elektronikq 10 Paź 2017 20:15 951 18
  • #1 10 Paź 2017 20:15
    elektronikq
    Poziom 24  

    Dobry wieczór. Chciałbym na działce zasilić sobie altankę. Na drodze przewodu stoi rów, płaski rów, a nad nim mały mostek. Teraz wody tam nie ma ale na wiosnę stoi tam woda. Wykopałem się przez ten rowek na głębokość ok 80 cm i pojawiła się woda no i nie wiem co dalej zrobić.
    Kabel YKY jest odporny na wodę z tego co pamiętam. Stosowanie arota z nakładką ok. 1m z jednej i z drugiej strony ma sens? Boję się, że woda będzie w arocie i kabel będzie cały czas w wodzie.
    Lepiej zostawić to bez arota. Kabel YKY 3x2,5mm2.

    A mam pytanie czy wszyscy z was stosują podsypkę z piasku? Czy jakaś norma to wymaga czy zdrowy rozsądek?
    Byłbym wdzięczny za pomoc.

  • #2 10 Paź 2017 20:42
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    Osłonę na kabel stosuje się w określonych warunkach, np. pod płytami chodnikowymi, przepustami, drogami, czyli w miejscach, gdzie kabel należy osłonić przed ewentualnym uszkodzeniem mechanicznym, czyli w miejscach, gdzie kabel ułożony jest na takiej głębokości, że może być narażony na uszkodzenie mechaniczne, ewentualnie w przypadku, który nie dotyczy tego tematu.

    Cytat:
    A mam pytanie czy wszyscy z was stosują podsypkę z piasku?

    Wszyscy elektrycy. Nie mylić z "elektrykami". Uważam, że początkującemu elektrykowi powinna wystarczyć informacja, normy pozostawmy specjalistom na tym forum. Niech oni wypowiadają się na podstawie wiedzy zdobytej latami popartej właśnie literaturze technicznej. Kolegę powinny interesować wnioski.
    Nie należy zapominać o folii koloru niebieskiego. Każdy kabel powinien być naniesiony na mapkę sytuacyjną, a kabel powinien być prowadzony na tyle głęboko, aby podczas prac melioracyjnych nie uszkodzono kabla.

  • #3 10 Paź 2017 21:01
    elektronikq
    Poziom 24  

    Dziękuje za odpowiedź. Szukam noty katalogowej YKY z nkt i tam nic nie wspomnieli o wodzie.
    Link
    Ale kabel nie będzie w wodzie tylko w gruncie, tylko że wilgotnym:)
    Tak jak Pan mówi arot tutaj będzie raczej problemem niż pomocą.

    Pytam bo ostatnio kopali przyłącze do domku ok 30 metrów i tam piasku pod kabel yaky 4x120mm2 nie widziałem.
    Jeśli chodzi o podsypkę to w literaturze jest zawsze podsypka. Czy ona zmienia PH środowiska w jakim leży kabel?
    Czy jeśli chodzi o normy to ktoś się spotkał z takim wymogiem? Oprócz N-SEP-E-004.

    Kabel będzie min na 60 cm -70 cm, 30 cm nad będzie folia.

  • #4 10 Paź 2017 21:19
    Akrzy74
    Admin Elektroenergetyka

    elektronikq napisał:
    Pytam bo ostatnio kopali przyłącze do domku ok 30 metrów i tam piasku pod kabel yaky 4x120mm2 nie widziałem.

    Bo to są dodatkowe koszty.
    elektronikq napisał:
    Czy ona zmienia PH środowiska w jakim leży kabel?

    Nie chodzi o PH.
    elektronikq napisał:
    Czy jeśli chodzi o normy to ktoś się spotkał z takim wymogiem? Oprócz N-SEP-E-004.

    Ktoś się spotkał.
    Zawsze jest tak, że jak komuś jest niewygodnie lub za drogo, szuka wyjścia z sytuacji, myśli np. jak tu ominąć projekt żeby było taniej...
    Na koniec nikt nie spyta jak to długo robiono, tylko kto to spieprzył. Albo coś robić dobrze, albo wcale. W przypadku roboty "po bandzie" nie przyznawaj się, że brałeś nauki z tego forum.

    Zamykam.

  • #5 16 Paź 2017 20:04
    elektronikq
    Poziom 24  

    Dziękuje za otwarcie.
    Jeśli chodzi o piasek to czy chodzi o chłodzenie odpowiednie dla kabla oraz to, że nie ma styczności z kamieniami ? Czy nie tylko?
    Jaka jest różnica dla oddawania ciepła dla gliny i piasku na 0,7m?

