Napięcie na przewodzie neutralnym po podłączeniu dzwonka do drzwi

ecconomicus 10 Paź 2017 12:09 438 8
  • #1 10 Paź 2017 12:09
    ecconomicus
    Poziom 7  

    Cześć,

    wymieniłem niedziałający dzwonek na nowy (Zamel DNS-002). Podłączyłem wszystko według schematu i mam pytanie czy to normalne, że próbnik świeci po dotknięciu przewodu neutralnego?

    Przy niepodłączonym dzwonku wszystko jest jak być powinno - próbnik świeci dla przewodu fazowego i nie świeci przy dotknięciu neutralnego (kabel dwużyłowy).

  • #2 10 Paź 2017 12:16
    leonov
    Poziom 39  

    Wklej ten schemat i foto podłączonego dzwonka.

  • #3 10 Paź 2017 12:21
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Zawsze mówiłem, że dawanie laikom neonówki powinno być karalne.

  • #4 10 Paź 2017 12:45
    ecconomicus
    Poziom 7  

    Załączam zdjęcie instrukcji oraz dzwonka. Tutaj dzwonek zamontowany tymczasowo tylko do zdjęcia.
    Jako, że oba kable miałem tego samego koloru próbnikiem zidentyfikowałem przewód fazowy i podłączyłem wg oznaczeń na obudowie.

    Napięcie na przewodzie neutralnym po podłączeniu dzwonka do drzwi


    Napięcie na przewodzie neutralnym po podłączeniu dzwonka do drzwi

  • #5 10 Paź 2017 12:50
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    Ale dzwonek działa, prawda?

  • #6 10 Paź 2017 12:57
    ecconomicus
    Poziom 7  

    Tak, tak, działa. Po prostu jako laik chcę się upewnić, że wszystko jest w porządku.

  • #7 10 Paź 2017 13:05
    haderach
    Poziom 15  

    Jeśli przycisk dzwonka jest na przewodzie neutralnym, to nie jest w porządku.

  • #8 10 Paź 2017 13:14
    ecconomicus
    Poziom 7  

    Rozumiem, sprawdzę zatem przycisk. Montowali go nie tak dawno temu panowie od ociepleń i może coś skopali.

  • Pomocny post
    #9 10 Paź 2017 13:22
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    ecconomicus napisał:
    Po prostu jako laik chcę się upewnić, że wszystko jest w porządku.

    Po prostu jako laik- szczególnie, powinien kolega nauczyć się posługiwać wskaźnikiem neonowym. Żeby mierzyć, trzeba wiedzieć co się mierzy, znać zasadę przepływu prądu elektrycznego przez odbiornik i znać zasadę działania wskaźnika neonowego.

    ecconomicus napisał:
    Rozumiem, sprawdzę zatem przycisk. Montowali go nie tak dawno temu panowie od ociepleń i może coś skopali.

    Nie rozumiesz.
    Przed zamontowaniem dzwonka bez wciskania przycisku na żadnym z przewodów wskaźnik nie może wskazywać obecności napięcia.

    Zamykam.

 