Pompa obiegowa co głośno pracuje (terkocze) w Termet minimax plus

robe2710 11 Paź 2017 20:58 1935 3
  • #1 11 Paź 2017 20:58
    robe2710
    Poziom 8  

    Po włączeniu co kotła Termet minimax plus usłyszałem ,że pompa wody zbyt głośno pracuje (terkocze). Po rozkręceniu obudowy wilo rst 15/6.7-1 sprawdziłem, że wirnik ma lekki luz na boki, ale większy luz występuje osiowo. Oprócz tego w jednej części obudowy pompy, której nie wymontowałem z pieca jest taka luźna blaszka mająca okrągły kształt. Dodam, że po skręceniu pompy i włączeniu pompa pracowała cicho dopóki kocioł nie osiągnął właściwego ciśnienia. Jeszcze myślę o odkamienieniu wymienników, może to ma wpływ.
    Proszę o pomoc. Pozdrawiam!

    0 3
  • #2 11 Paź 2017 22:14
    D214d3k
    Poziom 39  

    Przed pompą powinien być filtr. Trzeba zamknąć 2 zawory i go wyczyścić.

    0
  • #3 12 Paź 2017 11:14
    robe2710
    Poziom 8  

    Wcześniej już zamknąłem 2 zawory, spuściłem wodę z kotła i wyczyściłem filtr między rozdzielaczem a pompą. Ale to nie pomogło. Piec grzeje wodę CO, ale dalej słychać to terkotanie w pompie.

    0
  • #4 15 Paź 2017 23:03
    robe2710
    Poziom 8  

    Zamykam temat, problem rozwiązany.