[Rozwiązano] Mitsubishi PLC FX2N - zawieszanie sterownika

06 Paź 2017 10:28 735 13
  • Poziom 33  
    Witam.

    Mamy problem z powyższym sterownikiem. Od czasu do czasu się zawiesi. Klepnięcie ręką w sterownik powoduje powrót do pracy maszyny. Gdy podczas normalnej pracy ktoś klepnie PLC to gasną wszystkie wyjścia. Podejrzewam zewnętrzny moduł EEPROM. Czy ktoś miał podobne doświadczenia?
  • Relpol przekaźniki
  • Admin DIY, Automatyka
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 33  
    Nie podałem wszystkich informacji.
    Jest to prasa CPC-E30. Usterka jest taka, że od czasu do czasu prasa staje w położeniu dolnym i nie chce powrócić do góry. Wtedy mamy errory na HMI.
    Fizycznie wygląda to tak : W położeniu dolnym prasy krańcówka załącza (styk NO) - zasilanie przekaźnika czasowego (OMRON H3BA-N8H), jak czasówka odliczy to rozwiera swój styk i gaśnie LED na PLC (input 3), rozpoczyna się podnoszenie prasy. Czasówką operator reguluje siłę docisku poprzez opóźnianie rozpoczęcia procedury podnoszenia.
    Od czasu do czasu maszyna stanie i widać, że miga wejście 3, po uderzeniu PLC maszyna zaczyna działać :)
    Wymieniono : krańcówkę, przewody, czasówkę. Do obwodu wejścia 3 nie ma się co przyczepić, on działa. Usterka ciągnie się podobno od 7 lat, teraz występuje coraz częściej. Obawiam się, że uszkodzona jest pamięć sterownika PLC.

    Dodano po 4 [minuty]:

    Chodź nie wiem jak to powiązać z migającą diodą. Dioda LED na wejściu ma pokazywać fizyczny stan wejścia, nie jest sterowana przez jakiś układ.
  • Poziom 25  
    Przy zachowaniu szczególnej ostrożności jeśli pojawi Ci się taki stan /niestabilny sygnał / na wejściu do którego masz podłączoną czasówkę - odepnij przewód - zniknie sygnał i zgodnie z Twoim opisem praca powinna podnieść stempel. Będziesz miał potwierdzenie czy problem leży w sterowniku czy gdzieś wcześniej.
    Obstawiam to co przekazał mój przedmówca, problem z zasilaniem lub połączeniem gdzieś w okolicy czasówki lub na wejściu sterownika.
    Możesz jeszcze sprawdzić całą listwę wejść na sterowniku PLC. W mitsubishi jest ona mocowana do samego sterownika poprzez dwa skrajne wkręty. Przy zdjętym zasilaniu rozłącz tę listwę. Wykręcasz wkręty /bez odłączania przewodów/i podnosisz listwę. Jest ona połaczona za pomocą styków z właściwym układem elektronicznym sterownika. Może tutaj jest problem , utleniony styk.
  • Specjalista Automatyk
    Możliwe kolego , że masz problem z wadliwie działającym przekażnikiem wyjścia odpowiadającego za ruch prasy w górę lub samym zasilaniem plc.
    Jeżeli masz oprogramowanie i wolne wyjście to zmień je fizycznie na inne.
    Skąd jesteś kolego?
  • Admin DIY, Automatyka
    Radzio M. napisał:
    Od czasu do czasu maszyna stanie i widać, że miga wejście 3,


    Czy to miganie wynika z częstotliwości pracy tej czasówki? Czasówka wystawia sygnał na in3, plc nie reaguje i czasówka liczy od nowa? (dziwne, ale w sumie może tak być).
    Czy jak się pojawia wejście I3 (w momencie gdzie jest usterka) to czy na sterowniku zmieniają się jakieś inne wejścia, wyjścia? Następnie czy jeśli pukniesz w sterownik to co się dzieje w wejściami i wyjściami? Czy jeśli jest usterka to pozostałe wejścia lub wyjścia się zmieniają? tzn czy np. zmieniając stan całkiem innej krańcówki zmieni się jakieś wyjście na plc? Jeszcze inaczej mówiąc - czy sterownik w tym czasie żyje czy jest zamrożony?

