Zmiana regulacji podłogówki z RTL na czujnik temperatury podłogi.

03 Paź 2017 21:23 834 4
  • Poziom 8  
    Mam dwie pętle podłogówki (łazienki) regulowane osobnymi zaworami RTL (reszta to zwyczajne grzejniki). Chciałbym regulować podłogówkę poprzez czujnik temperatury podłogi tak żeby zawsze miała ona określoną temperaturę. W jaki sposób przebudować taki układ i co muszę zakupić?
  • Poziom 8  
    DriverMSG napisał:
    Jeśli same zawory nie są daleko od podłogi, to możesz zastosować termostat z kapilarą.
    W innym przypadku musisz zakupić głowicę-siłownik sterowany elektrycznie i do tego jakiś regulator z czujnikiem temperatury.

    Przykłady:
    http://www.centralne.co/zawory-do-podlogowki-cat-184.aspx


    Dzięki za odpowiedź.
    Głowice są 50 cm nad podłogą. Nie zrozumiałem do końca kwestii termostatu z kapilarą. Miałbym ją po prostu położyć na podłodze czy położyć pod płytki (mi chodzi o konkretną temperaturę podłogi tak żeby było ciepło w stopy).
  • Pomocny post
    Admin grupy komputery
    rudy_stp napisał:
    Miałbym ją po prostu położyć na podłodze czy położyć pod płytki
    To już kwestia twoich możliwości.

    Piszesz, że chcesz mieć stałą temperaturę podłogi, więc coś musi mierzyć jej temperaturę by mieć wyznacznik do regulacji.
    Wiadomym jest, że podłoga nagrzewa się nierównomiernie, więc lokalizacja czujnika jak i regulacja musi być odpowiednio dopasowana.

    No chyba, że chcesz robić pomiar pirometrem :D.
  • Poziom 8  
    No to mam rozwiązanie. Jeszcze raz dzięki za pomoc.