    I taka ciekawostka: w nocie katalogowej producent nic nie wspomina o podsypce z piasku, napisane jest: do ułożenie bezpośrednio w gruncie.
    A grunt mamy różny. Czyli ktoś może się na to powołać, że podsypka jest niepotrzebna?
    (Od razu wspomnę, że nie neguję konieczności podsypki z piasku)

  • #6 16 Paź 2017 20:16
    opornik7
    Specjalista elektryk

    elektronikq napisał:
    Na drodze przewodu stoi rów, płaski rów, a nad nim mały mostek.

    Jakie oznaczenie na mapach ma ów rów? Czy nie czasem Wp? Jeżeli tak to problem jest bardziej złożony. Jak bardzo? Napiszę gdy odpowiesz na moje pytanie.

  • #7 16 Paź 2017 20:31
    KaW
    Poziom 33  

    Podsypkę z piasku się robi dla siebie .Po prostu -przy jakiejś potrzebie wymiany kabla-czas wymiany jest krótszy.W przeciwnym razie będzie to nieefektywne grzebanie się w błocie z powodu lenistwa wykonawcy...i odpowiednio droższa operacja wymiany.
    Trzeba się też dowiedzieć , co to za rów i uzgodnić w terenie istnienie tego kabla w tym miejscu.Warunki określi właściciel rowu.

  • #8 16 Paź 2017 20:58
    masonry
    Specjalista elektryk

    KaW napisał:
    podsypkę z piasku się robi dla siebie .Po prostu -przy jakiejś potrzebie wymiany kabla-czas wymiany jest krótszy.W przeciwnym razie będzie to nieefektywne grzebanie się w błocie z powodu lenistwa wykonawcy...i odpowiednio droższa operacja wymiany.

    Nieprawda. Widział kolega co się dzieje z podsypką piaskową w gliniastym gruncie?

  • Pomocny post
    #9 16 Paź 2017 21:07
    zbich70
    Specjalista elektryk

    KaW napisał:
    Podsypkę z piasku się robi dla siebie .Po prostu -przy jakiejś potrzebie wymiany kabla-czas wymiany jest krótszy.W przeciwnym razie będzie to nieefektywne grzebanie się w błocie z powodu lenistwa wykonawcy...i odpowiednio droższa operacja wymiany.

    Niekoniecznie. Głównie chodzi o "wygodę" kabla w trakcie jego eksploatacji, czyli żeby mu się tam przyjemnie leżało. ;)
    Piasek jest dość plastyczny nawet w niskich temperaturach, w przeciwieństwie do gruntów spoistych typu gliny, iły itp.
    A grunt przenosi rozmaite drgania i mikroruchy, naturalne i sztuczne. Grunt spoisty, zwłaszcza gdy po latach się "uleży", powoduje w kablu szkodliwe naprężenia, natomiast piasek je tłumi. Tak przynajmniej tłumaczył mi kiedyś ktoś zorientowany w temacie.

  • Pomocny post
    #10 16 Paź 2017 21:15
    KaW
    Poziom 33  

    A ja to wiem z praktyki telekomunikacyjnej i normatywów z tym związanych.
    I oczywiście warunków pracy kabli ...W pewnym okresie -wymóg stosowania piasku
    skasowano -wprowadzono zasadę stosowania przesianej ziemi ....
    Skończyło się wożenie piachu na prywatne budowy itp -oboczne roboty.

    Tutaj robi się jakąś instalację dla siebie -...

  • #11 16 Paź 2017 21:32
    zbich70
    Specjalista elektryk

    KaW napisał:
    A ja to wiem z praktyki telekomunikacyjnej i normatywów z tym związanych.

    Jeśli chodzi o branże telekomunikacyjną, to przez 25 lat trochę tych kabli przerwałem koparką albo nawet łopatą. Trasa zupełnie inna niż na mapie, zakopany na kilkanaście centymetrów, dosłownie przykryty darnią, folia bez odstępu tylko bezpośrednio na kablu. TEPSA nigdy nie marudziła tylko szybciutko sztukowała... ;)
    Mam nadzieję, że obecnie jest inaczej.

  • #12 16 Paź 2017 21:45
    KaW
    Poziom 33  

    Ja bym się tym przerywaniem kabli telekom. nie chwalił .Każda przerwa kabla to
    koszty i wysiłek naprawy kabli wieloparowych.

    Był taki okres -kiedy stosowano jakieś kity epoksydowe itp itd.Każda przerwa kabla telekom. to zbiór zdarzeń przerwanych/rozmowy telef. /.
    Dzisiaj to juz przeszłość .Pozdr.....

