pisma wychodzi całkowita kwota 130,43zł. Różnica między mocą obecną(5kW) a wnioskowaną(13kW) to 8kW. Jeśli przyjąć wyliczenia zgodnie z informacją STOEN to wychodzi
    8 (iloczyn zwiększenia mocy) * 0,213 (współczynnik jednoczesności) * 62,33 zł (cena za 1kW netto) = co daje 106 zł netto, czyli 130 brutto.

    Czyli za dodatkowe 8kW wychodzi dokładnie tyle ile napisali (130,43zł brutto)
  • Moderator of the Technical section
    luliluli wrote:
    Zwiększenie mocy to teraz tylko wymiana zamontowanie licznika 3-fazowego i zmiana bezpieczników.

    A instalację w mieszkaniu masz przystosowaną do zasilania 3-fazowego?
  • Level 5  
    retrofood wrote:
    luliluli wrote:
    Zwiększenie mocy to teraz tylko wymiana zamontowanie licznika 3-fazowego i zmiana bezpieczników.

    A instalację w mieszkaniu masz przystosowaną do zasilania 3-fazowego?


    Tak, jakiś czas temu były wymieniane całe piony z licznikami i WLZ-ami. W mieszkaniu mam obecnie 5x6 mm.
    Żeby już nie przedłużać - rozumiem, że wnioskowane 13kW powinno w zupełności wystarczyć. W STOEN mówili, że dają wtedy zabezpieczenia 3x25A, czyli mam jeszcze bufor ok 3kW do maksymalnej mocy na tych zabezpieczeniach (16kW z tego co wiem). Dobrze myślę?

    Rozumiem, że przekroczenie mocy przez indywidualnych odbiorców nie wiąże się z dodatkowymi opłatami, tj. jakbym wziął np 15kW, a moc przyłączeniową mam 13kW. Pytam, bo na liczniku widzę wskazanie maksymalnej mocy pobranej(tylko nie wiem w jakim okresie). Kojarzę, że takie ograniczenia(dodatkowe opłaty za przekroczenie mocy) są dla większych zakładów.
  • Moderator of the Technical section
    luliluli wrote:

    O co Ci chodzi kolego? Z pisma wychodzi całkowita kwota 130,43zł. Różnica między mocą obecną(5kW) a wnioskowaną(13kW) to 8kW. Jeśli przyjąć wyliczenia zgodnie z informacją STOEN:
    cena = 8 (iloczyn zwiększenia mocy) * 0,213 (współczynnik jednoczesności) * 62,33 zł (cena za 1kW netto) = 106 zł netto, czyli 130 brutto.

    Czyli za dodatkowe 8kW wychodzi dokładnie tyle ile napisali (130,43zł brutto)

    Za dodatkowe 8 * 0,213 = 1,704 kW. Bądź poważny. Będziesz miał ostatecznie ok. 7 kW mocy.
  • Level 5  
    retrofood wrote:
    luliluli wrote:

    O co Ci chodzi kolego? Z pisma wychodzi całkowita kwota 130,43zł. Różnica między mocą obecną(5kW) a wnioskowaną(13kW) to 8kW. Jeśli przyjąć wyliczenia zgodnie z informacją STOEN:
    cena = 8 (iloczyn zwiększenia mocy) * 0,213 (współczynnik jednoczesności) * 62,33 zł (cena za 1kW netto) = 106 zł netto, czyli 130 brutto.

    Czyli za dodatkowe 8kW wychodzi dokładnie tyle ile napisali (130,43zł brutto)

    Za dodatkowe 8 * 0,213 = 1,704 kW. Bądź poważny. Będziesz miał ostatecznie ok. 7 kW mocy.


    Czyli z tego co napisałeś wynika, że zapłacę za 1,704kW. Czyli dostanę moc 13kW (dodatkowe 8kW) za 130,43 zł. Rozumiem, że błąd jest w tym, że nie powinno być tutaj współczynnika jednoczesności i opłata powinna wynosić 8 * 62,33 netto = 498,64zł netto, czyli 613,33 zł brutto. O to chodzi? Na początku warunków przyłączenia jest wyraźnie napisane:

    "Innogy STOEN wyraża zgodę na zasilanie energią elektryczną o mocy:
    przyłączeniowej 13kW - zwiększenie o 8kW
    napięcie zasilania 0,4 / 0,23kV"


    i dalej

    "2. Innogy Stoen Operator określa wysokość opłaty za przyłączenie na kwotę 106,04 (słownie złotych: sto sześć i 04/100) + VAT (23%) tj. 130,43 zł brutto, co stanowi iloczyn zwiększenia mocy przyłączeniowej, współczynnika jednoczesności kj=0,213 i stawki w wysokości 62,23 zł za 1kW + VAT(23%), tj. brutto 76,54 zł".
    Dodano po 56 [minuty]:
    Strumien swiadomosci swia wrote:
    POkaż w warunkach jakie masz zabezpieczenie przedlicznikowe mieć. I co musisz pozmieniać na swój koszt.



    "4. Rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej będzie możliwe po:
    a) wykonaniu przez Klienta wewnętrznej linii zasilającej z instalacji wewnętrznej budynku
    b) wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie

    7. Warunki dodatkowe
    7.1 Zabezpieczenia w ZK dostosowane do przekroju i obciążenia wlz.
    7.2 Zabezpieczenie przedlicznikowe wyłącznikami nadmiarowo prądowymi o wartości 25A, przystosowanymi do plombowania
    7.3 W instalacji Klienta powinny być zastosowane ograniczniki przepięć.
    7.4 W instalacji Klienta nie instalować odbiorników powodujących nadmierne odkształcenie napięcia (dopuszczalna zawartość wyższych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn. 4 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego)"


    Czyli po mojej stronie
    1. WLZ do mieszkania - już jest
    2. Odbiór (pomiary, schemat kreskowy)
    3. Zabezpieczenia w rozdzielni w mieszkaniu (ograniczniki przepięć, itd.)
    4. Zmiana zabezpieczeń przedlicznikowych na 25A

    Po stronie dostawcy:
    1. Zmiana licznika na 3-fazowy

    W umowie w obowiązkach klienta(paragraf 6) jest taki wpis:
    2.Klient zobowiązuje się do wykonania instalacji elektrycznej w obiekcie własnym kosztem i staraniem, wyłącznie przez osoby prawne lub fizyczne dysponujące uprawnieniami do wykonania takich prac, od miejsca rozgraniczenia sieci i instalacji Klienta.

    Czyli dobrze myślę, że cała instalacja w rozdzielni przed licznikiem, za licznikiem i w mieszkaniu jest po mojej stronie (włacznie z zabezpieczeniami przedlicznikowymi), a operator jedynie zmienia licznik?

    Nie mam teraz umowy przy sobie, ale jest identyczna jak umowa kolegi jakuc w temacie https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3318367-150.html.
    Link do umowy: https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=839766