    Myślę, że da się to naprawić ;)
  • Poziom 33  
    Mitsubishi PLC FX2N - zawieszanie sterownika

    Prasa jedzie do dołu. Zamyka się styk krańcówki położenia dolnego i startuje Timer. Jeśli Timer odliczył to otwiera styk i gaśnie LED na PLC. Jazda do góry powoduje rozpięcie zasilania Timera i jego reset.
    Usterka objawia się tym, że w dolnym położeniu maszyna się od czasu do czasu zatrzymuje i nie może podnieść prasy. Miga wtedy LED I3. Dodam, że w momencie uderzenia prasy (osiągnięcia dolnego poziomu) są duże stuki całej maszyny i może od wibracji coś się uszkodziło w PLC. Mam ograniczony czasowo dostęp do maszyny i stąd też bardziej wróżę jak próbuję.

    Dodano po 54 [minuty]:

    daro31ie napisał:
    Możliwe kolego , że masz problem z wadliwie działającym przekażnikiem wyjścia odpowiadającego za ruch prasy w górę lub samym zasilaniem plc.
    Jeżeli masz oprogramowanie i wolne wyjście to zmień je fizycznie na inne.
    Skąd jesteś kolego?


    Przekaźnik podmieniałem i bez zmian. PLC zasilane jest z sieci. IO PLC zasilane z wewnętrznego zasilacza PLC.
  • Specjalista Automatyk
    Radzio M. napisał:
    Mitsubishi PLC FX2N - zawieszanie sterownika

    Prasa jedzie do dołu. Zamyka się styk krańcówki położenia dolnego i startuje Timer. Jeśli Timer odliczył to otwiera styk i gaśnie LED na PLC. Jazda do góry powoduje rozpięcie zasilania Timera i jego reset.
    Usterka objawia się tym, że w dolnym położeniu maszyna się od czasu do czasu zatrzymuje i nie może podnieść prasy. Miga wtedy LED I3. Dodam, że w momencie uderzenia prasy (osiągnięcia dolnego poziomu) są duże stuki całej maszyny i może od wibracji coś się uszkodziło w PLC. Mam ograniczony czasowo dostęp do maszyny i stąd też bardziej wróżę jak próbuję.
    Dodano po 54 [minuty]:
    daro31ie napisał:
    Możliwe kolego , że masz problem z wadliwie działającym przekażnikiem wyjścia odpowiadającego za ruch prasy w górę lub samym zasilaniem plc.
    Jeżeli masz oprogramowanie i wolne wyjście to zmień je fizycznie na inne.
    Skąd jesteś kolego?


    Przekaźnik podmieniałem i bez zmian. PLC zasilane jest z sieci. IO PLC zasilane z wewnętrznego zasilacza PLC.


    Podmieniłeś przekaźnik w sterowniku na płycie głównej?
  • Poziom 33  
    Przekaźnik czasowy. Obwód wejścia 3 jest sprawny. Coś musi być nie tak z PLC.
  • Specjalista Automatyk
    Kolego jeszcze raz jeżeli to możliwe , to podepnij się online i sprawdz zachowanie wspomnianego wyjścia w programie.
  • Admin DIY, Automatyka
    Też myślę, że sterownik nie widzi wejścia. Pewnie jakiś zimny lut się wdał.
  • Poziom 33  
    Próbowałem ściągnąć program z PLC, niestety jest chroniony hasłem. Czy ktoś próbował ściągać hasło z mitsubishi, używając tej aplikacji : Link ?
  • Poziom 33  
    Pod szafę założyliśmy wibroizolatory. Drugi miesiąc jest w porządku ;)
    Usterka wróci z pewnością jak bumerang ;) ale do tego czasu to już zrobimy sterowanie na FX5.
    Pozdrawiam i zamykam.
  • Poziom 33  
    Użycie wibroizolatorów.