  • #13 21 Paź 2017 23:23
    elektronikq
    Poziom 24  

    masonry napisał:
    KaW napisał:
    podsypkę z piasku się robi dla siebie .Po prostu -przy jakiejś potrzebie wymiany kabla-czas wymiany jest krótszy.W przeciwnym razie będzie to nieefektywne grzebanie się w błocie z powodu lenistwa wykonawcy...i odpowiednio droższa operacja wymiany.

    Nieprawda. Widział kolega co się dzieje z podsypką piaskową w gliniastym gruncie?

    Może kolega napisać co takiego się dzieje?

    Dodano po 3 [minuty]:

    opornik7 napisał:
    elektronikq napisał:
    Na drodze przewodu stoi rów, płaski rów, a nad nim mały mostek.

    Jakie oznaczenie na mapach ma ów rów? Czy nie czasem Wp? Jeżeli tak to problem jest bardziej złożony. Jak bardzo? Napiszę gdy odpowiesz na moje pytanie.

    Pojęcia nie mam to jest prywatna działka na odludziu praktycznie. Jest staw i może dlatego jest malutki rów szerokość 0,5-0,8m. Może kolega rozwinąć temat?

    Dlaczego producenci nie wspominają o piasku w nocie katalogowej ? Jest napisane: bezpośrednio w grunt, a grunt może być różny.

  • Pomocny post
    #14 22 Paź 2017 02:04
    zbich70
    Specjalista elektryk

    elektronikq napisał:
    masonry napisał:
    KaW napisał:
    podsypkę z piasku się robi dla siebie .Po prostu -przy jakiejś potrzebie wymiany kabla-czas wymiany jest krótszy.W przeciwnym razie będzie to nieefektywne grzebanie się w błocie z powodu lenistwa wykonawcy...i odpowiednio droższa operacja wymiany.

    Nieprawda. Widział kolega co się dzieje z podsypką piaskową w gliniastym gruncie?

    Może kolega napisać co takiego się dzieje?

    Przy wymianie kabla lub punktowej naprawie, zależnie od rodzaju gruntu i jego wilgotności, przy pracach ziemnych podsypka tak czy owak wymiesza się z gruntem rodzimym na tyle, że jej odzyskanie nie będzie możliwe i trzeba dowieźć nowy piasek.

    elektronikq napisał:
    Dlaczego producenci nie wspominają o piasku w nocie katalogowej ? Jest napisane: bezpośrednio w grunt, a grunt może być różny.

    A czy producenci wspominają coś o rurach osłonowych przy skrzyżowaniach z innymi mediami i traktami komunikacyjnymi?

  • #15 23 Paź 2017 23:21
    elektronikq
    Poziom 24  

    Nie wspominają. Rura zabezpiecza nas przed uszkodzeniem mechanicznym , ewentualnie możemy wyciągnąć kabel i odwrotnie.


    Napisane jest, że kable powinni układać specjaliści w swoim fachu.
    Czy kolega Opornik mógłby rozwinąć swoją myśl?

  • #16 24 Paź 2017 07:09
    retrofood
    Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci

    elektronikq napisał:
    Czy kolega Opornik mógłby rozwinąć swoją myśl?

    Nie. Kolega @opornik7 napisał wyraźnie:
    opornik7 napisał:

    Jakie oznaczenie na mapach ma ów rów? Czy nie czasem Wp? Jeżeli tak to problem jest bardziej złożony. Jak bardzo? Napiszę gdy odpowiesz na moje pytanie.

  • Pomocny post
    #17 24 Paź 2017 09:06
    opornik7
    Specjalista elektryk

    Napiszę, żeby nie było, że jestem wuj. ;)

    elektronikq napisał:
    Czy kolega Opornik mógłby rozwinąć swoją myśl?

    Oczywiście. Będąc w zgodzie z prawem na wykonanie przejścia pod ciekiem wodnym oznaczonym na mapach jako Wp (wody płynące) należy opracować operat wodno-prawny i uzyskać pozwolenie wodno-prawne w Wydziale ochrony środowiska gminy. Jest to niezbędnik do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę w starostwie. Trochę dodatkowej makulatury i poniesionych kosztów.
    To miałem na myśli pisząc wyżej o Wp.

  • Pomocny post
    #18 24 Paź 2017 12:21
    revolt
    Poziom 34  

    Na linie kablowe pod Wp (oprócz dróg wodnych, do których raczej ten rów nie należy :) ) nie trzeba uzyskiwać pozwolenia a dokonać zgłoszenia. Prawo wodne zmieniło się coś koło 2015.

  • #19 30 Paź 2017 21:32
    elektronikq
    Poziom 24  

    Nie wiem dokładnie ale to nie jest raczej na 99.9% wp to jest na prywatnej działce takie zagłębienie a nieopodal jest staw i dlatego tam woda na wiosnę stoi.
    Dziękuje za pomoc.